mastro_sim Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2011 Στις διάφορες προσπάθειες για ενεργειακές μελέτες & επιθεωρήσεις παρατήρησα το εξής αυξάνωντας την ισχύ των εγκατεστημένων βοηθητικών συστημάτων θέρμανσης στο πρόγραμμα του ΤΕΕ πχ κυκλοφορητής από 0,5 σε 1 KW η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου βελτιώνεται θεαματικά και αυτό γιατί αυξάνονται οι απαιτήσεις του κτιρίου αναφοράς . Εχει κανεις να μου δώσει μια λογική εξήγηση σε αυτό ?
katrmp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2012 (edited) για αυτόν τον καυστήρα χωρίς ταμπελάκι πάνω του τι θα βάζατε ισχύ βοηθητικών συστήμάτων από σελίδα 5 http://ebookbrowse.c...-pdf-d186754468 τα 169 +9 w για το μοτερ και την αντλία ή και τα άλλα 60 και 12VA. To ότι είναι σε VA αν τα πάρετε πώς τα πέρνετε? Edited Σεπτέμβριος 24 , 2012 by katrmp
dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2012 Σε περίπτωση που τοποθετηθεί και συμπληρωματικό (θεωρητικό) σύστημα ψύξης, η ισχύς των βοηθητικών συστημάτων πάει στο σύνολο της επιφάνειας του διαμερίσματος ή στην επιφάνεια που καλύπτει το θεωρητικό ? Επίσης όσον αφορά στο υπάρχον σύστημα ψύξης, βάζουμε ισχύ βοηθητικών συστημάτων ? κάποιος συνάδελφος να βοηθήσει .... ευχαριστώ
tsx Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2012 Αν το υπάρχον είναι τα γνωστά σπλιτάκια, δεν βάζεις βοηθητικές στην ψύξη. Στο θεωρητικό, επίσης δεν βάζεις βοηθητικές μονάδες. 1
dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2012 ναι όλα split είναι οκ συνάδελφε ευχαριστώ
manospan Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2013 Καλησπέρα συνάδελφοι, Έχω να εκπόνησω ένα πεα σε διάμερισμα σε πολυκατοικία. Στην πολυκατοικία υπάρχει κεντρική θέρμανση 1.πως μπορώ να βρω την ισχύ της ηλεκτροβάνας και της αντλίας πετρελαίου ψάχνω στο διαδίκτυο δεν βρίσκω άκρη 2.πρέπει να κάνω καταμερισμό τις ισχύς που θα βρω όπως κάνω και με την ισχύ του κυκλοφορητή
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2013 1) Της ηλεκτροβάνας το γράφουν συνήθως πάνω στο πλαστικό καπάκι και κυμαίνρται απο 10-15 W ανάλογα τη μάρκα και το μοντέλο Της αντλίας πετρελαίου το γράφουν πάνω σε μεταλλικό ταμπελάκι, αν όχι αντέγραψε μάρκα και μοντέλλο και θα τα βρεις στο internet 2) Τα Watt της ηλεκτροβάνας τα γράφεις όλα στο διαμέρισμα που εξετάζεις ενω της αντλίας πετρελαίου τα επιμερίζεις ή αναλιγα με τα τ.μ του διαμερίσματος σε σχέση με τα συνολικά τ.μ. του κτηρίου ή τα πολαπλασιάζεις με fiei του διαμερίσματος (αν σου έχουν δώσει τη μελέτη κατανομής δαπανών)
manospan Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2013 Επίσης εφόσον υπάρχει ηλεκτροβάνα στην κατηγορία διατάξεων ελέγχου βάζω Γ
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα