akaliak Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2017 (edited) Καλημέρα συνάδελφοι, Έχω κατοικία, στην οποία θα εγκατασταθεί θέρμανση και ψύξη με Α.Θ. και FCU και παράλληλα η αντλία θα παράγει και το ζνχ, έτσι ώστε να αποφύγουμε την εγκατάσταση ηλαικών συλλεκτών βάσει ΚΕΝΑΚ. Οπότε, χρησιμοποιώντας το λογισμικό της 4Μ, και αφού υπολογίσω τα ψυκτικά φορτία και τις θερμικές απώλειες, προχωράω σε υπολογισμό του δικτύου των FCU βάσει των ψυκτικών φορτίων. Μετά κάνω εξαγωγή σε δισωλήνιο, όπου το πρόγραμμα κλειδώνει τις διατομές που έχουν υπλογιστει στην ψύξη και επιλέγω θερμαντικά σώματα ν. 70 (FCU), περνάω τα θερμικά φορτία και βλέπω την συμπεριφορά του δικτύου στη θέρμανση. Θερμοκρασία προσαγωγής των fan coils βάζω 45 βαθμούς και οι υπολογισμοί μου γίνονται στην χάμηλη σκάλα ανεμιστήρα ή στη μεσαία. Σωστά; Στο μπάνιο βάζω κι εκεί fan coil; Edited Οκτώβριος 11 , 2017 by akaliak Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2017 Στην μεσαία σκάλα θα έλεγα, αλλιώς θα έχεις πολύ μεγάλα FCU μάλλον άσκοπα. Στο μπάνιο σίγουρα όχι FCU. Θα έλεγα βάλε μια μεγάλη πετσετοκρεμάστρα, και ότι δώσει με 45 οC. Για συμπλήρωμα θέρμανσης, αν χρειάζεται, κάποιο ηλεκτρικό σώμα ακτινοβολίας. Για ψύξη, αν θες, βάλε ανεμιστήρα απαγωγής, που θα ρουφάει από το δίπλα χώρο από γρίλιες (καλύτερα) ή χαραμάδες τις πόρτας Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα