eretzoum Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2011 Ιδιοκτητης Καταστηματος με υποδηματα και συναφη ειδη που μολις ανοιξε με ρωτησε αν υποχρεουται να εχει στο μαγαζι του "πυροσβεστικη φωλια". Το καταστημα ειναι περιπου 35τ.μ. Προσπαθησα να διαβασω το υπομνημα με την ισχυουσα νομοθεσια που υπαρχει στο φορουμ και αν καταλαβα σωστα πρεπει να εχει 2 πυροσβεστηρες ενω δεν υποχρεουται στην ληψη αλλων μετρων ουτε και σε μελετη πυροπροστασιας - χορηγηση πιστοποιητικου. Κανω καπου λαθος? Οποιαδηποτε απαντηση θα με βοηθησει πολυ γιατι κι εγω λογιστης ειμαι και δεν εχω ιδεα απο αυτα! ευχαριστω!
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2011 Κάθε κατάστημα ή οτιδήποτε κτίριο φέρει φορητούς πυροσβεστήρες πρέπει να εφοδιαστεί και με φωλιά απλή συνδεδεμένη με το υδροδοτικό δίκτυο δηλ μια απλή βάνα με λάστιχο ποτίσματος 15 μέτρων περίπου. Τώρα, επειδή τα τ.μ. είναι λίγα, μπορεί και να μη στο ζητήσουν απαραιτητα, αναλόγως και την ΠΥ της περιοχής. Αλλά και να στο ζητήσουν 40 ευρω είναι περιπου όσο ένας πυροσβεστήρας και διαρκεί και μια ζωή (η φωλία εννοώ έτσι). Πάντως 2 φορητούς σκόνης 6 κιλών θέλει όπως και δήποτε (ένας στην είσοδο και ένας στο βάθος του καταστήματος πχ κοντά στο ταμείο). Ελπίζω να βοήθησα.
eretzoum Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2011 ευχαριστω Παναγιωτη! Οποτε ισως με δυο πυροσβεστηρες μονο να ειναι καλυμμενος. Θα πρεπει να βγαλει και πιστοποιητικο πυρασφαλειας?
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2011 ευχαριστω Παναγιωτη! Οποτε ισως με δυο πυροσβεστηρες μονο να ειναι καλυμμενος. Θα πρεπει να βγαλει και πιστοποιητικο πυρασφαλειας? Αν η οικ. άδεια του κτηρίου έχει εκδοθεί πριν την 15-2-1989, τότε απαιτείται να υπάρχουν 2 X 6Kg φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και 1 πυροσβεστικό ερμάριο με 15μ πλαστική σωλήνα Φ 1/2'', σύμφωνα με την 8γ/2008 Πυρ. Διάταξη Σύμφωνα με την παραπάνω, κανονικά, πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό απο την Πυροσβεστική (χορηγείται χωρίς αυτοψία σύμφωνα με την 13/2008 αλλά με την προσκόμιση κάποιων δικαιολογητικών) Αν η οικ. άδεια του κτηρίου έχει εκδοθεί μετα την 15-2-1989 (σύμφωνα με το ΠΔ 71/88), δεν απαιτείται το πυρ. ερμάριο, αλλά μονο 2 X 6Kg φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 1
eretzoum Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2011 ναι ειναι πολυ παλιο το κτιριο οποτε θα χρειαστει και αυτο το ερμαριο τελικα! μηπως μπορεις να μου πεις και τι διακαιολογητικα θα χρειαστουμε για το πιστοποιητικο?
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2011 ναι ειναι πολυ παλιο το κτιριο οποτε θα χρειαστει και αυτο το ερμαριο τελικα! μηπως μπορεις να μου πεις και τι διακαιολογητικα θα χρειαστουμε για το πιστοποιητικο? την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού, μπορεί να την κάνει και ο ενδιαφερόμενος, αλλά έχει τρέξιμο και απαιτούνται και σχέδια, γιαυτό καλό είναι να την αναθέση σε μηχανολογο μηχανικό τα διακαιολογητικα που απαιτούνται, προκύπτουν απο: 1) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 13/2008 Υ.Α. 10 Ιουλίου 2008 (ΦΕΚ 1506 Β/30-7-2008) 2) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ/2007 (ΦΕΚ Β276Β/2-3-2007)
antboton Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2012 Σε κτήριο που πρόκειται να ανεγερθεί με Εμβαδόν ισογείου 305,46 και εμβαδόν υπογείου 355,95 αφού το υπόγειο δεν έχει κύρια χρήση καταστήματος υπόκεινται στην Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’) πυροσβαστική διάταξη που αναφέρεται σε υπόγειους ορόφους. Θέλω να πώ στους περιορισμούς που αναφέρεται για την ενεργητική θα μετρήσουν και τα τετραγωνικά του υπογείου;
κόκκινος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2012 Επαναλαμβάνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση 33535/Φ.701.2/9-9-2011 του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεν απαιτείται πλέον ούτε μελέτη ούτε πιστοποιητικό πυροπροστασίας για εγκαταστάσεις με μόνο φορητά μέσα πυρόσβεσης, μεταξύ αυτών και τα εμπορικά καταστήματα κατηγοριών Ζ0, Ζ1, Ζ2. Χορηγείται μόνο απαλλακτικό από την Πυροσβεστική. 1
antboton Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2012 Το ερώτημά μου είναι αν το υπόγειο σαν βοηθητικός χώρος προσμετράται (με τα τετραγωνικά του) στους περιορισμούς την παράγραφο 4.1 του άρθρου 9 των Ειδικών Διατάξεων για καταστήματα και με προβληματίζει ιδιαίτερα η παράγραφος : 4.3.που αφορά Αυτόματο σύστημα καταιονητήρων νερού ή κατάλληλου για την περίπτωση κατασβεστικού υλικού,που αναφέρει, πρέπει να εγκαθίσταται: α) Σε όλα τα κτίρια που έχουν εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 1.000 τ. μέτρα. β) Σε όλα τα κτίρια με συνολικό εμβαδόν ορόφων μεγαλύτερο από 2.500 τ. μέτρα. γ) Σε όλους τους υπόγειους ορόφους με εμβαδό μεγαλύτερο από 250 τ. μέτρα. δ) Όταν επιδιώκεται η αύξηση του επιτρεπόμενου εμβαδού πυροδιαμερίσματος. Υπενθυμίζω οτι τα τετρ. ισογείου με χρήση καταστήματος είναι 305.46 και τα τετρ. υπογείου 355,95 Όταν αναφέρεται σε υπόγειους ορόφους εννοεί εδώ με χρήση καταστημάτων και όχι βοηθητικών χώρων;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα