Το θέμα έχει ενδιαφέρον και το αφήσαμε στη μέση.

 

Παραθέτω ένα απόσπασμα από τον 384

537.2.3 Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα, ώστε οι διατάξεις αποµόνωσης που δεν έχουν ικανότητα διακοπής φορτίου να µην µπορεί να ανοιχθούν κατά τύχη ή από χειρισµό από µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Σηµείωση: Αυτό µπορεί να επιτευχθεί εάν η διάταξη εγκατασταθεί σε χώρο ή µέσα σε περίβληµα που να µπορεί να κλειδωθεί ή εάν η ίδια η διάταξη διαθέτει σύστηµα κλειδώµατος. Εναλλακτικά, η διάταξη αποµόνωσης που δεν έχει ικανότητα διακοπής φορτίου µπορεί να αλληλοµανδαλωθεί µε ένα διακόπτη φορτίου.

 

 

Είναι προφανές (για τον συνηθισμένο τρόπο κατασκευή των πινάκων) ότι το παραπάνω δεν μπορεί να εκπληρωθεί στην περίπτωση ασφαλειών τήξεως.

 

Το παραπάνω μπορεί να συσχετιστεί με το #46 και το παράδειγμα που ανέφερα για τα φωτοβολταικά.

  • Απαντήσεις 79
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Μην αγχωνεστε ρε παιδια,ποια ΥΔΕ και ποια ΔΕΗ ,μηπως εχετε δει ποιοι τις παραλαμβανουν στα γραφεια της ΔΕΗ?Θα κατσει τωρα ο υπαλληλος να δει αν εσυ εχεις τηκτο ή αυτοματο ή θεμελιακη ή αναλογη παροχη και φιλε vampiris εχει δικιο ο πατερας σου ετσι ειναι τα πραγματα ασε που δουλευει και πολυ μαρουλι,παλιοι ειμαστε τάχουμε ζησει,εδω ο αλλος ηθελε να σηκωσουμε 24 κιβωτια σε διαταξη επειδη υπολειπονταν σε υψος 5cm,η αλλη παρελαβε ΥΔΕ χωρις αναλυση πινακος,τωρα για επιλογη γενικης γνωμη μου οτι καθε περισταση εχει και την επιλογη της παντοτε ομως και γενικος διακοπτης στην αρχη βρεξει χιονισει,και ο ασφαλειοαποζευκτης ειναι στην εγκατασταση ,ειπαμε ολα εγκειται στην συνειδηση του εγκαταστατη και στην γνωση και εμπειρια του,η αληθεια ομως ειναι οτι το τηκτο απο πολλους νεους εγκαταστατες θεωρειται κατι το ξεπερασμενο(προσωπικη μου γνωμη ,λαθος) και τεινει να εξαφανιστει .

  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε

Θα ηθελα να ρωτησω κατι σχετικα με το θεμα.Υπαρχουν κατι μικροαυτοματοι οι οποιοι διακοπτουν και τον ουδετερο και ασφαλιζουν την φαση.Τους χρησιμοποιουν για τον θερμοσιφωνα και την ηλεκτρικη κουζινα.Αυτοι ειναι ικανοι να αντεξουν σε ανοιξε κλεισε υπο φορτιο??

Δημοσιεύτηκε

είναι σαν να έχεις ενα μονοπολικό μικροαυτόματο ενωμένο με ένα μονοπολικό διακόπτη, δεν είναι διπολικός διακόπτης μαζί με διπολικό μικροαυτόματο. Οπότε στη φάση δεν έχεις διακοπή υπο φορτίο ή απομόνωση.

Δημοσιεύτηκε

Παρεπιπτόντως, αυτοί οι διακόπτες έχουν μαγνητικό στοιχείο για τον ουδέτερο (τουλάχιστον της geyer, ένα παλιότερο μοντέλο).

 

Πολλοί μικροαυτόματοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χειρισμό και απομόνωση. Στον κατάλογο της Schneider πχ, γράφουν για τις ik60N, μεταξύ των άλλων, ότι είναι κατάλληλες για "απόζευξη, άνοιγμα και κλείσιμο".

Δημοσιεύτηκε

Δεν είχα χρόνο να διαβάσω ολόκληρη την συζήτηση άλλα έτυχε πριν κανένα μήνα να κουβεντιάζω για το θέμα με ένα από τους μηχανικούς της PHOENIX CONTACT για το θέμα και μου έλεγε ότι γίνεται μια μεγάλη κουβέντα στον και υπάρχει περίπτωση να μην απαιτούνται πια στον καινούριο γερμανικό κανονισμό.

  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε
Και πες ότι έχεις βραχυκύκλωμα και σου κολλάει ο μικροαυτόματος και κολλάει και ο μικροαυτόματος της ΔΕΗ, βλέπεις ο ακατονόμαστος έχει πολλά ποδάρια (δες το περιστατικό με τα σαμιαμίθι) τη θα γίνει? Ενώ εάν είχες χρησιμοποίηση τήξεως…

‘’Εσύ θα κοιτούσες από μέσα έξω? Θα φοβόσουν να σκύψεις να πιάσεις το σαπούνι που σου γλίστρησε από το χέρι ενώ έκανες μπάνιο?’’

 

Καλησπέρα σε όλους!

Παλαιότερα, καλοκαίρι 2007, στο Άστρος, δουλεύοντας τότε ως βοηθός σε ένα έμπειρο, 60 ετών τότε ηλεκτρολόγο, μου έκανε εντύπωση το εξής , σε κάποιο μέρος της εγκατάστασης έκανα ένα μικρό βραχυκύκλωμα και δεν έπεσε καμία μα καμιά ασφάλεια της εγκατάστασης παρά μονό ο μικροαυτόματος της ΔΕΗ. Η εγκατάσταση ήταν ασφαλισμένη στον πίνακα με μικροαυτόματους χάγκερ και ως γενική C 32 χάγκερ. Παρόμοια περιστατικά μου έχουν αναφέρει και αρκετοί συνάδελφοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες οι οποίοι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν ως γενικές τους μικροαυτόματους εξαιτίας αυτού του φαινόμενου... Όσο για το αν κολλάνε οι μικροαυτόματοι ή δεν αποκρίνονται σε κάποιες περιπτώσεις άααααπειρα τα παραδείγματα… Μήπως πρέπει σε εγκαταστάσεις που έχω χρησιμοποιήσει ως γενικές μικροαυτόματους, να τους αντικαταστήσω?

Δημοσιεύτηκε

έκανα ένα μικρό βραχυκύκλωμα και δεν έπεσε καμία μα καμιά ασφάλεια της εγκατάστασης παρά μονό ο μικροαυτόματος της ΔΕΗ.

 

Καμία φορά συμβαίνει το ίδιο και με την τήξεως ,λόγο μεγαλύτερης ανοχής από τις κινέζικες της ΔΕΗ

  • Upvote 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.