GeorgeS Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 06:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 06:12 πμ Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα την βοήθεια σας και μάλιστα όσο πιο γρήγορα μπορείτε Σε κτίριο που επιβλέπω εκσυγχρονίζεται ο υποσταθμός που διαθέτει στο υπόγειο καθώτι η συνεχής αύξηση του φορτίου και κυρίως η εγκατάσταση 2 μεγάλων αντλιών θερμότητος έφτασαν το Μ/Σ σε οριακά επίπεδα. Το ερώτημα είναι το εξής : Τοποθετούνται δύο νέοι Μ/Σ σε νέους χώρους. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πραγματικά είναι αδύνατον να δημιουργηθεί το κατάλληλο δίκτυο αεραγωγών για τον εξαερισμό τους (δεν υπάρχει καμιά όδευση). Ο εργολάβος πρότεινε να χρησιμοποιήσουμε split (air condition). Το έχω δει και σε άλλα κτίρια, αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσο "σύννομο" είναι. Γίνεται αυτό ? η λύση κλιματιστικών ενδείκνυται για τη ψύξη των χώρων Μ/Σ ? (Ο παλαιός Μ/Σ εξαεριζόταν με έναν αρχαίο και πατενταρισμένο τρόπο αμφιβόλου αξιοπιστίας). ευχαριστώ
miltos Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 09:18 πμ Η ΔΕΗ δε μπορεί να σε βοηθήσει; Δεν έχω ασχοληθεί με Υ/Σ αλλά νομίζω πως πρέπει να ικανοποιείς τις απαιτήσεις της ΔΕΗ για να σου εγκαταστήσει Υ/Σ.
lefterism Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 12:14 μμ οι απαιτησεις της ΔΕΗ, εχουν σχεση με τον ογκο του χώρου, δεν θα εχεις προβλημα απο εκεί. ολα περνάνε με την ΔΕΗ (πελάτες θέλουν). Για split το έχω δει αρκετα συχνά, δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά ίσως εξ'αποκλεισμού άλλων μεθόδων καταλήξεις εκεί.... Ξαναδες τις οδεύσεις για αεραγωγούς....(ίσως και με ανορθόδοξο τρόπο, είναι πάντοτε καλυτερο από τα split units).
GeorgeS Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 06:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 06:52 μμ οι απαιτησεις της ΔΕΗ, εχουν σχεση με τον ογκο του χώρου, δεν θα εχεις προβλημα απο εκεί. ολα περνάνε με την ΔΕΗ (πελάτες θέλουν). Για split το έχω δει αρκετα συχνά, δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά ίσως εξ'αποκλεισμού άλλων μεθόδων καταλήξεις εκεί.... Ξαναδες τις οδεύσεις για αεραγωγούς....(ίσως και με ανορθόδοξο τρόπο, είναι πάντοτε καλυτερο από τα split units). ΄Μηπως θα μπορούσες να γίνεις λίγο πιο αναλυτικός ως προς τις απαιτήσεις της ΔΕΗ σε σχέση με τον έγκο του χώρου ? Μιλάμε πάντα για το χώρο όπου θα τοποθετηθεί ο Μ/Σ. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις ? κάποια σχέση παροχής αέρα κλπ ? Τελικά, έχω καταλήξει στην εξής λύση και θα ήθελα τα σχόλια σας. Επειδή το να βάλω σπλιτ μέσα στο χώρο του κάθε Μ/Σ θέτει θέματα ασφάλειας ως προς τη συντήρηση τους (ποιος θα μπει να δουλέψει εκει μέσα), λέω να βάλω μια καναλάτη μονάδα και να δώσω παροχή ψυχρού αέρα με στόμια (λογικά θα πρέπει να είανι με fire damper). Βέβαια η "εξωτερική" μονάδα θα μπεί μέσα στο γκαράζ και θα βγάζει εκεί τον ζεστό αέρα (είναι πρόβλημα αυτό ? υπάρχει κανάς κανονισμός σχετικά? )
lefterism Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2008 at 07:42 μμ μολις κανεις αιτηση στην ΔΕΗ, θα ερθουν και θα δουν τον χώρο. Υπάρχει αντίστοιχη οδηγια διανομής. Κοιτάνε τον χώρο, τις διαστάσεις. Για τον αερισμό δεν θυμάμαι αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη απαίτηση. Πιστεύω ότι η μονάδα που λες, δεν πρέπει να έχει πρόβλημα. ¨ετσι και αλλιώς όποτε ο υποσταθμός κλείνει για να γίνει προγραμματισμένη συντήρηση, μπορείς να κανονίζεις να γίνεται και συντήρηση της κλιματιστικής μονάδας.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε July 25, 2008 at 02:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 25, 2008 at 02:56 μμ Λοιπόν σε ότι αφορά το αερισμό του χώρου των Μ/Σ, τοποθετήθηκε κλιματιστική μονάδα η οποία προσάγει κλιματισμένο αέρα με στόμια στους χώρου των Μ/Σ. Όλα τα στόμια όπως και οι περσίδες επανακυκλοφορίας του αέρα μπήκαν με fire damper. Το ερώτημα είναι. Μήπως υπάρχει ανάγκη για τοποθέτηση ανιχνευτή υγρασίας στο χώρο ? εκτιμώ πως όχι διότι υποθέτω πως το θερμικό φορτίο του Μ/Σ μάλλον θα εκμηδενίζει οποιαδήποτε τυχόν υγρασία. Τι λέτε ?
ckiriako Δημοσιεύτηκε July 25, 2008 at 09:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2008 at 09:25 μμ Υποσταθμοί, Μ/Σ, θυμήθηκα την διπλωματική μου Ανιχνευτης υγρασιας; Εδω υπαρχουν Μ/Σ σε υπογεια παλιων πολυκατοικιων που εχουν να συντηρηθουν (ελεγχος Δ.Α-αλλαγη λαδιων κτλ) πριν καν γεννηθω. Αυτα που ειδα τοτε εφριξα! Μ/Σ ασυντηρητος απο το 76! Απο την μια GeorgeS ο κλιματισμενος αερας εχει χασει μερος της υγρασιας του κατα την ψυξη του. Απο την αλλη ο Μ/Σ ειναι τοσο θερμος που δεν μπορει να υγροποιηθουν πανω του οι υδρατμοι του δωματιου. Ουτε να περασουν μεσα στο λαδι μπορουν τοσο ευκολα. Πολυτελειες θα ελεγε καποιος. Απο την δεη δεν ζητανε ανιχνευτη υγρασιας φανταζομαι.. Τουλ στην περιπτωση σου. Σε ενα αντλιοστασιο θα ηταν πιο λογικη απαιτηση
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα