a025085 Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 01:19 μμ Αγαπητοί Γνωρίζει κανείς ποια πρέπει να είναι η κατανομή ισχύος στις φάσεις σε ένα τριφασικό Φ/Β σταθμού του ειδικού προγράμματος των στεγών;... Έχω την εντύπωση ότι μία φάση με την άλλη δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 30%. Ευχαριστώ.
jsk Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 01:25 μμ 20% είναι η διαφορά
aprositos Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2011 at 03:20 μμ Η ασσυμετρία ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει το 20%
gdrio Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 09:20 πμ Αν σε ενα Φ/Β πάρκο έχω 3 μονοφασικούς Inverter που συνδέονται σε κάθε φάση αντίστοιχα ο καθένας και λόγω συννεφίας του string του ενός Inverter μόνο η έξοδος του είναι πολύ χαμηλότερη από ότι οι άλλοι 2 Inverter. Τι θα προκαλέσει αυτό στις 3 φάσεις? Δεν πρέπει να έχουν μια διαφορά μέχρι 5% περίπου? Ένας τριφασικός σε αυτή την περίπτωση κατανέμει ισόποσα την εξοδό του στις 3 φάσεις, σωστα?
kusta80 Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 01:11 μμ Η διαφορα μεταξυ των 3ων φασεων επιτρεπεται να ειναι εντος της οριακης διαφορας του 20%. Ο 3-φασικος ινβερτερ δεν εχει τετοια θεματα.
miltos Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 05:38 μμ Παρακαλώ χρησιμοποιείστε την αναζήτηση. Δείτε το θέμα Διαφορετικοί προσανατολισμοί και ασυμμετρία κατανομής ισχύος στις φάσεις
gdrio Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 11:39 πμ Αν ξεπεράσει το 20% τι γίνεται? ο 3φασικός κατανέμει την τάση στις 3 φάσεις?
billlllll Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 01:43 μμ Αν ξεπεράσει το 20% κατά τη φάση σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ ίσως κάποιος υπάλληλος να σου δημιουργήσει θέμα. Κατά τα άλλα η ισχύς που δίνεις στο δίκτυο είναι μικρή οπότε δεν δημιουργείται πρόβλημα σε αυτό από τέτοιες ανισοκατανομές. Ο 3φασικός κατανέμει τελείως συμμετρικά.
chrispats Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 02:12 μμ Ο 3φασικός κατανέμει απόλυτα συμμετρικά. Κατά την φάση της παραλαβής δεν θα πρέπει να δεχθείς καμία αιτίαση του υπαλλήλου. Δεν είναι απαραίτητο η διαφορά να είναι μικρότερη από 20% σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, φαντάσου μια στέγη με τρεις προσανατολισμούς το πρωί ή το απόγευμα. Όλο το θέμα υπάρχει κατά την κατάθεση της αίτησης και της δήλωσης ετοιμότητας, δηλαδή στα χαρτιά. Θα πρέπει η μέγιστη με την ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύ ανά φάση να μην διαφέρουν περισσότερο από 20% 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα