Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Όταν απαιτείται ενίσχυση υποστυλώματος λόγω προσθήκης, ο πρόσθετος διαμήκης οπλισμός πρέπει να τοποθετηθεί σε όλη την περίμετρο του υποστυλώματος γύρω γύγω ή μπορεί και μόνο στις δύο πλευρές?

 

Δηλαδή αν δεν θέλουμε να επέμβουμε εξωτερικά του κτιρίου, δηλαδή στις εξωτερικές πλευρές ενός υποστυλώματος μπορούμε να το κάνουμε μόνο στις δύο εσωτερικές του πλευρές?

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Μοιραία στα περιμετρικά υποστυλώματα δεν γίνονται πλήρεις μανδύες αλλά μονόπλευροι, διατομής "Π" ή "Γ". Είναι τεχνικά αδύνατον. Οπότε, και οι ωπλισμοί θα τοποθετηθούν μονόπλευρα...

Δημοσιεύτηκε

Hλια, στις 2 πλευρες -ειτε Γ ειτε απέναντι- δεν εχω δει.

Καλυτερα να κανεις αυξηση διατομης με προσθηκη οπλισμου σε 3 πλευρες.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Αν είναι γωνιακό το υποστύλωμα δεν θέλω να κάνω αύξηση στις τρεις πλευρές γιατί η μία θα είναι σίγουρα εξωτερική και θα επηρεάσει την όψη.

Δημοσιεύτηκε

Οταν μιλαμε για ενισχυση, να ξερεις πως μπορεις να βγεις μεχρι και εξω απο την Ο.Γραμμη.

 

Αν το θεμα ειναι άλλο, τοτε ok.

Παντως, δεν ειμαι ο σουπερ εμπειρος απο αυτα, αλλα ενισχυση σε στυλ Γ, δεν εχω δει σε βιβλιογραφία.

 

Εχεις δει εσυ Ηλια;

Μπορεις να ανεβασεις καμια φωτο;

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Όχι δεν έχω και γω καλή εμπειρία στις ενισχύσεις γι΄αυτό και ρωτάω saltapidas.

Απλά υπάρχει βέτο από τον αρχιτέκτονα και τον ιδιοκτήτη να μην επηρεστούν καθόλου οι όψεις, απλά ό,τι είναι να γίνει να γίνει στο εσωτερικό.

 

Οταν μιλαμε για ενισχυση, να ξερεις πως μπορεις να βγεις μεχρι και εξω απο την Ο.Γραμμη.

Μπορείς να με παραπέμψεις σε νομοθεσία επί αυτού αν είναι εύκολο?

Δημοσιεύτηκε

ilias

 

Βρήκα μία εγκύκλιο που αναφέρεται σ΄αυτό από σπόντα!

 

16960321.th.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

 

Εννοείται ότι βγαίνουμε μέσα στην πρασιά και όχι στο πεζοδρόμιο!...

--------------------------------------------------------------

Πάω με την όπισθεν για την οικονομία του φόρουμ...

 

terry μάλλον έχεις δίκιο σχετικά με την "κατάληψη" του πεζοδρομίου όταν ΟΓ=ΡΓ

Ίσως παλαιότερα όταν το 0,25 ήταν 0,20 να μην...

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Aν δεν υπαρχει πρασια??

Και στο πεζοδρομιο μπορεις να βγεις..

Αλλ δεν μπορω να βρω τωρα που αναφερεται...

Δημοσιεύτηκε
Όχι δεν έχω και γω καλή εμπειρία στις ενισχύσεις γι΄αυτό και ρωτάω saltapidas.

Απλά υπάρχει βέτο από τον αρχιτέκτονα και τον ιδιοκτήτη να μην επηρεστούν καθόλου οι όψεις, απλά ό,τι είναι να γίνει να γίνει στο εσωτερικό.

Oι τυποι ειναι επικίνδυνοι πλεον....

Δηλ αν στην οψη βγρο μια λωρίδα 50/20, τι τους πειραξει;

τεσπα....

Μπορείς να με παραπέμψεις σε νομοθεσία επί αυτού αν είναι εύκολο?
Mε πρόλαβε ο coco...

 

Παντως αφου ειναι ετσι τα πραγματα, δεν θα πας σε ενισχυση Γ (ασε που δεν γινεται πρακτικα, πολυ περισσοτερο αν συνεχιζει απο πανω στυλος...).

Θα κρατησεις σταθερη την μια διασταση της κολωνας και θα μεγαλώσεις την αλλη (κατα πολυ).

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο