SREVEL Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2008 Υπάρχον διώροφο του 1970 με ισόγειο κατάστημα h=5m και όροφο κατοικία h=3.20m ,θέλει γενική ενίσχυση λόγω μεγάλων ρωγμών σε τρείς στύλους . Οι στύλοι του όλοι είναι διαστάσεων 30/30 & 35/35. Το υφιστάμενο γίνεται με αντισεισμικό του 1959 και το ενισχόμενο με ΕΑΚ2000. Το ερώτημα είναι αν απαιτεί κανονισμός τοιχεία 1.50m στο ισόγειο κατάστημα ως ενίσχυση ( αφού λέει ότι οι ενισχύσεις γίνονται με τον τρέχοντα κανονισμό ) η είναι στη διακριτική μας ευχέρεια....
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Όχι δεν απαιτούνται γιατί ελέγχεις το υφιστάμενο με τους παλιούς κανονισμούς. Ακόμα και με τον ΕΑΚ να το ελέγξεις θα περιοριστείς στην εφαρμογή των §4.1.2 & §4.1.3 κατά το παράρτημα Ε του ΕΑΚ. Αυτά αν έκανες προσθήκη. Γιατί να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στην περίπτωσή απλής ενίσχυσης;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα