statik Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 11:46 πμ Γεια σας, Μετά από τόσα που διαβασα εδω μεσα....μπερδευτικα. Εχουμε και λεμε, με ενδιαφερει η αποκατασταση Κτιριου απο λιθοδομη με κεραμοσκεπη (πριν 1959). Απο οτι καταλαβα δεν μπορει να χρησιμοποιηθει ο Ec6 διοτι τα παλια κτιρια δεν τηρουν τις προδιαγραφες του. Τότε με τι θα συγκρίνω τα διαφορα εντατικα μεγεθη? - Πως ξερω αν τιρειτε η διαφραγματικη λειτουργεια? Και πειτε οτι δεν τηρειτε, τι επιπλεον ελενχους πρεπει να κανω? - Πειτε πως κατασκευαζεται σε εναν μονο τοιχο μανδυας παχους 10εκ. Πως επιρεαζει την διαφραγματικη λειτουργεια?
Apostol Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 02:20 μμ Συνάδελφε αν είναι το κτίριο όπως μας το λες τότε δεν νομίζω οτι λειτουργούσε διαφραγματικά έτσι και αλλιώς εκτός και αν είναι σύμμικτο με πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος οπότε μπορεί να είναι διαφράγματα. Αν όμως αντί για πλάκες έχεις ξύλινα πατώματα τότε δεν υπαρχει διάφραγμα αφού και η περιμετρική ακαμψία (λιθοδομές) είναι μεγαλύτερη των οριζόντιων δίσκων (ξύλινα πατώματα). Μανδύας σε λιθοδομή κατά την γνώμη μου πάντοτε καλύτερα με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και οπλισμός καρέ. Τώρα αν ψάξεις λίγο θα βρείς εύκολα λεπτόμερεια όπλισης και σκυροδέτησης για τέτοιες περιπτώσεις. Για τα περι ελέγχων δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σου απαντήσω με σιγουριά οπότε καλύτερα να στο απαντήσει κανένας άλλος συνάδελφος που να έχει ασχοληθεί ξανά με το θέμα.
Directionless Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 02:25 μμ Είτε με έλεγχο σε πεσσούς και υπέρθυρα, είτε με έλεγχο με τάσεις. Δεν υπάρχουν έλεγχοι αν έχεις ξύλινες πατοδοκούς εδραζόμενες σε δοκοθήκες (οπές στην τοιχοποιία), απλά δεν έχεις διάφραγμα και στοπ. Πρέπει να υλοποιήσεις διάφραγμα (ή διαζωματοδιάφραγμα κατά τη γνώμη μου, προκειμένου να δέσεις και τους τοίχους μεταξύ τους).
JEK Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 09:22 μμ Η κατασκευή διαζώματος μπορεί να αποκαταστήσει την διαφραγματική λειτουργία;
dratsiox Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 09:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2011 at 09:54 μμ Όχι.Μπορεί να βελτιώσει τη συμπεριφορά, εν μέρει
noutsaki Δημοσιεύτηκε April 19, 2011 at 05:54 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2011 at 05:54 πμ διαφραγματική λειτουργία, καθώς μαθαίναμε στα μπετά, σημαίνει ότι οι πλάκες παραμένουν πρακτικώς απαραμόρφωτες στο επίπεδο τους και επιπροσθέτως επιτυγχάνεται το "δέσιμο" και η ταυτόχρονη κίνηση των περιμετρικών τοίχων με λειτουργία παρόμοια ενός κουτιού. Επομένως αν σκυροδετήσεις ένα ισχυρό σενάζ (σωστό σε διαστάσεις και όπλιση) και επιτύχεις σωστή βλήτρωση των ζευκτών της στέγης επάνω του θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχεις επιτύχει κάποια τήρηση διαφράγματος. Για τον φίλο που ρώτησε παραπάνω: - μη ύπαρξη διαφράγματος σημαίνει ότι το κτίριο σεισμικά θα πρέπει να αναλυθεί με δυναμική ανάλυση και όχι με την ισοδύναμη στατική που προυποθέτει ύπαρξη διαφράγματος. -η ενίσχυση με μανδύα ενός τοίχου δεν προσφέρει στην τήρηση διαφράγματος, βελτιώνει τα μηχανικά χαρακτηριστικά και την αντοχή του τοίχου.
JEK Δημοσιεύτηκε April 19, 2011 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2011 at 10:41 πμ - μη ύπαρξη διαφράγματος σημαίνει ότι το κτίριο σεισμικά θα πρέπει να αναλυθεί με δυναμική ανάλυση και όχι με την ισοδύναμη στατική που προυποθέτει ύπαρξη διαφράγματος. Νομίζω ότι το διάφραγμα απαιτείται ούτως ή άλλως. Επίσης μια ξύλινη στέγη θα πρέπει να έχει και πρόσθετους συνδέσμους οριζόντιας ακαμψίας(π.χ χιαστί εντατήρες-θλιπτήρες),ώστε να πληρεί κάπως το κριτήριο.
Directionless Δημοσιεύτηκε April 19, 2011 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2011 at 08:15 μμ Η κατασκευή διαζώματος μπορεί να αποκαταστήσει την διαφραγματική λειτουργία; Όχι. Από που προκύπτει αυτό ;
JEK Δημοσιεύτηκε April 19, 2011 at 08:29 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2011 at 08:29 μμ Διευκρινιστικό ήταν το ερώτημα συν.
ankiousis Δημοσιεύτηκε April 12, 2017 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2017 at 01:21 μμ Επομένως αν σκυροδετήσεις ένα ισχυρό σενάζ (σωστό σε διαστάσεις και όπλιση) και επιτύχεις σωστή βλήτρωση των ζευκτών της στέγης επάνω του θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχεις επιτύχει κάποια τήρηση διαφράγματος. Οταν εχω ξυλινη στέγη ή ξυλινο πατωμα τοτε αν ο ελκυστηρας της ξυλινης στεγης ή οι ξυλινοι δοκοι του πατωματος ειναι κατα την διευθυνση x βλητρωνονται πανω στο διαζωμα των τοιχων που ειναι κατα την ψ διευθυνση. Για να εχω ομως διαφραγματικη λειτουργία θα πρέπει να συνδεθουν και με τους τοιχους κατα την διευθυνση x. Aυτη η συνδεση πως υλοποιειται, ειναι ευκολο ενα σκαριφημα?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα