18.6.1

σελ. 403 πανω

αυτο για τα στοιχεια γενικοτερης θεμελιωσης τι σημαινει?

 

οτι αν εχουμε θεμελιωση των υποστυλωματων και τοιχειων με πεδιλα μπορουμε να μειωσουμε τις διαστεις των πεδιλοδοκων των τοιχειων πιο κατω απο τις ελαχιστες που αναφερονται σε αυτη την παραγραφο?

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Αν δεν έχεις γενική κοιτόστρωση ή πεδιλοδοκούς πάνω από τις οποίες ορθώνονται τα τοιχώματα υπογείου, τότε τα τοιχώματα αυτά πρέπει να έχουν πέλμα πλάτους >max(3*bw, 60cm) και ύψος >max(1,5*bwx, 30cm) και θα οπλίζονται με min#Φ12/15. Τα S400-S500 καταγήθηκαν οπότε θα χρησιμοποιήσεις B500A ή Β500C (στα πλέγματα πιο κοινό είναι νομίζω το B500A).