cna Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Στην περίπτωση που αναφέρει η myri και ο BAS ως μέγιστο ύψος λαμβάνεται η άνω παρειά των δοκών στην οποία εδράζει η στέγη. Άλλωστε πώς μπορεί να μετρηθεί το ύψος της στέγης διαφορετικά; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Αυτό που ανέφεραν οι συνάδελφοι για τελευταία πλάκα ως στάθμη μέτρησης είναι μεν ως σκέψη γενικά σωστό, αλλά εαν δεν έχω τελευταία πλάκα αλλά εμφανή στέγη? Τότε μετράει το σύνολο ως ύψος, μαζί με την στέγη (συμφωνώ με τον BAS). Διαφωνώ geokasto και πάλι στέγη είναι! Link to comment Share on other sites More sharing options...
salpigoal Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Για να ενωματωθει η στεγη στον τελευταιο οροφο, θα πρεπει το δαπεδο του τελευταιου να ειναι τουλαχιστον 2,00μ κατω απο το μεγιστο επιτρεπομενο υψος της περιοχης. Συνεπως η στεγη που ενσωματωνεται ΜΕΤΡΑΕΙ στην μετρηση του υψους και πρεπει η κορυφη της να ειναι <Ηmax.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2011 Από που προκύπτει αυτό συνάδελφε; Link to comment Share on other sites More sharing options...
salpigoal Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2011 Το εχει αναφερει υπαλληλος πολεοδομιας σε γνωστο μου μηχανικο, οταν θελησε να βγαλει παταρι στην στεγη, με το σκεπτικο οταν δεν θα ικανοποιουνται οι απαιτησεις των καθαρων υψών στο παταρι... Εντιτ : Προκύπτει απο το οτι πρεπει να έχει ο τελευταιος όροφος το ελάχιστο απαιτούμενο καθαρό ύψος , ήτοι 2.00μ για τον χώρο κάτω απο το δοκάρι της στέγης... Όσον αφορα τα Δ, υπολογίζονται ΜΕ την στεγη Δηλ : Δ = 3.00 + 0.10 (Ηmax + στεγη ) (στην περιπτωση ενσωμάτωσης παντα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vas Vas o Paraskevas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2011 Το μέγιστο ύψος του κτιρίου είναι 7,5 μ και μετράει από την στάθμη του διαμορφωμένου π.χ. έως το πάνω μέρος της πλάκας ή της μόνωσης αν υπάρχει. Από και και πάνω επιτρέπεται 1,30 στέγη. Τέλος Link to comment Share on other sites More sharing options...
salpigoal Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2011 Κρατα και μια πισινη μηπως κανεις και λαθος.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
myri Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2011 Δηλ : Δ = 3.00 + 0.10 (Ηmax + στεγη ) (στην περιπτωση ενσωμάτωσης παντα) μπορεί πράγματι να σου έχει τύχει το συγκεκριμένο επειδή όμως ειναι αυθαιρετη ερμηνεία της συγκεκριμένης πολεδοδμίας θα ήθελα να μην το γενικέυουμε διότι δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις και ανα 6μηνο ρωτάμε ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα εκτός αν κάποιος γνωρίζει κάποια εγκύκλιο επι του θέματος οπότε και ξακαθαρίσει το θέμα -------- λοιπον, ξανακοιτώ το θέμα και βρίσκω της εγκύκλιο http://www.tee.gr/teeassoc/urban/teelar/law/lpn/egk2589.htm Εγκ-25/89. [ ΙΣΧΥΣΕ απο 26.4.1989 και ΚΑΤΗΡΓΗΘΗ απο 14.12.1990 ] ...... Στις περιπτώσεις αυτές στον υπολογισμό της απόστασης "Δ" θα λαμβάνεται υπόψη και το ύψος της στέγης". ..... το περίεργο είναι πως έχει καταργηθεί !!!!! γνωρίζει κανείς κάτι περισσότερο;;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
eyt Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2011 ΥΑ 808//1990: +Κατασκευή στεγών (ΓΟΚ/1985 άρθρο 16). Αποφ. 80851/4.12.90.Κατασκευή στέγης σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 16 ΓΟΚ /1985. `Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν.1577/85 "περί ΓΟΚ". 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1577/85. 3. Την υπ`αριθ. 114/9/89 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου ΧΟΠ καθώς και 4. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του κτιριοδομικού κανονισμού (ΦΕΚ 59) Β/3.2.89 με την οποία τροποποιήθηκε το επιτρεπόμενο ύψος χώρου κτιρίου . ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ : " Οτι ο χώρος της στέγης που κατασκευάζεται σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 16 του Ν. 1577/85 επιτρέπεται να αποτελεί ενιαίο σύνολο με το χώρο του τελευταίου ορόφου του κτιρίου εφόσον ο δημιουργούμενος χώρος πληροί τις προϋποθέσεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 8 του κτιριοδομικού κανονισμού . Η επιφάνεια του δημιουργούμενου χώρου προσμετράται στον συντελεστή δόμησης. Σε περίπτωση που καθορίζεται επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων στην περιοχή δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί επί πλέον όροφος λόγω ενσωμάτωσης της στέγης. Με την παρούσα καταργούνται οι εγκύκλιοι 25/89 (19862/26.4.89) και 59/89 (39858/11.7.89)". 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
I.Ps Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2011 Άρα σύμφωνα με τα προλεγόμενα (των myri, eyt...) ναι μεν η εγκ. 25/89 κάποτε ίσχυε και έπειτα καταργήθηκε, συντόμως όμως ακολούθησε η απόφαση που αναφέρει ο eyt στο προηγούμενο μήνυμα, όπου λέει ξεκάθαρα: "ο χώρος της στέγης που κατασκευάζεται σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 16 του Ν. 1577/85 επιτρέπεται να αποτελεί ενιαίο σύνολο με το χώρο του τελευταίου ορόφου του κτιρίου" (link δεν βρήκα) Έρχομαι λοιπόν τώρα με αφορμή τα πιο πάνω και με αναφορά στο σχέδιο που επισυνάπτω, και ρωτάω... Από τη στιγμή που έχω μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7.50 + 1.50 για κεκλιμένη στέγη, μου επιτρέπεται ή όχι η κατασκευή παταριού στο ύψος των 6.00 (όπως φαίνεται στο σχέδιο) και το άνοιγμα με μπαλκονόπορτες όλης της δεξιάς πλευράς προς το μπαλκόνι του; Αν όχι, γιατί; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα