a025085 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Αγαπητοί Γνωρίζει κανείς ποια πρέπει να είναι η κατανομή ισχύος στις φάσεις σε ένα τριφασικό Φ/Β σταθμού του ειδικού προγράμματος των στεγών;... Έχω την εντύπωση ότι μία φάση με την άλλη δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 30%. Ευχαριστώ.
aprositos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2011 Η ασσυμετρία ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει το 20%
gdrio Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Αν σε ενα Φ/Β πάρκο έχω 3 μονοφασικούς Inverter που συνδέονται σε κάθε φάση αντίστοιχα ο καθένας και λόγω συννεφίας του string του ενός Inverter μόνο η έξοδος του είναι πολύ χαμηλότερη από ότι οι άλλοι 2 Inverter. Τι θα προκαλέσει αυτό στις 3 φάσεις? Δεν πρέπει να έχουν μια διαφορά μέχρι 5% περίπου? Ένας τριφασικός σε αυτή την περίπτωση κατανέμει ισόποσα την εξοδό του στις 3 φάσεις, σωστα?
kusta80 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Η διαφορα μεταξυ των 3ων φασεων επιτρεπεται να ειναι εντος της οριακης διαφορας του 20%. Ο 3-φασικος ινβερτερ δεν εχει τετοια θεματα.
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Παρακαλώ χρησιμοποιείστε την αναζήτηση. Δείτε το θέμα Διαφορετικοί προσανατολισμοί και ασυμμετρία κατανομής ισχύος στις φάσεις
gdrio Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2012 Αν ξεπεράσει το 20% τι γίνεται? ο 3φασικός κατανέμει την τάση στις 3 φάσεις?
billlllll Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2012 Αν ξεπεράσει το 20% κατά τη φάση σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ ίσως κάποιος υπάλληλος να σου δημιουργήσει θέμα. Κατά τα άλλα η ισχύς που δίνεις στο δίκτυο είναι μικρή οπότε δεν δημιουργείται πρόβλημα σε αυτό από τέτοιες ανισοκατανομές. Ο 3φασικός κατανέμει τελείως συμμετρικά.
chrispats Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2012 Ο 3φασικός κατανέμει απόλυτα συμμετρικά. Κατά την φάση της παραλαβής δεν θα πρέπει να δεχθείς καμία αιτίαση του υπαλλήλου. Δεν είναι απαραίτητο η διαφορά να είναι μικρότερη από 20% σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, φαντάσου μια στέγη με τρεις προσανατολισμούς το πρωί ή το απόγευμα. Όλο το θέμα υπάρχει κατά την κατάθεση της αίτησης και της δήλωσης ετοιμότητας, δηλαδή στα χαρτιά. Θα πρέπει η μέγιστη με την ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύ ανά φάση να μην διαφέρουν περισσότερο από 20% 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα