vollt Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Χερεται Εχω ενα 3φ 380τριγωνο/690 αστερας μοτερ 15 kw 30.3 Α μπορω να κανω απευθειας εκκινηση ή πρεπει να παω σε αστερα τριγωνο? Απλα θελω να δοκιμασω κατι οχι μονιμη εγκατασταση. Ευχαριστω
Λυκιδεύς Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Απευθείας εκκίνηση γίνεται σε κινητήρες κάτω απο 2KW.Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιον soft-starter ή κάποιον inverter ή να κάνεις εκκίνηση μέσω διακόπτη αστέρα τριγώνου.
CSARRAS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2011 ΧερεταιΕχω ενα 3φ 380τριγωνο/690 αστερας μοτερ 15 kw 30.3 Α μπορω να κανω απευθειας εκκινηση ή πρεπει να παω σε αστερα τριγωνο? Απλα θελω να δοκιμασω κατι οχι μονιμη εγκατασταση. Ευχαριστω Μπορείς εφόσον εχεις υπολογίσει ασφάλειες, πτώση τάσης, δίκτυο ΔΕΗ κλπ. Θα τράβήξει περίπου 8 φορές το ονομαστικό του ρεύμα.Εχεις τις παρακάτω επιλογές. 1)INVERTER. 2)Αστερα -τρίγωνο με ρελλέ η με χειροκίνητο διακόπτη μεταγωγής. 3)Nα συνδέσεις μόνιμα αστέρα και να δώσεις ρεύμα για λιγο χρόνο. Εάν δεν εχεις φορτίο και δεν ξεπεράσεις το ονομαστικό ρεύμα το κινητήρα δεν διατρέχει κίνδυνο. Υπολόγισςε τότε οτι ο κινητήρας θα εχει το 1/3 τησ ισχύος του. 4)Θα μπορούσες να ξεκινήσεις απευθείας εάν εβαζες για μερικά sec εν σειρά σε μία φάση μία κατάλληλη αντίσταση .
e-gr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2017 (edited) Μπορείς εφόσον εχεις υπολογίσει ασφάλειες, πτώση τάσης, δίκτυο ΔΕΗ κλπ. Θα τράβήξει περίπου 8 φορές το ονομαστικό του ρεύμα.Εχεις τις παρακάτω επιλογές. 1)INVERTER. 2)Αστερα -τρίγωνο με ρελλέ η με χειροκίνητο διακόπτη μεταγωγής. 3)Nα συνδέσεις μόνιμα αστέρα και να δώσεις ρεύμα για λιγο χρόνο. Εάν δεν εχεις φορτίο και δεν ξεπεράσεις το ονομαστικό ρεύμα το κινητήρα δεν διατρέχει κίνδυνο. Υπολόγισςε τότε οτι ο κινητήρας θα εχει το 1/3 τησ ισχύος του. 4)Θα μπορούσες να ξεκινήσεις απευθείας εάν εβαζες για μερικά sec εν σειρά σε μία φάση μία κατάλληλη αντίσταση . Για το συγκεκριμένο παράδειγμα δυο ερωτήσεις 1. Να συνδεθεί σε αστέρα σε τάση δικτύου 380/400V ενώ έχει κατασκευαστεί για 660?(σε απευθείας εκκίνηση) 2. Μπορείς να αναλύσεις τον τελευταίο τρόπο εκκίνησης με στοιχεία του αναφερόμενου κινητήρα? Edited Οκτώβριος 9 , 2017 by e-gr
vasilllis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2017 1)αναφερει οτι αν δεν εχει φορτιο μπορει να το δοκιμασει.Οχι κανονικη λειτουργια. 2) αντιστασεις εκκινησεως εννοει ωστε να εχει πτωση τασεως στα τυλιγματα του κινητηρα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα