Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Υπάρχον διώροφο του 1970 με ισόγειο κατάστημα h=5m και όροφο κατοικία h=3.20m ,θέλει γενική ενίσχυση λόγω μεγάλων ρωγμών σε τρείς στύλους .

Οι στύλοι του όλοι είναι διαστάσεων 30/30 & 35/35.

Το υφιστάμενο γίνεται με αντισεισμικό του 1959 και το ενισχόμενο με ΕΑΚ2000.

Το ερώτημα είναι αν απαιτεί κανονισμός τοιχεία 1.50m στο ισόγειο κατάστημα

ως ενίσχυση ( αφού λέει ότι οι ενισχύσεις γίνονται με τον τρέχοντα κανονισμό ) η είναι στη διακριτική μας ευχέρεια....

Δημοσιεύτηκε

Όχι δεν απαιτούνται γιατί ελέγχεις το υφιστάμενο με τους παλιούς κανονισμούς. Ακόμα και με τον ΕΑΚ να το ελέγξεις θα περιοριστείς στην εφαρμογή των §4.1.2 & §4.1.3 κατά το παράρτημα Ε του ΕΑΚ.

Αυτά αν έκανες προσθήκη. Γιατί να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στην περίπτωσή απλής ενίσχυσης;