Fade2Black Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 05:59 μμ Ρε παιδιά να ρωτήσω κάτι... Μπορείτε να μου ξεχωρίσετε για κατάστημα σε κτίριο με άδεια το 2008 με ποια θα πάω; Με την 8γ ή με το άρθρο 9; Για μετά το 89 ισχύει πάντα το άρθρο 9;;; Είτε είναι υφιστάμενο είτε όχι;;;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 06:43 μμ <<ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ (του Π.Δ. 71/88 - ΦΕΚ 32Α/1988) ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ....................... Άρθρο 24 [Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 374/1988 (ΦΕΚ 168 τ. Α’) Η έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος π. δ/τος καθορίζεται ως εξής: 1. Για τα νέα κτίρια όλων των χρήσεων πλην των ξενοδοχείων σε 12 μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Για τα νέα ξενοδοχεία καθώς και για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία σε ένα μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα 15 - 2 - 1988>> Οπότε, ότι έχει οικοδομική άδεια μετά την 15/02/1988 εξετάζεται με το Π.Δ. 71/1988.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 09:42 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2013 at 09:42 μμ Χίλια ευχαριστώ Πάνο!
spapako Δημοσιεύτηκε March 7, 2014 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2014 at 02:18 μμ (edited) σε σχέση με προηγούμενο ερώτημα για το αν συνυπολογίζεται το εμβαδό υπογείου να αναφέρω τι ζητήσανε στην δική μου περίπτωση. Υφιστάμενο εμπορικό κατάστημα με ισόγειο 110μ2, πατάρι 30μ2 και υπόγειο (που λειτουργεί μόνο ως αποθηκευτικός χώρος) 140μ2, ζητήσανε μελέτη πυροπροστασίας βάσει 8γ/2007 και αυτό γιατί το συνολικό εμβαδό >250μ2 (δηλ χώρος υπογείου συνυπολογίζεται). Επίσης επειδή είμαι κατηγορία Ζ2, συνολικό εμβαδό >250μ2 και υπάρχουν υπερκείμενοι όροφοι=> επιβάλλεται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης. Edited March 7, 2014 at 02:20 μμ by spapako
spapako Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2014 at 10:10 πμ Για την ανωτέρω περίπτωση 1 ερωτήση αν γνωρίζει κάποιος: Στο χώρο του παταριού υπάρχουν κολλητά με το χώρο έκθεσης προϊόντων, 2 ξεχωριστοί χώροι γραφείων (επικοινωνία εξωτερικά μέσω μπαλκονιού, δηλ. δεν υπάρχει εσωτερική πόρτα). Οι χώροι αυτοί θα είναι της επιχείρησης αλλά δεν φαίνονται στο συμφωνητικό μίσθωσης... Όσον αφορά πυρασφάλεια έχει γίνει ήδη πρόβλεψη για πυρανίχνευση και στους χώρους αυτούς. Το ερώτημα είναι θα υπάρχει πρόβλημα με Πυροσβεστική που δεν θα αναφέρονται στο συμφωνητικό καθώς εγώ μάλλον πρέπει να τους δείξω στο σχέδιο, σωστά?
akis4 Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 04:11 μμ στο αιγάλεο έχω δει μετά από αυτοψία της Πυροσβεστικης, να στέλνει σήμα στην πολεοδομία για τα αυθαιρετα πατάρια που βρήκε προκειμένου να γράψουν τους αυθαιρετους χωρους....
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε May 26, 2015 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2015 at 07:37 πμ Ισόγειο κατάστημα με βάθος 19μ. και πλάτος 7,5μ. (Ε=142,5μ.) άδεια του 2000, τι απαιτήσεις έχει σε ενεργητική πυροπροστασία? Έξοδοι μία ή υποχρεωτικά 2? Με το Π.Δ.71 πάω αλλά δεν βρίσκω ποια είναι η απαραίτητη απαίτηση. Πυροπροστατευόμενη όδευση θεωρείται αυτή που έχει μόνιμο σύστημα πυροπροστασίας? Ευχαριστώ
sofia f. Δημοσιεύτηκε January 13, 2016 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2016 at 09:41 πμ Καταρχήν χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους με υγεία!! Προχωράω στην ερώτησή μου. Κατάστημα 50,00 τ.μ. πώλησης πυροτεχνημάτων, το κτίριο είναι νέο. Πρέπει να κάνω υπολογισμό του πυροθερμικού φορτίου νομίζω γα να καταλήξω στο αν υπάγεται στους επικίνδυνους χώρους και να πάρω τα κατάλληλα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Έχει κανείς στοιχεία για το πως γίνεται ο υπολογισμός του πυροθερμικού φορτίου; Επίσης πιο είναι το πυροθερμικό φορτίο των πυροτεχνημάτων; μπήκα στο internet αλλά τζίφος. Ευχαριστώ!!
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε January 13, 2016 at 08:54 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2016 at 08:54 μμ Υπάγεται στους επικίνδυνους χώρους. Θα κάνεις πυροδιαμέρισμα με πυράντοχη πόρτα και θα βάλεις ανιχνευτή και έναν πυροσβεστήρα στο χώρο αποθήκευσης πυροτεχνημάτων Θα κάνει αυτοψία η Πυροσβεστική για το πιστοποιητικό και η Αστυνομία για να πάρει άδεια γι αυτό να τα υλοποιήσεις τα μέτρα αυτά
sofia f. Δημοσιεύτηκε January 20, 2016 at 09:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2016 at 09:32 μμ Αυτό ισχύει για υφιστάμενα καταστήματα γιατί τα κατατάσσει σε κατηγορίες, το κτίριο όμως είναι νέο και το άρθρο για τα καταστήματα, λέει ότι αν είναι επικίνδυνος χώρος (κάτι που έχει να κάνει με το πυροθερμικό φορτίο) έτσι λέει στις γενικές διατάξεις!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα