Εχω ενα 3φ 380τριγωνο/690 αστερας μοτερ 15 kw 30.3 Α μπορω να κανω απευθειας εκκινηση ή πρεπει να παω σε αστερα τριγωνο? Απλα θελω να δοκιμασω κατι οχι μονιμη εγκατασταση.

Ευχαριστω

Δημοσιεύτηκε

Απευθείας εκκίνηση γίνεται σε κινητήρες κάτω απο 2KW.Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιον soft-starter ή κάποιον inverter ή να κάνεις εκκίνηση μέσω διακόπτη αστέρα τριγώνου.

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε
Χερεται

Εχω ενα 3φ 380τριγωνο/690 αστερας μοτερ 15 kw 30.3 Α μπορω να κανω απευθειας εκκινηση ή πρεπει να παω σε αστερα τριγωνο? Απλα θελω να δοκιμασω κατι οχι μονιμη εγκατασταση.

Ευχαριστω

 

Μπορείς εφόσον εχεις υπολογίσει ασφάλειες, πτώση τάσης, δίκτυο ΔΕΗ κλπ. Θα τράβήξει περίπου 8 φορές το ονομαστικό του ρεύμα.Εχεις τις παρακάτω επιλογές. 1)INVERTER. 2)Αστερα -τρίγωνο με ρελλέ η με χειροκίνητο διακόπτη μεταγωγής. 3)Nα συνδέσεις μόνιμα αστέρα και να δώσεις ρεύμα για λιγο χρόνο. Εάν δεν εχεις φορτίο και δεν ξεπεράσεις το ονομαστικό ρεύμα το κινητήρα δεν διατρέχει κίνδυνο. Υπολόγισςε τότε οτι ο κινητήρας θα εχει το 1/3 τησ ισχύος του. 4)Θα μπορούσες να ξεκινήσεις απευθείας εάν εβαζες για μερικά sec εν σειρά σε μία φάση μία κατάλληλη αντίσταση .

  • 6 years later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Μπορείς εφόσον εχεις υπολογίσει ασφάλειες, πτώση τάσης, δίκτυο ΔΕΗ κλπ. Θα τράβήξει περίπου 8 φορές το ονομαστικό του ρεύμα.Εχεις τις παρακάτω επιλογές. 1)INVERTER. 2)Αστερα -τρίγωνο με ρελλέ η με χειροκίνητο διακόπτη μεταγωγής. 3)Nα συνδέσεις μόνιμα αστέρα και να δώσεις ρεύμα για λιγο χρόνο. Εάν δεν εχεις φορτίο και δεν ξεπεράσεις το ονομαστικό ρεύμα το κινητήρα δεν διατρέχει κίνδυνο. Υπολόγισςε τότε οτι ο κινητήρας θα εχει το 1/3 τησ ισχύος του. 4)Θα μπορούσες να ξεκινήσεις απευθείας εάν εβαζες για μερικά sec εν σειρά σε μία φάση μία κατάλληλη αντίσταση .

Για το συγκεκριμένο παράδειγμα δυο ερωτήσεις

1. Να συνδεθεί σε αστέρα σε τάση δικτύου 380/400V ενώ έχει κατασκευαστεί για 660?(σε απευθείας εκκίνηση)

2. Μπορείς να αναλύσεις τον τελευταίο τρόπο εκκίνησης με στοιχεία του αναφερόμενου κινητήρα?

Edited by e-gr
Δημοσιεύτηκε

1)αναφερει οτι αν δεν εχει φορτιο μπορει να το δοκιμασει.Οχι κανονικη λειτουργια.

2) αντιστασεις εκκινησεως εννοει ωστε να εχει πτωση τασεως στα τυλιγματα του κινητηρα.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.