akaliak Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2017 (edited) Καλημέρα συνάδελφοι, Έχω κατοικία, στην οποία θα εγκατασταθεί θέρμανση και ψύξη με Α.Θ. και FCU και παράλληλα η αντλία θα παράγει και το ζνχ, έτσι ώστε να αποφύγουμε την εγκατάσταση ηλαικών συλλεκτών βάσει ΚΕΝΑΚ. Οπότε, χρησιμοποιώντας το λογισμικό της 4Μ, και αφού υπολογίσω τα ψυκτικά φορτία και τις θερμικές απώλειες, προχωράω σε υπολογισμό του δικτύου των FCU βάσει των ψυκτικών φορτίων. Μετά κάνω εξαγωγή σε δισωλήνιο, όπου το πρόγραμμα κλειδώνει τις διατομές που έχουν υπλογιστει στην ψύξη και επιλέγω θερμαντικά σώματα ν. 70 (FCU), περνάω τα θερμικά φορτία και βλέπω την συμπεριφορά του δικτύου στη θέρμανση. Θερμοκρασία προσαγωγής των fan coils βάζω 45 βαθμούς και οι υπολογισμοί μου γίνονται στην χάμηλη σκάλα ανεμιστήρα ή στη μεσαία. Σωστά; Στο μπάνιο βάζω κι εκεί fan coil; Edited Οκτώβριος 11 , 2017 by akaliak
antloukidis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2017 Στην μεσαία σκάλα θα έλεγα, αλλιώς θα έχεις πολύ μεγάλα FCU μάλλον άσκοπα. Στο μπάνιο σίγουρα όχι FCU. Θα έλεγα βάλε μια μεγάλη πετσετοκρεμάστρα, και ότι δώσει με 45 οC. Για συμπλήρωμα θέρμανσης, αν χρειάζεται, κάποιο ηλεκτρικό σώμα ακτινοβολίας. Για ψύξη, αν θες, βάλε ανεμιστήρα απαγωγής, που θα ρουφάει από το δίπλα χώρο από γρίλιες (καλύτερα) ή χαραμάδες τις πόρτας