Όταν απαιτείται ενίσχυση υποστυλώματος λόγω προσθήκης, ο πρόσθετος διαμήκης οπλισμός πρέπει να τοποθετηθεί σε όλη την περίμετρο του υποστυλώματος γύρω γύγω ή μπορεί και μόνο στις δύο πλευρές?

 

Δηλαδή αν δεν θέλουμε να επέμβουμε εξωτερικά του κτιρίου, δηλαδή στις εξωτερικές πλευρές ενός υποστυλώματος μπορούμε να το κάνουμε μόνο στις δύο εσωτερικές του πλευρές?

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Μοιραία στα περιμετρικά υποστυλώματα δεν γίνονται πλήρεις μανδύες αλλά μονόπλευροι, διατομής "Π" ή "Γ". Είναι τεχνικά αδύνατον. Οπότε, και οι ωπλισμοί θα τοποθετηθούν μονόπλευρα...

Link to comment
Share on other sites

Hλια, στις 2 πλευρες -ειτε Γ ειτε απέναντι- δεν εχω δει.

Καλυτερα να κανεις αυξηση διατομης με προσθηκη οπλισμου σε 3 πλευρες.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Αν είναι γωνιακό το υποστύλωμα δεν θέλω να κάνω αύξηση στις τρεις πλευρές γιατί η μία θα είναι σίγουρα εξωτερική και θα επηρεάσει την όψη.

Link to comment
Share on other sites

Οταν μιλαμε για ενισχυση, να ξερεις πως μπορεις να βγεις μεχρι και εξω απο την Ο.Γραμμη.

 

Αν το θεμα ειναι άλλο, τοτε ok.

Παντως, δεν ειμαι ο σουπερ εμπειρος απο αυτα, αλλα ενισχυση σε στυλ Γ, δεν εχω δει σε βιβλιογραφία.

 

Εχεις δει εσυ Ηλια;

Μπορεις να ανεβασεις καμια φωτο;

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Όχι δεν έχω και γω καλή εμπειρία στις ενισχύσεις γι΄αυτό και ρωτάω saltapidas.

Απλά υπάρχει βέτο από τον αρχιτέκτονα και τον ιδιοκτήτη να μην επηρεστούν καθόλου οι όψεις, απλά ό,τι είναι να γίνει να γίνει στο εσωτερικό.

 

Οταν μιλαμε για ενισχυση, να ξερεις πως μπορεις να βγεις μεχρι και εξω απο την Ο.Γραμμη.

Μπορείς να με παραπέμψεις σε νομοθεσία επί αυτού αν είναι εύκολο?

Link to comment
Share on other sites

ilias

 

Βρήκα μία εγκύκλιο που αναφέρεται σ΄αυτό από σπόντα!

 

16960321.th.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

 

Εννοείται ότι βγαίνουμε μέσα στην πρασιά και όχι στο πεζοδρόμιο!...

--------------------------------------------------------------

Πάω με την όπισθεν για την οικονομία του φόρουμ...

 

terry μάλλον έχεις δίκιο σχετικά με την "κατάληψη" του πεζοδρομίου όταν ΟΓ=ΡΓ

Ίσως παλαιότερα όταν το 0,25 ήταν 0,20 να μην...

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Όχι δεν έχω και γω καλή εμπειρία στις ενισχύσεις γι΄αυτό και ρωτάω saltapidas.

Απλά υπάρχει βέτο από τον αρχιτέκτονα και τον ιδιοκτήτη να μην επηρεστούν καθόλου οι όψεις, απλά ό,τι είναι να γίνει να γίνει στο εσωτερικό.

Oι τυποι ειναι επικίνδυνοι πλεον....

Δηλ αν στην οψη βγρο μια λωρίδα 50/20, τι τους πειραξει;

τεσπα....

Μπορείς να με παραπέμψεις σε νομοθεσία επί αυτού αν είναι εύκολο?
Mε πρόλαβε ο coco...

 

Παντως αφου ειναι ετσι τα πραγματα, δεν θα πας σε ενισχυση Γ (ασε που δεν γινεται πρακτικα, πολυ περισσοτερο αν συνεχιζει απο πανω στυλος...).

Θα κρατησεις σταθερη την μια διασταση της κολωνας και θα μεγαλώσεις την αλλη (κατα πολυ).

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.