sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2008 18.6.1 σελ. 403 πανω αυτο για τα στοιχεια γενικοτερης θεμελιωσης τι σημαινει? οτι αν εχουμε θεμελιωση των υποστυλωματων και τοιχειων με πεδιλα μπορουμε να μειωσουμε τις διαστεις των πεδιλοδοκων των τοιχειων πιο κατω απο τις ελαχιστες που αναφερονται σε αυτη την παραγραφο?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2008 Αν δεν έχεις γενική κοιτόστρωση ή πεδιλοδοκούς πάνω από τις οποίες ορθώνονται τα τοιχώματα υπογείου, τότε τα τοιχώματα αυτά πρέπει να έχουν πέλμα πλάτους >max(3*bw, 60cm) και ύψος >max(1,5*bwx, 30cm) και θα οπλίζονται με min#Φ12/15. Τα S400-S500 καταγήθηκαν οπότε θα χρησιμοποιήσεις B500A ή Β500C (στα πλέγματα πιο κοινό είναι νομίζω το B500A).
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα