Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 άρθρο 9 παρ. 3.3 λέει ότι αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα όπως έγραψα και πιο πριν...
ioannis_g Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 (edited) Καλημέρα και από εμένα, καλύτερα να κάνεις υπολογισμό του πυροθερμικού φορτίου και μετά μπορείς να ρωτήσεις την ΠΥ της περιοχής. Δες τη παρακάτω διάταξη για τον υπολογισμό. www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/.../kodiko-71_el_GR.doc Edited Ιανουάριος 21 , 2016 by ioannis_g
nik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2016 Σε πολύ μικρό ισόγειο κατάστημα 25μ2 που θα χρησιμοποιηθεί ως κομμωτήριο, οι τουαλέτες τοποθετούνται στο ίδιου εμβαδού υπόγειο. Η επικοινωνία με το ισόγειο είναι μέσω ευθύγραμμης σκάλας πλάτους μόλις 65εκ. Η 8γ/2007 απαιτεί ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής 0.90 μέτρα και δεν διευκρινίζει αν αναφέρεται σε υπόγειο ή ισόγειο, βοηθητικό ή κύριο χώρο. Συγκεκριμένα γράφει : 1. Πλάτος οδεύσεων διαφυγής Σ’ όλα τα εμπορικά καταστήματα επιβάλλεται να υπάρχουν οι απαιτούμενες οδεύσεις διαφυγής για την ασφαλή απομάκρυνση των ατόμων που βρίσκονται σ’ αυτά, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, από κάθε σημείο των καταστημάτων. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 0.90 μέτρα. Εγώ μπορώ να βγάλω πιστοποιητικό με το πλάτος των 65εκ ?
Meremeti Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2016 (edited) Για κουρεία, κομμωτήρια, μανικιούρ και τατουάζ που τα αποκαλούν "Κατάστηματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος", δεν παίρνεις πιστοποιητικό αλλά υπογράφεις μια δήλωση ως υπεύθυνος μηχανικός. Σε αυτή τη δήλωση ουσιαστικά αναλαμβάνεις ευθύνη 1) για τη νομιμότητα των χώρων από πολεοδομική άποψη, 2) υγειονομική άποψη 3) πυροπροστασία. Τώρα, για το WC που είναι στο υπόγειο δεν ξερω σίγουρα να σου πω αν και αυτό είναι πρόβλημα (το ότι είναι στο υπόγειο εννοώ - νομίζω πως δεν είναι πρόβλημα), αλλά για το άνοιγμα που έχεις και στενεύει η όδευση νομίζω ότι κανονικά δε θα έπρεπε. Από την άλλη το 90% των θυρών σε όλα τα κτιρια είναι κάτω από 90 εκ καθαρό άνοιγμα και δε μιλάει κανένας, οπότε... ΥΓ: Στο άλλο θέμα μαζί δε λέγαμε ότι δε σου δίνουν πιστοποιητικό; Edited Ιανουάριος 30 , 2016 by Meremeti
nik Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2016 Ναι..οντως δεν σου δινουν απο οσω ξερω μπερδευτηκα. Απλα ρωταω για την ΥΔ που υπογραφουμε...
nik Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2017 Για τα "ΝΕΑ" καταστήματα ισχύει το Π.Δ. 71/88 σωστά ? Δεν έχει βγει κάτι νεότερο ?
spapako Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2017 Σωστα Sent from my iPad using Tapatalk
skyclad Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2017 Καλησπέρα, μου έχει ανατεθεί η σύσταση ενός φαρμακείου και επειδή πρώτη φορά αναλαμβάνω κάτι τέτοιο έχω λίγο μπερδευτεί. Το φαρμακείο θα στεγαστεί σε ισόγειο κατάστημα 80τετρ. με άδεια του 74. Ο χωρος διαθέτει ένα πατάρι και ένα υπόγειο για βοηθητικές χρήσεις. Το εν λόγω κατάστημα εμπίπτει στην πυροσβεστική διάταξη του 8/2016 σωστά? σύμφωνα με αυτη δεν απαιτούνται μόνιμα πυροσβεστικά μέσα, μόνο πυροσβεστηρες, σημανσεις κλπ. Αρκεί να προσκομίσω μία κάτοψη που να δείχνει τις εξόδους διαφυγής, τους πυροσβεστήρες κλπ μαζί με μια τεχνική έκθεση ή απαιτείται και μελέτη πυρασφάλειας?
spapako Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2017 Σωστά με την 8/2016 και πας για έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Κατόψεις όλων των ορόφων (υπόγειο, ισόγειο, πατάρι) όπου σε αυτά σε υπόμνημα θα αναγράφονται και θα απεικονίζονται τα μέτρα πυροπροστασίας (πχ θέλει πυροσβεστικό ερμάριο εκτός των πυροσβεστήρων, κα) Τεχνική έκθεση δεν απαιτείται
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα