Γεια σας,

 

Φίλος μου ζήτησε να τον βοηθήσω με τη τροποποίηση του πίνακα ελαιοτριβείου, λόγω αύξησης της ισχύς.

Ανεβαίνει στα 114kW. Τα φορτία είναι κινητήρες.

Υπολογίζω 206A με cosφ=0,8.

 

Πρέπει να κάνω αίτηση για νέα παροχή στη ΔΕΗ.

Η Νούμερο 6 θέλει ασφάλεια μετρητή 250Α και ασφάλεια πίνακα 200Α. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς είναι οριακή.

Σίγουρα δεν θα δουλεύουν όλα τα φορτία συνεχώς, όμως θα υπάρχουν στιγμές που θα υπάρχει μέγιστη ζήτηση. Επίσης δεν μπορείς να κάνεις επέκταση.

 

Η επόμενη παροχή βέβαια είναι 400Α ο μετρητής και στα 350Α ο πίνακας. Είναι κατά πολύ μεγαλύτερη.

 

Τι με συμβουλεύετε?

 

 

Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
Ευχαριστώ, ilias

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 94
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Τι παροχη εχει τωρα?

 

Επισης κοιτα το ενδεχομενο οτι σε μερικα χρονια μπορει να προσθεσει νεα μηχανηματα και να χρειαστει να μεταβει σε νεα μεγαλυτερη παροχη.

Την διορθωση συντελεστη ισχυος την εχεις υπολογισει?

Edited by Bill22
Link to comment
Share on other sites

Η παροχή τώρα είναι νούμερο 4.

 

Δεν έχω υπολογίσει διόρθωση συντελεστή ισχύος.

Φαντάζομαι πρέπει να πάω το συντελεστή ισχύος πάνω από 0,85.

Το ελαιοτριβείο όμως δουλεύει μόνο 20 μέρες το χρόνο και δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω. (από θέμα κόστους)

Link to comment
Share on other sites

Τα 114kw ειναι πάνω στο όριο που θέτει ο δεδδηε για την Νο 6 , αναγκαστικά θα πας ,- θα σε πάει- στην Νο7  κ επίσης το cosφ που θα δεις κατά τη λειτουργία είναι 0,6 επιβάλλεται λοιπον η διόρθωση του  στο 0,95 κατα ελαχιστο

Link to comment
Share on other sites

Νικο ο συντελεστης που λες ειναι απο την εμπειρια σου, απο οσα εχεις δει ο ιδιος? Τοσο λιγο?

 Aπό τα ελαιουργεία που συντηρώ  βλέπω από 0,6 έως 0,7,κ αυτό εξαρτάται από το πόσο θέλει ο ιδιοκτήτης να ‘’ζορίσει’’ κάποια μεγάλα μοτέρια , σπαστιρα , ντεκαντερ, διαχωριστηρες. Σίγουρα η διόρθωση του  cosφ δίνει άλλο ‘’αέρα’’,  όλο το ελαιουργείο δουλεύει ποιο άνετα αφού πριν ήταν αναγκασμένοι οι ιδιοκτήτες να πατάνε πάνω στο όριο των kva τις παροχής π.χ, 250 ο δεδδηε , 250 κ οι γενικές πίνακα .

EDIT

Δεν μπορώ να καταλάβω τι ελαιουργείο είναι αυτό που χρειάζεται για 20 ημέρες το χρόνο τόσα πολλά kw ?

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.

 

Το 0.8 το θεώρησα από την εμπειρία μου στους κινητήρες. Τουλάχιστον οι νέοι κινητήρες είναι από 0.75 και πάνω. Σίγουρα εκεί χρειάζεται αυτοψία. Το κακό είναι ότι η επέκταση γίνεται με μεταχειρισμένους κινητήρες οι περισσότεροι των οποίων δεν έχουν ταμπελάκια.

 

Νίκο το ελαιουργείο είναι σε νησί. Συνήθως δουλεύει από αρχές Νοέμβρη έως το πολύ μέσα Δεκέμβρη. Άρα 40 μέρες το σωστό.

Τα kW είναι 114: Ντεκαντερ=30kW, Σπαστήρας=22kW, 2XΑυτόματοι Διαχωριστές = 2Χ5,5kW. Αυτοί οι 4 κινητήρες είναι η μισή ισχύς. Υπάρχουν και άλλοι 34 κινητήρες με μικρότερη ισχύ.

 

Φαντάζομαι ότι ανεξάρτητα από το συντελεστή ισχύος, η Δεδηε καθορίζει τη παροχή από την εγκατεστημένη ισχύ.

Link to comment
Share on other sites

Τοσο δουλευει το ελαιοτριβειο και εδω στο νησι.. ουτε 2 μηνες... και καθε 2η ή 3η χρονια, οι ελιες δεν κανουν καθε χρονο

Το οτι η επεκταση γινεται με μτχ κινητηρες χωρις στοιχεια ειναι προβληματικο οντως... ειδικα αν περα απο ηλεκτρολογικα εχεις αναλαβει να τρεξεις τις διαδικασιες και στο αναπτυξης/βιομηχανιας

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Καλησπέρα,

 

Φίλος έχει 4 διαφορετικά ρολόγια σε συγκρότημα ενοικιαζομένων και η ΔΕΗ του επιβάλλει να τα αντικαταστήσει με ένα.

 

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ φτάνει στο peak τα 12000 KW. Του προτείνουν να βάλει μετρητή κατηγορίας 5 γιατί με 4 ίσως είναι οριακά.

 

Πως μπορώ να συσχετίσω τα kw με την καταλληλη κατηγορια ρολογιου, ώστε να τσεκάρω ποια περίπτωση τον καλύπτει;

 

Ευχαριστω!

Link to comment
Share on other sites

Το "του επιβαλλει" δεν μου καθεται καλα. Η δεη επεμβαινει συμβουλευτικα, δεν κανει οτι θελει... τελος παντων

http://www.arc-energy.gr/library/pinakes_stoixeion_monofasikon_kai_trifasikon_paroxon_dei

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.