nicktopas Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 08:06 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, Μια ερωτηση για όποιον έχει εμπειρία στην εγκατάσταση φωτοβολταικών. Σε περιπτώσεις όπου έχουμε σημαντική καλωδίωση dc είναι προτιμότερο για λόγους ασφαλείας (πιθανό βραχυκύκλωμα) να ταξιδεύουμε τα dc μαζί ζευγάρι (συν πλην για κάθε στρινγκ) στην ίδια σχάρα ή να τα διαχωρίζουμε σε μία σχάρα όλα τα συν και σε μία όλα τα πλην? Η λογική μου λέει να τα κάνω ζευγάρια αλλά είδα ότι στην γερμανία βάζουν όλα τα συν από μια πλευρά και όλα τα πλην από άλλη πλευρά. Έχει κανείς άποψη πάνω στο θέμα?
darlas Δημοσιεύτηκε March 14, 2011 at 11:27 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2011 at 11:27 μμ Καλημέρα συνάδελφοι, Μια ερωτηση για όποιον έχει εμπειρία στην εγκατάσταση φωτοβολταικών. Σε περιπτώσεις όπου έχουμε σημαντική καλωδίωση dc είναι προτιμότερο για λόγους ασφαλείας (πιθανό βραχυκύκλωμα) να ταξιδεύουμε τα dc μαζί ζευγάρι (συν πλην για κάθε στρινγκ) στην ίδια σχάρα ή να τα διαχωρίζουμε σε μία σχάρα όλα τα συν και σε μία όλα τα πλην? Η λογική μου λέει να τα κάνω ζευγάρια αλλά είδα ότι στην γερμανία βάζουν όλα τα συν από μια πλευρά και όλα τα πλην από άλλη πλευρά. Έχει κανείς άποψη πάνω στο θέμα? πρακτική εμπειρία δεν έχω άλλα από θεωρητικές γνώσεις Γενικά γνωρίζω ότι τα καλώδια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν όταν βρίσκονται σε πάρα πολύ μικρή απόσταση. Αυτό συμβαίνει βεβαίως σε καλώδια μεγάλης ισχύος όπου αυτή η επίδραση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Άλλωστε όταν υπολογίζεις την διατομή των καλωδίων πρέπει να λαμβάνεις υπόψη την απόσταση του μεταξύ τους, ώστε να βγάλεις το σωστό θερμικό ρεύμα. Επειδή το καλώδιο είναι DC νομίζω ότι το φαινόμενο αυτό λαμβάνει μικρότερες τιμές. ελπίζω να βοήθησα.
saradis1 Δημοσιεύτηκε March 15, 2011 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2011 at 06:56 πμ ναι. και εγω συμφωνώ με τον darlas. Δεν νομίζω οτι θα έχεις τόσο μεγάλα ρεύματα στο dc ωστε να επηρρεάζονται τόσο. Έχει νόημα -και επιβάλεται-σε μεγάλης ισχύος καλώδια. Και εγώ δεν έχω βέβαια πρακτική εμπειρία στο θέμα αλλά απο τη θεωρία καταλαβαίνω αυτό και εγώ.
nicktopas Δημοσιεύτηκε March 15, 2011 at 11:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 15, 2011 at 11:36 πμ Η απαντήσεις σας είναι προφανείς. Το δικό μου ερώτημα έχει να κάνει με το αν συμβεί ένα βραχυκύκλωμα σε ένα συν τι είναι πιο ασφαλές να έχεις σε επαφή όλα τα υπόλοιπα συν ή να τα έχεις ζευγάρια? Γνωρίζω για τα μαγνητικά πεδία συνάδελφοι αλλά ή ερώτηση είναι καθαρά πρακτική...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε March 15, 2011 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2011 at 11:41 πμ Ούτως ή άλλως, η σχάρα δεν είναι γειωμένη; Τι γλιτώνεις όταν τα έχεις χώρια;
nicktopas Δημοσιεύτηκε March 15, 2011 at 12:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 15, 2011 at 12:23 μμ Σωστή παρατήρηση... Αν γειωθεί η σχάρα τελειώνουν όλα. Άσε που έχουμε και ασφάλειες που προτάσσονται πριν τον inverter... Εντάξει είπαμε να διυλίσουμε τον κωνωπα λιγάκι...
darlas Δημοσιεύτηκε March 15, 2011 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2011 at 05:21 μμ Η απαντήσεις σας είναι προφανείς. Το δικό μου ερώτημα έχει να κάνει με το αν συμβεί ένα βραχυκύκλωμα σε ένα συν τι είναι πιο ασφαλές να έχεις σε επαφή όλα τα υπόλοιπα συν ή να τα έχεις ζευγάρια? Γνωρίζω για τα μαγνητικά πεδία συνάδελφοι αλλά ή ερώτηση είναι καθαρά πρακτική... οκ μη βαράς! ένα λάθος κάναμε Πιστεύω δεν έχει και μεγάλη σημασία και συμφωνώ με τον Alexi. Καλό θα είναι να υπάρχει μια τάξη στην πορεία των καλωδίων και να μην γίνετε χαμός ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε περίπτωση βραχυκυκλώματος και να μην μπλέξεις τα μπούτια σου με καλώδια!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα