saltapidas Δημοσιεύτηκε July 28, 2011 at 10:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2011 at 10:38 μμ Η μεθοδος αυτη ειναι σωστη. Δεν κρινω τις εργασιες, αλλα την φιλοσοφια της. Οπως βλεπουμε ομως, η ενισχυση ειναι περιμετρικη και οχι στις 2 πλευρες... Και γα να κανουμε το θεμα πιο ενδιαφερον, πες οτι κανεις εγχυτο-εκτοξευομενο σε μορφη Γ. Τα νεα τσερκια ειναι και αυτα μορφης Γ. Πως πετυχαινεις την περίσφυξη;
terry Δημοσιεύτηκε July 28, 2011 at 10:46 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2011 at 10:46 μμ Δεν πετυχαινεις περισφυγξη.. Απλο.. Εμενα η επεμβαση που βλεπω στις φωτο με τις συγκολλητες λαμες ΔΕΝ με καλυπτει.. Σιγουρα δεν βασιστηκε σε καποα μελετη...
georg coco Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 12:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 12:15 πμ saltapidas Περιμετρική είναι η ενίσχυση... με το απέναντι πλευρά εννοούσα την άλλη γωνία του κτιρίου. terry Το πιο πιθανό είναι αυτό που γράφεις περί μελέτης. Τα κτίρια αυτά έχουν σε κάθε όροφο από δύο διαμερίσματα είναι όμως "ζευγάρια" 2 όμοια κτίρια εν σειρά...
georg coco Δημοσιεύτηκε August 16, 2011 at 10:25 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2011 at 10:25 μμ Σήμερα βρήκα αυτό σχετικά με τις ενισχύσεις των κτηρίων όταν ΟΓ=ΡΓ Οριζοντίως και σε ύψος 2,80 από το πεζοδρόμιο ναί, καθέτως όμως όχι... Uploaded with ImageShack.us
terry Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 08:02 πμ Δεν μπορω να το καταλαβω..... Δλδ πως θα ενισχυσουμε ενα στυλο???
saltapidas Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 08:56 πμ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αποφ-86845/302/99 [ΙΣΧΥΕΙ από 16-10-99] Αποφασίζουμε: 1. Στα υπάρχοντα κτίρια όταν από το στατικό αντισεισμικό έλεγχο προκύπτει ότι η φέρουσα κατασκευή δεν περιλαμβάνει με την απαιτούμενη ασφάλεια τα φορτία των ορόφων που υπάρχουν ή αυτών που πρόκειται να προστεθούν, επιτρέπεται η ενίσχυση αυτής με οποιαδήποτε τεχνικά πρόσφορη επέμβαση στα υπάρχοντα φέροντα στοιχεία ή και με την προσθήκη νέων στοιχείων ενίσχυσης (τοιχώματα, υποστυλώματα, δοκοί, πλάκες κλπ). Τα στοιχεία ενίσχυσης (οριζόντια και κατακόρυφα) είναι δυνατόν να κατασκευάζονται και έξω από το περίγραμμα της κάτοψης με τους παρακάτω περιορισμούς: α) Δεν επιτρέπεται να εξέχουν από τις υποχρεωτικές γραμμές δόμησης (οικοδομικές, πλάγιες και οπίσθιες υποχρεωτικές γραμμές δόμησης) περισσότερο από εικοσιπέντε εκατοστά (0,25) του μέτρου. Με την επιφύλαξη της παρ.2 της παρούσας απόφασης, εάν η οικοδομική γραμμή συμπίπτει με την ρυμοτομική τα κατακόρυφα στοιχεία δεν επιτρέπεται να εξέχουν απ' αυτήν. Μόνο τα οριζόντια φέροντα στοιχεία επιτρέπονται να εξέχουν μέχρι εικοσιπέντε εκατοστά (0,25) του μέτρου από τη ρυμοτομική γραμμή με την πορϋπόθεση ότι το κατώτερο σημείο τους είναι τουλάχιστον δύο μέτρα και ογδόντα εκατοστά (2,80) του μέτρου ψηλότερα από το πεζοδρόμιο. β) Τα στοιχεία ενίσχυσης δεν επιτρέπεται να μειώνουν τις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις των ανοιγμάτων για το φωτισμό και αερισμό των χώρων των κτιρίων. γ) Εάν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης, ο συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης και η επιτρεπόμενη κάλυψη, τότε τα στοιχεία ενίσχυσης κατασκευάζονται καθ' υπέρβαση αυτών, διαφορετικά συμπεριλαμβάνονται σ' αυτούς. δ) Στα κτίρια στα οποία για την έκδοση οικοδομικής άδειας προβλέπεται έγκριση από την οικεία ΕΠΑΕ οι οικοδομικές άδειες και για την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού εκδίδονται μετά από την έγκριση της ΕΠΑΕ. 2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να ενισχύεται η φέρουσα κατασκευή των υφισταμένων κτιρίων με φέροντα κατακόρυφα και οριζόντα στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να προεξέχουν μέχρι και είκοσι πέντε εκατοστά του μέτρου (0,25 μ) έξω από την οικοδομική γραμμή και όταν αυτή συμπίπτει με τη ρυμοτομική γραμμή σε κτίρια που έχουν πληγεί από σεισμούς και βρίσκονται σε σεισμόπληκτες περιοχές που καθορίζονται με νομοθετικές ρυθμίσεις όπως οι Ν-867/79, Ν-1190/81 κα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ.1 της παρούσας απόφασης. 3. Η παρούσα αντικαθιστά τις προγενέστερες συναφείς αποφάσεις: Αποφ-75589/11-11-86, Αποφ-56088/8688/27-7-88 και Αποφ-6551/1111/28-2-97 και η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αρα φιλε coco, μπορεις να κάνεις ενίσχυση έως και 0,25μ έξω από την οικοδομική γραμμή, εκτός εάν η οικοδομική γραμμή συμπίπτει μα την ρυμοτομική, αλλά και πάλι, μπορείς να "βγεις" 0,25μ, εάν είσαι σε περιοχές που αναφέρονται στους Ν-867/79, Ν-1190/81. 3
terry Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 09:44 πμ Ωραια... Ας ψαξουμε να δουμε ποιες ειναι οι περιοχες αυτες...
saltapidas Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 10:16 πμ E, φανταζομαι θα μιλα για Καλαμάτα, Αίγιο, Αθηνα...
terry Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 10:18 πμ Και αν ειναι δλδ ενα 4οροφο στα Χανια με στυλους 20*20εκ τι θα κανουμε????
Manolis gon Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 10:35 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2011 at 10:35 μμ Ωραια...Ας ψαξουμε να δουμε ποιες ειναι οι περιοχες αυτες... O 867/79 λέει για Βόρεια Ελλάδα και ο 1190/81 λέει για τους Νομούς Αττικής, Κορινθίας, Βοιωτίας και Πρεβέζης. Για Χανιά κουβέντα!! 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα