Αστοχία τοιχείου αντιστήριξης


 

Recommended Posts

Ο υπόψη τοίχος είναι σχεδόν άοπλος και πιθανόν χωρίς θεμελίωση.

Φανταστείτε λοιπόν,αν ήταν τοίχος βαρύτητας,θα έπρεπε να είχε διαστάσεις(χωρίς σεισμό)περίπου:

1μ. στη στέψη,3μ.στη βάση και 4,5-5μ. στο πέδιλο(ύψους 1.5μ).

Απ'αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε το μέγεθος της ανεπάρκειας. Και ασυδοσίας του εργολάβου βεβαίως..

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι επανέρχομαι και θα ήθελα να ρωτήσω προς τι η διαφορά χρώματος μεταξύ των δύο σκυροδετήσεων στη πρώτη φώτο. Η κίτρινη απόχρωση του σκυροδέματος (η οποία είναι και εσωτερικά) τι σας λέει?

 

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Μια αυτοψία έκανα προς το παρόν. Αν μου ανατεθεί κάτι άλλο θα τους πω κατεδάφιση γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα

Link to comment
Share on other sites

δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση να ενισχυθεί οικονομικά η κατασκευή αυτή. θα πάρεις έναν εκσκαφέα με σφυρί και θα τα πετάξεις όλα. τώρα το πού θα τα πετάξει ο φορτηγατζής σου είναι άλλο θέμα. θα ήταν ενδιαφέρον να ανέβαζες φωτογραφίες από τη θεμελείωση...

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο