Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Λοιπόν τα στοιχεία που έδωσα είναι λάθος.τα θερμομετρα ηταν

Χαλασμενα.μέτρησα σήμερα με ψηφιακά όργανα και Έχω θ εισόδου

28οC και θ εξόδου 26οC.η θ περιβάλλοντος ήταν σήμερα 20 οC.το

πρόβλημα παραμένει όμως.αεροφυλακιο υπάρχει και μάλιστα αρκετά μεγάλο.ο αεροσυμπιεστης έχει παροχή

800 m3/h.ο αφυγραντης έχει ικανότητα για 825 m3/h.

Παντού υπάρχουν αυτοματες εξυδατωτικες βαλβίδες.

Δεν Έχω μόνωση στις σωληνωσεις.το μήκος τους ξεπερνάει τα 150-200 μέτρα.

Το πρόβλημα υγρασίας δεν είναι έντονο αλλα είναι υπαρκτό και στη διάρκεια της

Εβδομάδας Έχω Σπάρτα προϊόντα.

Ψάχνω να βρω μια λύση που να μου το εξαλείψει όσο Γίνεται.

Συγνώμη για τα λάθος αρχικά στοιχεία .

Δημοσιεύτηκε

Μάλλον τα θερμόμετρα δεν είναι χαλασμένα, απλώς μετράνε °F.

 

Το καζάνι μαζεύει νερό; Με την παροχή αυτή, η εξυδατωτική του πρέπει να "φτύνει" συνέχεια...

 

Αν ναι, ο ξηραντήρας δεν κάνει τίποτα.

Αν όχι, χρειάζεσαι λίγο ΔΘ ακόμη...

 

Πάντως το ΔΘ είναι πολύ μικρό...

Δημοσιεύτηκε

Τα θερμομετρα ήταν κολλημενα .πανω απο 12 Χρόνια

Η εγκατάσταση.έδειχναν όντως οC .

Εννοείς λίγο δθ παραπάνω επειδη δεν είμαι κάτω απο θ

Περιβάλλοντος;;;

Και το χειμώνα που η θ περιβάλλοντος είναι 0 οC τι κάνω;;;

Οι εξυδατωτικες είναι ρυθμισμενες με χρονικό .δεν Έχω πρόβλημα μέχρι

Στιγμής με αυτές.Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι ο

Αεροσυμπιεστης ζοριζεται πολυ ,διότι δουλεύει συνέχεια "φορτωμενος".

Δημοσιεύτηκε
Τα θερμομετρα ήταν κολλημενα

Φοβερή σύμπτωση τιμών!

 

Εννοείς λίγο δθ παραπάνω επειδη δεν είμαι κάτω απο θ

Απλώς προτείνω να κοιτάξεις πόσο νερό μαζεύεται στο καζάνι για ελέγξεις την δουλειά του ξηραντή:

Αν το καζάνι μαζεύει ελάχιστο κλάσμα της ποσότητας που συγκρατεί ο ξηραντής, τότε ο ξηραντής δουλέυει άψογα και κακώς σου λέω ότι το ΔΘ είναι μικρό...

Αν το καζάνι μαζεύει ποσότητα αντίστοιχη του ξηραντή, τότε ο ξηραντής δεν κάνει τίποτα.

Εύκολα το ελέγχεις με δυο κουβάδες, και παίρνεις μία αξιόπιστη πληροφορία για το τι συμβαίνει...

 

Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι ο

Αεροσυμπιεστης ζοριζεται πολυ ,διότι δουλεύει συνέχεια "φορτωμενος".

Αυτό δεν έχει σχέση με την υγρασία.

 

Υ.Γ: Φίλτρο εισαγωγής υπάρχει; Το ψυκτικό με τι θερμοκρασία φεύγει από τον ξηραντή;

Δημοσιεύτηκε

Αν ειναι σχεδιασμενο για την παροχη σου οπως τα λες και το στοιχειο σου εχει θερμοκρασια 3,5 βαθμους τοτε δε φταιει ο αφυγραντης. Μηπως δεν αποχετευει σωστα ? εχει δοχειο συλλογης και σε τι κατασταση ειναι ? Ισως με καποιο τροπο παρασυρει τα συμπυκνωματα που δεν αποχετευονται αν καποια λεκανη συμπυκνωματων ειναι βουλωμενη στο στοιχειο του αφυγραντη.

Και μια χαζη ερωτηση .. Υπαρχει by pass στο συστημα αφυγρανσης για λογους service η βλαβης?

Δημοσιεύτηκε

Υπάρχει bypass.δεν Έχω πρόβλημα βουλωματος

Διότι Έχω καθημερινό έλεγχο των εξυδατωτικων

Απο τους τεχνικούς .

Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς φιλτρο εισαγωγής.αν

Εννοείς φιλέτο πριν τον κομπρεσσορα του ξηραντη

Τότε υπάρχει.δεν μπορω να καταλάβω τη λογική της

Σύγκρισης των συμπυκνωματων αεροφυλακιου

Και ξηραντη.Νομίζω δεν έχει νόημα Αφού το αεροφυλακιο

Είναι πριν τον ξηραντη.

Η Σειρα που Έχω στο δικτυο είναι:αεροσυμπιεστης,αεροφυλακιο,

,προφιλτρο,

Ξηραντης,υπόλοιπα φίλτρα,δικτυο.

Δημοσιεύτηκε

Δε λεω για βουλωμα στο δικτυο αλλα στον πατο του αφυγραντη θεωρω οτι πρεπει να εχει μια λεκανη για να μαζευει τα συμπυκνωματα απο το στοιχειο. Αν ειναι βουλωμενη αυτη τοτε ο αερας θα τα παιρνει παλι πανω.

Το συστημα εχει μεταψυκτη η πας κατευθειαν στον αφυγραντη?

Δημοσιεύτηκε

Μπες στην σελίδα της Atlas Copco. Εκεί θα βρεις αρκετές πληροφορίες για την αφύγρανση του αέρα. Ο αφυγραντής σου είναι με ψύξη? Μήπως χρειάζεσαι αφυγραντή με απορρόφηση (με στοιχείο σιλικόνης που αναγεννάται). Χρησιμοποιείς φίλτρο αερολύματος? Προτείνω την εξής σειρά της άτλας κόπκο: Μετά τον ξηραντή, τοποθέτησε ένα φίλτρο τύπου DD συνδεδεμένο σε σειρά με ένα PD. Ήδη με τη διάταξη αυτή έπιασες το αερόλυμα. Αν θες απόλυτα καθαρό αέρα βάλε σε σειρά μετά το PD και ένα QD. Υπολόγισε περίπου "ίντσα και χιλιάρικο" για κάθε φίλτρο από αυτά.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.