JasonK Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2013 Συνάδελφε zio7, δώσε ένα link σε παρακαλώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zio7 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2013 http://www.dei.gr/Default.aspx?id=1214&nt=19 Link to comment Share on other sites More sharing options...
JasonK Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2013 (edited) Λογικές τιμές τις θεωρώ. Μια άλλη θεώρηση είναι να προβλέψεις έναν ρευματοδότη ενισχυμένο (16Α) για κάθε μια από αυτές τις συσκευές που αναφέρεις, οπότε η μέγιστη ισχύς καθεμιάς είναι 16*230=3680W. Εγώ γύρω στα 3kW θα έβαζα για το καθένα. 4kW θερμοσίφωνα και 6kW κουζίνα. Edited Αύγουστος 6 , 2013 by JasonK Link to comment Share on other sites More sharing options...
zio7 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2013 4kW θερμοσίφωνα - 6kW κουζίνα - 3kW Πλυντήριο ρούχων και 3kW Πλυντήριο πιάτων = 16kW Και σύστημα multi για ψυξη - θερμανση 3kW, συν 2 αεροθερμα 1,5kW, συν φωτισμός και λοιπές καταναλώσεις σημαίνει οτι πάμε σε γραμμή νο3 τριφασική.Δεν έχει μεγάλη διαφορά στο πάγιο όμως? Link to comment Share on other sites More sharing options...
JasonK Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2013 (edited) Πιστεύω με παροχή 3x25 (τριφασική Νο.1) και λαμβάνοντας και συντελεστή ταυτοχρονισμού γύρω στο 0,6-0,7 είσαι καλυμμένος. Άντε το πολύ να πας σε τριφασική Νο.2 αν θες να τα λειτουργείς όλα ταυτόχρονα. Νο.3 τριφασική σε καμμία περίπτωση. Edited Αύγουστος 6 , 2013 by JasonK 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2013 (edited) @IANOS Στις μονοκατοικίες πάρε την δυσμενέστερη περίπτωση, ιδιαίτερα αν είναι σε μεγάλη απόσταση από την πόλη και δεν είναι εύκολο να τους επισκέπτεται κάθε τόσο ο ηλεκτρολόγος. Βλέπω πως δεν έχεις βάλει κλιματιστικά. Αν το κτήριο έχει εμβαδό άνω των 50τ.μ. τότε απαιτείται και μελέτη ψύξης/κλιματισμού. Θα πρέπει στην ηλεκτρολογική μελέτη να έχεις υπολογίσει και την παροχή των κλιματιστικών. Τα τυπικά κλιματιστικά έχουν ισχύ της τάξης των 3~5KW. Αν έχεις κεντρική αντλία θερμότητας άνετα μπορεί να περάσει η ισχύς της τα 10KW για μια μονοκατοικία. Τα 200W ανά πρίζα ίσως είναι λίγα σε κάποιες περιπτώσεις. Π.χ. αν έχει συμβατικές τηλεοράσεις ή plasma άνετα ξεπερνάνε τα 200W. Ενδεικτικά μια τηλεόραση Plasma 42" μερικών ετών έχει κατανάλωση άνω των 500W. Έχεις λάβει υπ' όψιν τον εξωτερικό φωτισμό; Σε κτήρια με μεγάλο κήπο άνετα η ισχύς φωτισμού των εξωτερικών χώρων μπορεί να περάσει το 1KW. Αν μάλιστα έχεις και αρχιτεκτονικό φωτισμό για ανάδειξη του κτηρίου τότε δεν υπάρχει όριο στο πόση ισχύ μπορεί να χρειαστεί. Αν κρίνω από τις πρίζες πρόκειται για μεγάλο εξοχικό οπότε πιθανόν να θέλει ο ιδιοκτήτης και πισίνα, έστω και αργότερα. Θα πρέπει να συνεννοηθείς μαζί του αν τυχόν θα βάλει πισίνα για να υπολογίσεις την γραμμή για το μηχανοστάσιο της. Το 3x35Α που σου προτείνανε είναι πολύ λογική απόφαση, ίσως και συντηρητική αν έχεις πολλές καταναλώσεις. Δεν χρειάζεται να έχεις τριφασική συσκευή για να βάλεις τριφασικό ρεύμα. Απλά η ισχύς των συσκευών σου μοιράζεται στις 3 φάσεις οπότε μπαίνουν μικρότερα καλώδια και ασφάλειες απ'ότι αν είχες όλη την ισχύ σε 1 φάση. Πάνω από μια ισχύ η ΔΕΗ δίνει μόνο τριφασικό καθώς άλλο είναι να εξυπηρετεί 1x100Α και άλλο 3x33Α. @kostas_super_3 Πολλοί δεν κάνουν τίποτα. Αν θέλεις να είσαι τυπικός και έχεις βγάλει άδεια δόμησης με μονοφασικό θα πρέπει να κάνεις ενημέρωση του φακέλου με νέα μελέτη που να δείχνει τριφασική παροχή. Δεν χρειάζονται πληρωμές και φορολογικά νομίζω για την ενημέρωση. Η ΥΔΕ πάντα γίνεται για την πραγματική εγκατάσταση, ότι βλέπεις καταγραφείς. Αν έχεις μελέτη για τριφασική θα πρέπει αν ξεχάσει ο πελάτης την μονοφασική. Το ότι έχει τριφασική παροχή η μελέτη σημαίνει πως δεν καλύπτει η μονοφασική τα φορτία. Αν βάλει μονοφασική θα αρχίσουν να του πέφτουν οι ασφάλειες στο ρολόι της ΔΕΗ όταν θα ανοίξει μερικές απαιτητικές συσκευές μαζί. Τι θα κάνει τότε, θα καταλάβει το λάθος του ή θα σε κυνηγήσει επειδή εσύ έβαλες την υπογραφή σου; Edited Αύγουστος 8 , 2013 by sdim 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hektor Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Μονόκλωνο καλώδιο ΝΥΥ 5χ10 τχ επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως παροχή ΔΕΗ η όχι ?Σε συνάδελφο σε νέα εγκατάσταση δεν του σύνδεσαν το ρολόι σήμερα η ΔΕΗ με τη δικαιολογία οτι τα μονόκλωνα καλώδια δεν σφίγγουν καλά πάνω στις ασφάλειες. Καλά άλλη δικαιολογία δεν είχαν να πουν? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Μηπως θελουν σοκολατακι τα παιδια? Το μονοκλωνο σιγουρα δεν κανει οσο καλη επαφη κανει ενα πολυκλωνο, αλλα στο κατω κατω μπορουμε να γυρισουμε την ακρη μερικα χιλιοστα (οσο βαθος ειναι η υποδοχη της ασφαλειας), να γινει διπλος ο χαλκος στις ακρες και ετσι παταει πολυ καλα στις ασφαλειες... Link to comment Share on other sites More sharing options...
hektor Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Οπότε παρανόμησαν που αρνήθηκαν να συνδέσουν το ρολόι? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikmmech Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2015 Ποιο ήταν μονόκλωνο? Το καλώδιο είχε αγωγό 10 mm² μονόκλωνο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα