SREVEL Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2008 Υπάρχον διώροφο του 1970 με ισόγειο κατάστημα h=5m και όροφο κατοικία h=3.20m ,θέλει γενική ενίσχυση λόγω μεγάλων ρωγμών σε τρείς στύλους . Οι στύλοι του όλοι είναι διαστάσεων 30/30 & 35/35. Το υφιστάμενο γίνεται με αντισεισμικό του 1959 και το ενισχόμενο με ΕΑΚ2000. Το ερώτημα είναι αν απαιτεί κανονισμός τοιχεία 1.50m στο ισόγειο κατάστημα ως ενίσχυση ( αφού λέει ότι οι ενισχύσεις γίνονται με τον τρέχοντα κανονισμό ) η είναι στη διακριτική μας ευχέρεια.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Όχι δεν απαιτούνται γιατί ελέγχεις το υφιστάμενο με τους παλιούς κανονισμούς. Ακόμα και με τον ΕΑΚ να το ελέγξεις θα περιοριστείς στην εφαρμογή των §4.1.2 & §4.1.3 κατά το παράρτημα Ε του ΕΑΚ. Αυτά αν έκανες προσθήκη. Γιατί να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στην περίπτωσή απλής ενίσχυσης; Link to comment Share on other sites More sharing options...
SREVEL Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2008 Ευχαριστώ πολύ Χάρη. Link to comment Share on other sites More sharing options...