Είμαι στους "κατ΄εξαίρεση" σύμφωνα με τα γραφόμενα του Manolis gon μου αρέσει όμως και το δ) με την ΕΠΑΕ: Μπρος τα κάλλη τι είναι ο πόνος που λένε...

 

Ελλάς των δύο ενισχύσεων...

Link to comment
Share on other sites

Περαστικά μας φιλε coco...

 

Απλα, αν σου τυχει κατι, μην δυσκολεψεις κι εσυ τον συναδελφο πμ, οπως εκανε ο συναδελφος σου στον ilia.... ;)

Και αν ειναι δλδ ενα 4οροφο στα Χανια με στυλους 20*20εκ τι θα κανουμε????
Aπλα, πας σε αλλη μορφη ενισχυσης, πχ τοιχωματοποιηση.
Link to comment
Share on other sites

Aπλα, πας σε αλλη μορφη ενισχυσης, πχ τοιχωματοποιηση.

 

Aυτο οπως καταλαβαινεις μπορει ή να μην ειναι εφικτο αρχιτεκτονικα ή να μην λυνει το προβλημα....

Αλλα και τοιχωματα να κατασκευασεις που θα τα θεμελιωσεις???

Με εκκεντρα πεδιλα??

Δεν θα βγεις καθολου εκτος οικοδμικης-ρυμοτομικης γραμμης???

 

ΥΓ. Πετυχα μια ""ενισχυση"" τις περασμενες μερες, αλλα ημουν με αυτοκινητο και δεν εβγαλλα φωτο...

-Η/Χ σε κατασκευη τουλαχιστον 30ετων, διαστασεις περιπου 1.5μ*5μ

-Στη γωνια κολωνα 20*20εκ (περισσοτερο διακοσμητικη θα την ελεγα)

-Στο ισογειο ειχε μεινει Η/Χ

-Στους επομενους 3!!!!!! οροφους ειχε κλειστει κανονικοτατα...

-Η κολωνα (20*20εκ) ειχε τρελη διαβρωση στη βαση και ειχε καθαιρεθει η επικαλυψη για να γινει επισκευη..

-Τα σιδερα ουτε που φαινονταν, η κολωνα με τα το καθαρισμα ειχε μεινει 10*10εκ..!!!!!!

 

και απο πανω αλλοι 3 οροφοι....!!!!

Link to comment
Share on other sites

Aυτο οπως καταλαβαινεις μπορει ή να μην ειναι εφικτο αρχιτεκτονικα ή να μην λυνει το προβλημα....

Αλλα και τοιχωματα να κατασκευασεις που θα τα θεμελιωσεις???

Με εκκεντρα πεδιλα??

Δεν θα βγεις καθολου εκτος οικοδμικης-ρυμοτομικης γραμμης???

Φιλε διαφωνω.

Θα σου λυσει το προβλημα, μπορεις να θεμελιωσεις και οχι, δεν θα βγεις εκτος ΟΓ, διοτι η εννοια της τοιχωματοποιησης, ειναι να παρεις 2 υπαρχουσες κολωνες και να κανεις ενα τοιχωμα. Οπως καταλαβαινεις, ειναι λιγο δυσκολο να εχεις κολωνα εκτος ΟΓ (αλλα θα μου πεις "ολα μπορουν να συμβουν").

 

Αυτο με τους αρχιτεκτονες...

Καλα θα κανουν να μην μπλεκονται σε ξενα χωραφια.

Καλα θα κανουν να κανουν μια προμελετη πριν προβουν στην τελικη λυση τους διοτι -δυστυχως- δεν γινονται ολα τοσο "αναιμακτα" οσο θα θελανε.

 

Πρέπει επιτέλους να καταλαβουν οτι οι αρχιτεκτονικες απαιτησεις δεν ειναι το μοναδικο κομματι. Κατα τη γνώμη μου, προηγειται η ασφάλεια (και αρα η δουλεια του πολ. μηχ/κου) και μετα ακολουθει η καλαισθησία (και μη μου πει κανεις για λειτουργηκότητα διοτι αν ο αρχιτεκτονας ειναι μαγκας, ενα κουτι 10Χ10 το κανει σουπερ-λειτουργικο και ομορφο).

Link to comment
Share on other sites

Ξερω τι εννοεις με την εννοια "τοιχωματοποιηση"..

 

Αλλα σκεψου οτι δεν μπορεις να κανεις κατι τετοιο μονο στο ισογειο, πρεπει να πας μεχρι τον τελευταιο οροφο..

Επισης θες βαρβατη θεμελιωση..

Τελος να σου πω οτι ο κ. Τασιος προτεινει τα τοιχωματα αυτα να μην εφαπτονται στην παρεια της κολωνας, αλλα να υπαρχει αρμος...

Link to comment
Share on other sites

Αφου ξερεις το εστι τοιχωματοποιηση, τοτε γιατι βαζεις την υπερβαση της ΟΓ ως προβλημα;

 

Ισως να τα λεει καλα ο κ Τασιος, παντως σε ενα απο τα βιβλία του περι ενισχυσεων, αναφερομενος στην τοιχωματοποιηση, δεν αναφερει κατι τετοιο. Ισα-ισα ποτ προτεινει αυξηση των διατομων των στυλων με rc jackets που θα αποτελουν τις νεες κρυφοκολωνες του τοιχωματος.

 

Τελος παντως, νομιζω πως καλυψαμε το θεμα ενισχυσης και ΟΓ-ΡΓ.

 

Αν θελεις μπορουμε να αναπτυξουμε τις αλλες μεθοδους ενισχυσης, όπως την τοιχωματοποιηση.

 

Ανεβασε κανενα παραδειγμα, να μιλησουμε πιο συγκεκριμενα.

Link to comment
Share on other sites

Nαι και λεγεται τοιχωματοποιηση πλαισιου...

Μπορει να πιασει ολο το πλαισιο ή τμημα αυτου και άρα 1 ή και περισσοτερους υπαρχοντες στυλους.

Link to comment
Share on other sites

Σήμερα βρήκα άλλα δυο έγγραφα σχετικά με τις ενισχύσεις των οικοδομών.

Το πρώτο είναι απάντηση σε άλλο έγγραφο που δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες πάντως και στα δύο αναφέρεται ότι η ενίσχυση και η συμπλήρωση του φέροντος οργανισμού δεν πρέπει να οδηγεί στην αντικατάσταση του...

 

001ciw.th.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

 

002jt.th.jpg

 

Uploaded with ImageShack.us

 

...το δεύτερο με παράπλευρη πληροφορία σχετικά με τον αντισεισμικό αρμό

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.