CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2011 Καλησπέρα σε όλους, Η τελευταία ΚΥΑ αναφορικά με την υποχρεωτική τοποθέτηση ρελε διαφυγής στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αναφέρει ότι το ρελέ θα πρέπει να προστατεύει όλα τα κυκλώματα. Στις διάφορες τόσο νέες όσο και παλαιές εγκαταστάσεις παρατηρούμε ότι τοποθετείται το ρελέ στους υποπίνακες και όχι στο γενικό πίνακα. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν προστατεύονται οι γραμμές από το γενικό πίνακα μέχρι τους υποπίνακες και έτσι δεν υπάρχει συμμόρφωση με την ΚΥΑ. Εάν τοποθετήσουμε το ρελέ στο γενικό πίνακα τότε με κάποια διαρροή σε ένα τμήμα της εγκατάστασης θα έχουμε διακοπή σε όλα τα κυκλώματα κάτι που λειτουργικά και πρακτικά δεν είναι επιθυμητό. Παρακαλώ για τη άποψή σας για τα παραπάνω. Ευχαριστώ Χρήστος
thomas9 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2011 Καλησπερα.... Οταν προκειται για προστασια παροχικων γραμμων τοτε χρησιμοποιουμε ρελε 300 ma που ειναι για προστασια κυριως απο πυρκαγια. Σε γραμμες που τροφοδοτουν συσκευες, φωτα, πριζες κτλ χρησιμοποιουμε ρελε 30 ma. Επομενως οπως λες αν εχουμε εναν γενικο πινακα ο οποιος τροφοδοτει υποπινακες τοποθετουμε ενα ρελε 300 ma στο γενικο πινακα και στους υποπινακες 30 ma. Αν ο γενικος πινακες εχει και γραμμες φωτισμου ή πριζων ή συσκευων βαζουμε και ενα ρελε 30ma σ αυτες τις γραμμες. 1
babisnet Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Καλησπερα.... Οταν προκειται για προστασια παροχικων γραμμων τοτε χρησιμοποιουμε ρελε 300 ma που ειναι για προστασια κυριως απο πυρκαγια. Σε γραμμες που τροφοδοτουν συσκευες, φωτα, πριζες κτλ χρησιμοποιουμε ρελε 30 ma. Επομενως οπως λες αν εχουμε εναν γενικο πινακα ο οποιος τροφοδοτει υποπινακες τοποθετουμε ενα ρελε 300 ma στο γενικο πινακα και στους υποπινακες 30 ma. Αν ο γενικος πινακες εχει και γραμμες φωτισμου ή πριζων ή συσκευων βαζουμε και ενα ρελε 30ma σ αυτες τις γραμμες. Τι γίνεται στην περίπτωση που θέλω να βάλω παράλληλα δύο RCD; Υπάρχει ένα θέμα με την διασύνδεση των ουδετέρων;
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Τι εννοείς παράλληλα; Και γιατί;
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 ποραλληλοι ΔΔΕ:confused::confused:
kokos_electro Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 παράλληλα δύο ΔΔΕ δεν μπορούν να δουλέψουν (μπερδεύονται οι ουδέτεροι)θα πρέπει μετά τη γενική ασφάλεια σου να ασφαλίσεις τη γραμμή του υποπίνακα σου και να τοποθετήσεις άλλο ΔΔΕ στον υποπίνακα.
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Τι γίνεται στην περίπτωση που θέλω να βάλω παράλληλα δύο RCD; Τι εννοείς παράλληλα? Φαντάζομαι εννοείς ότι καθένας θα τροφοδοτεί τα δικά του φορτία. Αν ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά θέλει προσοχή με τους ουδετέρους. Αν κάποιο φορτίο παίρνει φάση μετά από τον ΔΔΕ, θα παίρνει και τον ουδέτερο μετά από τον ΔΔΕ. Οπότε, αν σε έναν πίνακα έχεις πολλούς ΔΔΕ που προστατεύουν επιμέρους κυκλώματα στον πίνακα, πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστή μπάρα ουδετέρου για τα φορτία κάθε ΔΔΕ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο