terry Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2014 at 12:40 μμ Ενα εντελως ενδεικτικο κοστος gunite για 10εκ παχος, ανα τμ???
Athan Δημοσιεύτηκε August 29, 2014 at 06:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2014 at 06:01 πμ (παλαιότερες τιμές - πολύ χονδρικά): ~45Ε/μ2 τοίχοι (με πλέγμα) ~60Ε/μ2 πλάκες (επίσης) ~300-350/μ.μ κολώνες -δοκοί (με οπλισμό) (ίσως να ισχύουν για μικρότερα πάχη - δεν θυμάμαι καλά). 2
Τσιγαρίδας Φραγκίσκος Δημοσιεύτηκε July 10, 2015 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2015 at 04:31 μμ υπάρχει κάποιος τρόπος να υπολογίζουμε την σύνθεση του Gunite? Εννοώ τσιμέντο , νερό , άμμο , αδρανή χωρίς να υπολογιστούν τα πρόσθετα. Βρήκα μία σύνθεση που έχει αναρτήσει ο κ.Ροδόπουλος που λέει αντοχή τουλάχιστον 40 MPa μαζί με τα πρόσθετα . Σε τι κατηγορία αντιστοιχεί αυτό ? c30/40 ή c 40/50? Ευχαριστώ.
APAPA Δημοσιεύτηκε July 10, 2015 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2015 at 05:06 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα Μήπως είναι εύκαιρο το link που αναφέρεται η σύνθεση εκτοξευομένου του συναδ. Ροδόπουλου που αναφέρεις Πληροφοριακά σύνθεση επί τόπου είναι αυτή που βγάζει το χέρι του εργάτη που αναμιγνύει τα υλικά. Και ο κανόνας είναι πόσα φτυάρα άμμο αντιστοιχούν σε ένα η μισό στο σακκί τσιμέντου.
KF Δημοσιεύτηκε July 10, 2015 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2015 at 05:31 μμ Για καποιες πληροφοριες http://www.tunnelling.metal.ntua.gr/uploads/113/66/5_ShotcreteTechnology2012.pdf και http://sate.gr/html/pdfDocuments/14-01-14-00.pdf
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε July 10, 2015 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2015 at 05:39 μμ (edited) υπάρχουν και ετοιμα πιστοποιημένα ξηρά μίγματα πχ http://www.sintecno.gr/%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%A9%CE%9D?product_id=395 Το gunite δίνετε σε τιμή κυβικού και κυμαίνεται απο 400-500Ε. Edited July 10, 2015 at 06:29 μμ by terry
kostassid Δημοσιεύτηκε July 10, 2015 at 06:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 10, 2015 at 06:16 μμ Κάποιο λάθος έχει κάνει Χρήστο. Μήπως σου ξέφυγε κανένα μηδενικό στο τέλος?
Τσιγαρίδας Φραγκίσκος Δημοσιεύτηκε July 10, 2015 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2015 at 06:59 μμ (edited) Βρήκα ένα κείμενο , το “Το Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα σε Έργα Επεμβάσεων” – Σ.Η.Δρίτσος , περιέχει σε ένα βαθμό την απάντηση που έψαχνα για τον υπολογισμό της σύνθεσης. Βέβαια αυτά τα κιλά τσιμέντου , δίνουν τις αντίστοιχες αντοχές χωρίς την χρήση των πρόσθετων που αυξάνουν την αντοχή. Για τα αντίστοιχα πρόσθετα , πρέπει να ανατρέξεις στα τεχνικά φυλάδια και να δεις τι αύξηση σου δίνουν. Έτσι μπορείς να μειώσεις το τσιμέντο σου αν θες. Παραθέτω τον αντίστοιχο σύνδεσμο. http://www.episkevesold.civil.upatras.gr/selida%20ektoks%20skyrod/arthra%20pdf/EKTO%CE%9E_%CE%91%20,%20B%20%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%93%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%28%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%A3%CE%9F%CE%A3%29.pdf Επίσης το post με την σύνθεση από τον κ, Ροδόπουλο είναι αυτό http://www.michanikos.gr/topic/20110-gunite-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82/page-2?do=findComment&comment=288865 Κάτι που διάβασα στο παραπάνω κείμενο είναι ότι το μέγιστο αδρανές πρέπει να είναι 12 χιλ , αλλά το ποσοστό των αδρανών με μέγεθος πάνω από 8 χιλ. δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% του συνόλου των αδρανών. Στο μείγμα σας κ.Ροδόπουλε τα αδρανή 10 χιλ. είναι 460 κιλά σε σύνολο 1560 κιλών αδρανών , δηλαδή 30%. Όταν λέτε αδρανή 10 χιλ. εννοείτε ένα διαβαθμισμένο μείγμα με μέγιστο αδρανές 10 χιλ. ή άμμο και αδρανή που είναι κυρίως 10 χιλ.? Και μία ακόμα ερώτηση. Πως ελέγχει ο μηχανικός κατά πόσο εφαρμόζεται το Ν/Τ κοντά στο 0,4 , την ώρα της εφαρμογής? Ευχαριστώ Edited July 10, 2015 at 07:07 μμ by Τσιγαρίδας Φραγκίσκος
kostassid Δημοσιεύτηκε July 11, 2015 at 06:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 11, 2015 at 06:42 πμ Προσθετο που να αθξάνει την αντοχή δεν γνωρίζω. Μόνο την πρώιμη αντοχή και τη μείωση rebound. Πάντα διαβαθμισμένο το υλικό. Ο έλεγχος γίνεται με δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή. Ζύγιμα ξηρού και υγρού.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε July 11, 2015 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2015 at 07:40 πμ Δεν έφυγε μηδενικό!!! και προφανώς αν γίνει χρήση πυριτικής παιπάλης και Ν/Τ κοντά στο 0,5 αυξάνεται η αντοχή και μειώνεται η ανάκρουση. Πρόσμικτα όπως μειωτές νερού αυξάνουν την αντοχή.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα