Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2008 Γι αυτό λέμε οι στύλοι/τοιχώματα στους οποίους καταλήγουν δοκοί να έχουν διάσταση τουλάχιστον 40/45/50/55/60cm για Φ12/14/16/18/20 αντίστοιχα, οι άνω οπλισμοί στο άκρο δοκού να τουλάχιστον είναι 4Φ12 και όχι 3 ή 2Φ16 παρόλο που έχουν το ίδιο εμβαδό, να διαστασιολογούμε στο άνοιγμα με ql²/8, να έχουμε επάρκεια τοιχωμάτων ανεξάρτητα αν απαιτείται ή όχι, να λύνουμε με q=1.50 όταν έχουμε σεισμική ζώνη Ι και μέχρι διώροφο αφού δεν προκαλεί επιβάρυνση στην ποσότητα οπλισμού.
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2008 ...................να λύνουμε με q=1.50 όταν έχουμε σεισμική ζώνη Ι και μέχρι διώροφο αφού δεν προκαλεί επιβάρυνση στην ποσότητα οπλισμού. Ανεξάρτητα από το κόστος θεωρείς ότι υπάρχουν μειονεκτήματα στην αντίδραση μιας κατασκευής, πιο ψηλή από 2όροφη, υπό την επίδραση σεισμικής διέγερσης, λυμένης με q=1,5 ή ακόμα και με q=1? Υπάρχει η σχετική άποψη που συσχετίζει το έδαφος, το ύψος της κατασκευής και το χρησιμοποιούμενο q, με τις ιδιοπεριόδους που αναπτύσσονται υπό σεισμική διέγερση, αλλά δεν υπάρχει νομίζω σαφής υποδεικνυόμενη κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθούμε.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2008 Ευχαριστώ Chris_p Δηλαδή είναι "χειρότερο" από τον ΕΚΩΣ?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2008 Θα πρέπει δηλαδή να βάλεις άρθρωση στο μοντέλο σου για να έχεις τέτοιου είδους αγκύρωση.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2008 έχει λάθος στην αντιστοιχία στα σχέδια Μάλλον το 2ο είναι σε υποστύλωμα (?) Άρα χρειαζόμαστε lbnet?
Chihor Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2008 Άρη το 2ο πρέπει να είναι στήριξη δοκού επί δοκού.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2008 οπότε ένα φ14 θέλει 2/3lbnet=2/3*(67.5Φ)=63εκ αντί για 0.3lb=0.3*67.5=20.25φ=28εκ Σωστά?
Chris_p Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2008 ΑΡΗ Σε μία ημερίδα που είχα πάει, μας ο ομιλητής, που είχε ασχοληθεί με τους Ευρωκώδικες, μας είπε ότι το lbnet μπορεί να είναι ευθύγραμμο η καμπύλο. [Αλλιώς θα πάμε σε πολύ μεγάλα ελάχιστα πλάτη, αν λάβουμε υπ΄ όψη και το b/3 που έχει στο σκίτσο] Πιστεύω, στην τελική και επίσημη μετάφραση του EC 2, όταν θα γίνει υποχρεωτική η εφαρμογή του, να ξεκαθαρισθεί στο σώμα του κανονισμού μαζί με άλλα θέματα γιά να μη μας αφήνει να μαντεύουμε. Ή να έχουμε πάλι σχόλια ... Χάρη Αλλάζοντας τις συνθήκες πάκτωσης δοκού, δεν έχουμε απαιτήσεις αγκύρωσης, αλλά παρουσιάζονται άλλα προβλήματα, μάλλον περισσότερα. Μπορεί πάντως (κατά την άποψή μου) να εφαρμοσθεί σαν λύση μερικές φορές που θέλουμε να είμαστε τυπικοί.
paktomenos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2008 Τα σχέδια και ο τρόπος υπολογισμού είναι τα ίδια με την 17.8.4 του ΕΚΩΣ για δοκούς Χ.Α.Α.Π... Οι κανονικές διατάξεις ακολουθούν αυτές του ΕΚΩΣ με κάποιες διαφοροποιήσεις. (ο οποίος λίγο-πολύ είναι αντιγραφή-προσαρμογή του EC2 στην ελληνική πραγματικότητα). Τώρα το να υλοποιήσεις άρθρωση στο σκυρόδεμα, εύκολα λέγεται, δύσκολα γίνεται.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα