kusta80 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2011 Λοιπον εχω μια εγκατασταση με 39 πανελ και 3 ινβερτερ. Τα 24 ειναι σε νοτια στεγη και τα αλλα 15 στη βορεια πλευρα της(επεμενε ο πελατης). Η κλιση της στεγης και στους 2 προσανατολισμους ειναι περιπου 10-11 μοιρες. Πως πιστευετε οτι ειναι η καλυτερη συνδεσμολογια κατα τη γνωμη σας μιας και πρωτη φορα μου τυχαινει τετοια περιπτωση! Παρατήρηση: Χρησιμοποιείστε σωστή ορθογραφία και τόνους, τόσο στους τίτλους των θεμάτων όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, terry Link to comment Share on other sites More sharing options...
pv-t solar Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2011 1 3Φ αντιστροφέας με 2MPP--> 1 τα νότια πλαίσια - 1 τα βορινά Link to comment Share on other sites More sharing options...
kusta80 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2011 Για 3φ αντιστροφεα προτεινεις 8αρι της SMA? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pv-t solar Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2011 Γιατί όχι. Λες 39 πάνελ βέβαια. Πάνελ 5W? 20W? 80W? 125W? 230W? 250W? 315W? Αν είσαι γύρω στα 8kWp τότε ναι 8άρης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kusta80 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2011 Σωστα λαθος μου που δεν ανεφερα τιποτα.Συγνωμη. Εχουμε 39 πανελ aleo των 185 βατ.Συνολο 7.22 Kwp.Τα πανελ ειναι μικρα σε βατ γιατι οι διαστασεις του συγκεκριμενου μοντελου με βολεψαν περισσοτερο στο σχημα της στεγης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pv-t solar Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2011 Άνετα 8000TL-10 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kusta80 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2011 Οκ ευχαριστω πολυ....Δεν ξερω βεβαια τη διαθεσιμοτητα του συγκεκριμενου ινβερτερ αλλα θα τη δουμε και αυτην.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kouman Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Λοιπον εχω μια εγκατασταση με 39 πανελ και 3 ινβερτερ.Τα 24 ειναι σε νοτια στεγη και τα αλλα 15 στη βορεια πλευρα της(επεμενε ο πελατης). Η κλιση της στεγης και στους 2 προσανατολισμους ειναι περιπου 10-11 μοιρες. Πως πιστευετε οτι ειναι η καλυτερη συνδεσμολογια κατα τη γνωμη σας μιας και πρωτη φορα μου τυχαινει τετοια περιπτωση! Ο πελάτης επέμενε. Μου έχει τύχει και μένα. Το θέμα είναι τι ποσοστό απωλειών προβλέπεις στα πάνελ που έχουν βόρειο προσανατολισμό με κλίση 10 μοίρες; Στην ουσία είναι σα να έχεις αρνητική κλίση -10 μοίρες! μπορείς να υπολογίσεις πόσο θα σου παράγουν σε σχέση με την "ιδανική κατάσταση" του νοτίου προσανατολισμού και 30 μοίρες κλίση; (περίπου για την Ελλάδα). Και μάλιστα, βλέποντας και τις απαντήσεις πιο κάτω, παρατηρώ ότι μάλλον δεν τίθεται θέμα με τον inverter να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Για παράδειγμα δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η μεγάλη διαφορά στο ρεύμα που θα παράγουν τα δύο string να δημιουργήσει πρόβλημα στον inverter? ή πρόβλημα στη ΔΕΗ? Θα παρακαλούσα για μια βοήθεια και εγώ σε αυτό το κομμάτι γιατί θέλω να βρω λύση αλλά φοβάμαι μην κάνω κάποιο μοιραίο σφάλμα στους υπολογισμούς. Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
petsis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Μια λύση θα μπορούσε να είναι ένας ΙNVERTER της SOLAREDGE. Η΄ μια άλλη να πας σε microinverter. Πιστεύω ότι θα είχες πολύ καλύτερα αποτελέσματα από έναν 3Φ INVERTER με 2 mpp tracker. [**********************] Διεγράφη εκτός θέματος σχόλιο. AlexisPap Link to comment Share on other sites More sharing options...
kusta80 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Οι απωλειες που υπολογισα σε σχεση με την νοτια πλευρα της ιδιας κλισης ειναι περιπου αν θυμαμαι καλα στο 20%.Το εξηγησα στον πελατη και δεν ειχε προβλημα αρκει να αυξανε τον τζιρο του.Δεν τον ενοχλουσε που η αποσβεση πηγαινε κανα 2 χρονια πιο πισω. Οσον αφορα τη λυση προσανατολιζομαι στον 3Φ με 2 Mpp.Το σκεφτομουν εξαρχης αλλα δεν γνωριζω τη διαθεσιμοτητα του συγκεκριμενου ινβερτερ.Απο βδομαδα θα μαθω που θα γινουν οι παραγγελιες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα