ΙΦΠ Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 12:07 μμ Καλημέρα Είμαι καινούργιος στις μελέτες και θέλω να ρωτήσω κάποιες διευκρινήσεις. Έχω κάνει την μελέτη για τριόροφη οικοδομή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα της 4Μ, η αρχική σκέψη ήταν για απλά σώματα, τώρα ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να εγκαταστάσει fan-coil, κοίταξα σε κάποιες εταιρίες και είδα ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των fan-coil περιλαμβάνουν θερμική και ψυκτική απόδοση, άρα εκτιμώ ότι με βάση τα αποτελέσματα των θερμικών απωλειών μπορώ να επιλέξω και τα αντίστοιχα fan-coil. Είναι σωστή αυτή η προσέγγιση ή χρειάζεται να γίνει επιπλέον μελέτη για τα ψυκτικά φορτία;
kganas Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 03:01 μμ να μην υπολογίσεις ψυκτικά φορτία...., να καλύψεις τις ανάγκες θέρμανσης αλλά να μονωθούν σωστά οι σωληνώσεις, εφόσον θα χρησιμοποιηθούν και για ψύξη (αποφυγή υγροποιήσεων).
ΙΦΠ Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 03:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 03:45 μμ και εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται επιπλέον μελέτη, ευχαριστώ για την απάντηση
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 06:57 μμ ΙΦΠ Εάν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να γίνει μελλοντική χρήση ψύξης, τότε αλλάζουν τα δεδομένα της μελέτης. Οι σωληνώσεις θα πρέπει να υπολογισθούν για κρύο νερό (βγαίνουν μεγαλύτερης διατομής) θα πρέπει να προβλεφθεί και ξεχωριστή σωλήνα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, και φυσικά να μονωθούν καλά όλες συμπεριλαμβανομένης και της σωλήνωσης αποχέτευσης. Έαν όμως προβλέπεται μόνο χρήση θέρμανσης τότε το σκεπτικό σου είναι σωστό. Ωστόσο τότε δεν χρειάζεσαι fan coil αλλά fan convecter, είναι αρκετά φθηνότερα, διότι δεν περιλαμβάνουν λακάνη συμπυκνωμάτων κ.λ.π. Από οόσο θυμάτε fan convecter έβγαζε ο ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ αλλά αυτός έκλεισε πιά. Αν υπάρχουν άλλες εταιρίες που να εισάγουν (δεν λέω παραγουν) δεν το γνωρίζω.
ΙΦΠ Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 10:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 10:31 μμ 1) αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει μελέτη για τα ψυκτικά φορτία; πως αλλιώς να υπολογίσεις τις μεγαλύτερες διατομές, επίσης είνα γνωστό ότι τα fan-coil υπολείπονται στην ψυκτική απόδοση σε σχέση με την θερμική 2) οι σωλήνες αποχέτευσης συμπυκνωμάτων θα συνδεθούν με τις υδροροές 3) για τα fan convecter υπάρχει η περίπτωση να αντικατασταθεί ένα κρυφό fan-coil οροφής με το αντίστοιχο fan convecter
deathlok Δημοσιεύτηκε February 24, 2011 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2011 at 07:36 πμ Επίσης να προτείνω πως καλό είναι να υπολογίσεις τα fan coil σου (ακόμα και αν είναι μόνο για θέρμανση) βάσει της απόδοσής τους στην μικρότερη σκάλα του ανεμιστήρα στην περίπτωση που το κτήριο είναι κατοικία (Για γραφεία είσαι οκ). Το βράδυ οτιδήποτε άλλο δε θα είναι ανεκτό από τους ένοικους.
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε February 24, 2011 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2011 at 10:48 πμ ΙΦΠ Αναφέρθηκα σε τυχόν μελλοντική χρήση για ψύξη, αν δεν ισχύει αυτό τότε υπολογίζεις μόνο απώλειες, και όσον αφαρά την επιλογή των fan coils ισχύουν όσα αναφέρει ο deathlok.
cmkapos Δημοσιεύτηκε February 24, 2011 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2011 at 06:26 μμ ΙΦΠ Αν είναι να χρησιμοποιήσεις την εγκατάσταση για ψύξη, η μελέτη πρέπει να γίνει από τώρα. Συνήθως τα ψυκτικά φορτία και οι ροές νερού είναι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ στη φάση της ψύξης, παρά στη θέρμανση. Επίσης, ο σχεδιασμός σου για θέρμανση πρέπει να γίνει για θερμοκρασίες προσαγωγής νερού 55°C, ΠΟΤΕ υψηλότερες. Μια καλή ιδέα είναι κάθε FCU να έχει τρίοδη βαλβίδα, αντί να ανοιγοκλείνει τον ανεμιστήρα του και η βαλβίδα να ελέγχεται από θερμοστάτη. Και κάτι άλλο σημαντικό. Μην εμπιστεύεστε τους θερμοστάτες βολβού που συνήθως έχουν τα FCU επάνω, είναι πολύ αναξιόπιστοι. Προτίμα να έχεις σε κάθε χώρο για ολα τα FCU του χώρου, ή επάνω στο κάθε FCU ξεχωριστά ηλεκτρονικό θερμοστάτη που θα μετράει τη θερμοκρασία εισαγωγής του αέρα στο κάτω μέρος του FCU. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου της θερμοκρασίας. Επίσης, εάν κατασκευαστικά είναι εφικτό, κάθε FCU καλό είναι να παιρνει μέσω σωλήνα Φ100 και τάμπερ λίγο νωπό αέρα απ'έξω, για καλή ποιότητα της ατμόσφαιρας. Για απόρριψη δε, βάλε κάπου ένα μικρό ανεμιστήρα (2 ACH είναι καλά για σπίτι).
tegeatis Δημοσιεύτηκε February 20, 2014 at 12:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2014 at 12:06 πμ Σε διαμέρισμα υπό ανέγερσης πολυκατοικίας μπορείς να ζητήσεις να εξαιρεθείς από την κεντρική θέρμανση και να βάλεις αντλία θερμότητας στο μπαλκόνι? Μήπως καλού κακού να υπάρχει και η εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης μπας και σε μερικά χρόνια η ηλεκτρική ενέργεια γίνει απλησίαστη? Υποθέτω ο καλύτερος συνδυασμός της αντλίας θερμότητας είναι τα fan coils, αλλά επειδή δεν έχω βρεθεί ποτέ σε ΟΙΚΙΑ με θέρμανση με fan coils, βγάζουν γλυκιά ζέστη όπως τα καλοριφέρ ή ξηρή όπως τα κλιματιστικά? Σαν ποιότητα ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι είναι καλή? Επίσης, μπορούν να υποστηρίξουν 100% και τον κλιματισμό του διαμερίσματος?
deathlok Δημοσιεύτηκε February 20, 2014 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2014 at 07:15 πμ Σαν τα κλιματιστικά είναι η ποιότητα θέρμανσης. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση fan coils με αντλία θερμότητας αλλά είναι μία από τις ενδεικνυόμενες λύσεις. Για να εξαιρεθείς από την θέρμανση θες το 50+1% της πολυκατοικίας να συμφωνήσει. Για την ψύξη θα είσαι οκ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα