Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

καλησπερα!

Παρατήρησα σε μια καινούργια εγκατάσταση σπιτιου που εχει τριφασικό ρευμα οτι στους πολους μια οποιαδήποτε λαμπας οταν ο διακόπτης ειναι ανοικτος και δεν ειναι αναμμένη μετρώντας με ενα βολτομετρο βλεπω μια ταση 31 εως 51 volt και οταν τροφοδοτώ την λάμπα μετραω κανονικα 220v αυτο συμβαινει στις δυο απο τις τρεις φασεις σε ολες τις λαμπες αυτων στην τριτη φαση βρισκω κανονικα 0 και 220.αυτο ειναι Φυσιολογικό???

Δημοσιεύτηκε

Δεν διευκρινίζεις πως μετράς την τάση με ανοικτό τον διακόπτη. Φάση-γείωση, φάση -ουδέτερο; Δώσε μας λίγες πληροφορίες ακόμα

Δημοσιεύτηκε

τι διακόπτες χρησιμοποιείς για τα συγκεκριμένα φωτιστικά? Αν υπάρχουν στο κύκλωμα άλλε ρε τουρ διακόπτες τότε είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει κάτι τέτοιο!

Δημοσιεύτηκε

καλησπερα!!

μετραω μεταξυ φασης και ουδετερου και βρισκω ταση περι τα 31 με 50 volt με ανοικτο διακοπτη

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Οταν λεμε επαγωγικη ταση σε οικιακη εγκατασταση τι εννοουμε??

και βασικα ειναι φυσικο αυτο??

 

Μην κάνεις διαδοχικές δημοσιεύσεις. Χρησιμοποίησε την "επεξεργασία" για να συμπληρώσεις το προηγούμενο μήνυμά σου. Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής.

Ευχαριστώ, AlexisPap.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.