moon Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2011 και εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα στην οικοδομή έτος κατασκ. 2006 δεν βάλαμε θεμελιακή γείωση ΤΩΡΑ??? εμένα μου πρότειναν 3 ραβδούς Link to comment Share on other sites More sharing options...
saradis1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 έχω και εγώ μια ερώτηση και την υποβάλλω εδώ για να μην ανοίξω νέο topic. Βλέπω σε σχέδια ένα ανέβασμα απο την θεμελιακή εξωτερικά του κτιρίου. απ'οτι κατάλαβα είναι για ισοδυναμική σύνδεση για αντικεραυνική προστασία (κλωβός faraday) και για σύνδεση με μεταλικά μέρη αν έχεις στο δώμα. Στην περίπτωση που για ένα κτίριο δεν προβλέπεται αντικεραυνική προστασία, υπάρχει ηλιακός που ασφαλίζεται μέσω του πίνακα της οικίας (ο οποίος με τη σειρά του ασφαλίζεται μέσω της θεμελιακής γείωσης), πρέπει να υπάρχει αυτο το αντιδιαμετρικό ανέβοκατέβασμα για κάποιον άλλον λόγο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
GPER Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Θεμελιακή γείωση, σημαίνει γείωση (επαφή με γη) στα θεμέλια. Συνεπώς δεν μπορεί να πάει περιμετρικά στα δοκάρια του υπογείου κ.λ.π. Προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία απο ηλεκτροπληξία λόγω διαρροής ρεύματος, π.χ. απο ελλατωματική μόνωση αγωγού ή άλλο σφάλμα. Τέλος μπορεί να γίνει περιμετρικά του κτιρίου σε συγκεκριμένο βάθος, αν υπάρχει ο χώρος. Αν δεν υπάρχει φτιάξτε ένα σωστά μελετημένο τρίγωνο γειώσεως, όχι με "Αλβανό" αλλά με ηλεκτρολόγο μηχανικό. Με την ασφάλεια δεν πρέπει να παίζει κανείς, πόσο μάλλον όταν λέει οτι είναι και "μηχανολόγος" Link to comment Share on other sites More sharing options...
GPER Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 έχω και εγώ μια ερώτηση και την υποβάλλω εδώ για να μην ανοίξω νέο topic. Βλέπω σε σχέδια ένα ανέβασμα απο την θεμελιακή εξωτερικά του κτιρίου. απ'οτι κατάλαβα είναι για ισοδυναμική σύνδεση για αντικεραυνική προστασία (κλωβός faraday) και για σύνδεση με μεταλικά μέρη αν έχεις στο δώμα. Στην περίπτωση που για ένα κτίριο δεν προβλέπεται αντικεραυνική προστασία, υπάρχει ηλιακός που ασφαλίζεται μέσω του πίνακα της οικίας (ο οποίος με τη σειρά του ασφαλίζεται μέσω της θεμελιακής γείωσης), πρέπει να υπάρχει αυτο το αντιδιαμετρικό ανέβοκατέβασμα για κάποιον άλλον λόγο? Είναι για ισοδυναμική σύνδεση των μεταλλικών αντικειμένων (π.χ. σωληνώσεις) των επικίνδυνων χώρων δηλ. των λουτρών στις κατοικίες. Για αντικεραυνική προστασία είναι ξεχωριστοί αγωγοί, αν προβλέπονται. Ο κλωβός faraday είναι άλλη ειδική κατασκευή που δεν γίνεται στις κατοικίες Link to comment Share on other sites More sharing options...
saradis1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 ευχαριστώ GPER. και αν ο χώρος του λουτρού δεν είναι με μεταλικές σωλήνες (πχ πλαστικοί). Το ίδιο και στο σύστημα θέρμανσης. Εν πάση περιπτώση δεν υπάρχουν μεταλλικοί σωλήνες στο κτίριο, ούτε και στο δώμα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Από το προσχέδιο του ΕΛΟΤ 1424 http://www.eetemher.gr/bio/SEP1424.pdf Ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης: Αγώγιμο μέρος θαμμένο στο έδαφος κάτω από τα θεμέλια κτιρίου ή, κατά προτίμηση, εγκιβωτισμένο στο σκυρόδεμα των θεμελίων του κτιρίου, γενικά σε μορφή κλειστού βρόχου. Μπορεί να είναι σε μορφή ταινίας ή κυλινδρικής διατομής. και παρακάτω Τα εξαρτήματα σύνδεσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των ισοδυναμικών συνδέσεων με τις λήψεις της θεμελιακής γείωσης, καθώς και τα σημεία σύνδεσης των εξαρτημάτων διαστολής με τις λήψεις της θεμελιακής γείωσης πρέπει να έχουν αντοχή σε διάβρωση στο περιβάλλον που εγκαθίστανται, ικανότητα να άγουν το αναμενόμενο ηλεκτρικό ρεύμα και επαρκή μηχανική αντοχή ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ηλεκτρικής συνέχειας. Διάβασε το αρχείο που έβαλα παραπάνω και θα πάρεις μια καλή ιδέα του τι πρέπει να κάνεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dk121 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 δεν καταλαβαίνω κάτι, η πολεοδομία απαιτεί τη θεμελιακή γείωση κι εάν ναι βάσει ποιου αποδεικτικού; Απο ποιο νόμο ή διάταξη διοικητικής φύσης, ορίζεται ως υποχρεωτική η θεμελιακή γείωση; Link to comment Share on other sites More sharing options...
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Βάση του κανονισμού HD384. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dk121 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Επαναλαβάνω υπάρχει νόμος του Κράτους ή απόφαση διοικητικού οργάνου που την καθιστά υποχρεωτική ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2011 ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2 Αυτό σου κάνει ? http://www.shenh.gr/nomothesia/ktiriodomika/32-ypoxreosi-kataskeyhs-themeliakis-geiosis.html και για να μη το ψάχνεις, http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1222b_06.1158306907538.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα