antboton Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2015 Παιδιά να κάνω μια ερώτηση: σε υφιστάμενη 4όροφη οικοδομή Ο.Α 1970 με υπάρχον φρεάτιο ανελκυστήρα χρειάζεται να γίνει αναθεώρηση της Ο.Α και να κατατεθεί μελέτη ανελκυστήρα για να γίνει και η εγκατάσταση του?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2015 θα εκδώσεις νέα άδεια δόμησης και όχι αναθεώρηση Οι αμοιβές σου μελέτης και επίβλεψης θα υπολογισθούν με αναλυτικό και βάση αυτού και οι κρατήσεις ιδιοκτήτη 1
antboton Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2015 (edited) Ευχαριστώ για την απάντηση. Με άδεια μικρής κλίμακας βάσει του άρθρο 27 ΝΟΚ για να κατασκευάστει ανελκυστήρας ΑΜΕΑ ή εμποδιζόμενων ατόμων δεν γίνεται η δουλεία? Edited Σεπτέμβριος 2 , 2015 by antboton
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2015 (edited) έχεις οικοδομή 4/οροφη του 1970 αν τότε (1970) επιβάλλονταν υποχρεωτικά η κατασκευή ανελκυστήρα ΟΧΙ δεν γίνεται υ.γ ΝΟΚ άρθρο 27 παρ 2 Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και κατά το χρόνο ανέγερσής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής, κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης σε αυτά με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου. Ε.Ε.Μ.Κ ζ. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 8170 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Edited Σεπτέμβριος 3 , 2015 by ΚΑΝΑ
Μέρσα Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 (edited) καλησπέρα, θέλω να βγάλω ΕΕΜΚ για προσθήκη εξωτερικου ανελκυστήρα εξυπηρέτησης εμποδιζόμενων ατόμων (οχι ΑΜΕΑ) σε υφιστάμενη οικοδομη στην οποία οι διαστάσεις του θαλάμου του υφισταμενου εσωτερικου ανελκυστηρα ειναι μικρότερες από το 1,40*1,10. χρειάζομαι κάποιο δικαιολογητικό ότι υπάρχουν ΑΜΕΑ στο κτίριο? υπάρχει κάποιος ορισμός για τα "εμποδιζόμενα άτομα" που να καλύπτει όλους τους πιθανούς ενοίκους? Edited Νοέμβριος 24 , 2015 by Μέρσα
Nasia Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2017 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2017 Σε 4οροφη οικοδομή του '88 με υφιστάμενο φρεάτιο ασανσέρ το οποίο είχε μείνει κενό, τοποθετήθηκε σήμερα υδραυλικό ασανσέρ 8 ατόμων με 4 στάσεις. Μου ζητάει ο ιδιοκτήτης εκ μέρους του εγκαταστάτη του ασανσέρ μια υπεύθυνη δήλωση ότι τα τοιχία και η πλάκα είναι απο σκυρόδεμα και έχουν την απαιτούμενη αντοχή για τα φορτία του ανελκυστήρα για να το καταθέσουν στο "υπουργείο βιομηχανίας!!!" Ξέρει κάποιος κάτι σχετικό; Σε ποια διάταξη το βασίζουν. Να ελέγξω ξυλοτύπους, αυτοψία και αν όλα καλά, να δώσω υπεύθυνη δήλωση; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
toshk Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2018 Σε τετραώροφη οικοδομή με άδεια το 1990 έχει εγκριθεί μελέτη εγκατάστασης υδραυλικού ανελκυστήρα. Έχει κατασκευαστεί και το ανάλογο φρεάτιο. Ωστόσο, η εγκατάσταση δεν έγινε ποτέ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Απαιτείται συναίνεση συνιδιοκτητών; Στην οικοδομή δεν υπάρχει εγκεκριμένος κανονισμός πολυκατοικίας. Δεν υπάρχει υπόγειο, αρά μπορεί να εγκατασταθεί εξωτερικό μεταλλικό ερμάριο μηχανοστασίου; Απαιτείται μελέτη ή έκθεση στατικής επάρκειας, με δεδομένο ότι το φρεάτιο έχει ήδη νόμιμα κατασκευαστεί; Απαιτείται νέα μελέτη για τον υδραυλικό ανελκυστήρα; Σας Ευχαριστώ!
skifx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2018 Αν κάποιος έμπειρος δεί την ερώτηση... Προσθήκη ανελκυστήρα μέσα σε μεζονέτα. Δηλ. δεν υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο. Η πόρτα του νέου ανελκυστήρα θα βλέπει σε διάδρομο. Πρέπει να τηρηθεί η απόσταση 1.50μ από πόρτα ανελκυστήρα μέχρι απέναντι τοίχο; Τον θάλαμο τον σχεδιάζω 1.10x1.40. Ευχαριστώ....
xvas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2019 (edited) καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους, σε υφιστάμενο 8όροφο κτίριο με άδεια του 1956 θέλω να κατασκευάσω αναβατόριο φορτίων μεταξύ του καταστήματος του ισογείου και της υπόγειας αποθήκης. Θα ανοιχτεί μία τρύπα στην πλάκα οροφής υπογείου διαστάσεων περίπου 1,50μ x 1,50μ και θα σκαφτεί στο δάπεδο το απαραίτητο φρεάτιο-θεμέλιο. Στο κτίριο υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο με ανελκυστήρα. Η ερώτηση μου είναι η εξής : Χρειάζομαι κανονική άδεια; ή μπορώ να πάω με άδεια μικρής κλίμακας? update : Αναζητώντας απάντηση βρήκα άλλο νήμα με θέμα τα αναβατόρια φορτίων και υπέβαλα και εκεί το ερώτημα. Για όσους ενδιαφέρονται παραθέτω το σχετικό link https://www.michanikos.gr/forums/topic/28190-πλατφόρμα-ανύψωσης-φορτίων/ Edited Ιανουάριος 18 , 2019 by xvas
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα