Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

.....Στα πλεονεκτήματα εκτος απο αυτα που ανάφερε ο συναδελφος, ο έλεγχος θερμοκρασίας .....

Η περιγραφή δεν είναι και κανένα απόρρητο κρατικό μυστικό, αλλά η κλοπή....βγάζει μάτι !!! :smile::smile:

  • Like 1
  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε (edited)
Παράθεση

Συνάδελφοι ο μηχανολόγος μηχανικός της μελέτης σε  νεοσύστατη οικοδομή έχει προτείνει χρήση αντίας θερμότητας + ενδοδαπέδια θέρμανση + Fan Coil... ο ιδιοκτήτης ωστόσο διατηρεί τις αμφιβολίες του καθώς ο υδραυλικός θεωρεί ότι είναι υπερβολή και ανεβαίνει πολύ το κόστος χωρίς λόγο (και με μεγάλο χρόνο απόσβεσης) καθώς θεωρεί πως αρκεί η ενδοδαπέδια για θέρμανση και κλιματιστικό το καλοκαίρι για ψύξη... Ποιά είναι η άποψή σας καθώς και τα θετικά - αρνητικά κάθε περίπτωσης;

 

Κάτι αντίστοιχο ζω κι εγώ. Αν και μηχανολόγος, δεν το άσκησα ποτέ και τώρα μία αντίστοιχη απόφαση φαντάζει βουνό. Κλιματιστικό (αντί για fan coil) δεν βάζω. Aλλά από τα fan coils (κασέτα, κανάλια, split), που συνδυάζονται με αντίας θερμότητας + ενδοδαπέδια θέρμανση, τι επιλέγεις;

2 όροφοι από 75τμ έκαστος και κλίνω προς το split (1 σε κάθε όροφο και μάλλον λίγο υποδιαστασιολογημένο - απόδοση ψύξης = 5,28kW), λόγω χαμηλότερου κόστους συνολικής εγκατάστασης (γυψοσανίδες και βαψίματα αυτών) και ευκολότερης και οικονομικότερης συντήρησης και αποκατάστασης αστοχιών, χάνοντας σε αισθητική, ταχύτητα ψύξης των διακριτών χώρων (στον 1 όροφο έχει τρία δωμάτια) και δυνατότητα θερμοκρασιακής αυτονομίας των χώρων (σε σχέση με τα κανάλια).

Καλά το σκέφτομαι;

 

Παρακαλώ, συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil σας.

Ευχαριστώ hkamp.

Edited by hkamp
Δημοσιεύτηκε
On 9/5/2018 at 9:31 ΠΜ, Forma said:

Συνάδελφοι ο μηχανολόγος μηχανικός της μελέτης σε  νεοσύστατη οικοδομή έχει προτείνει χρήση αντίας θερμότητας + ενδοδαπέδια θέρμανση + Fan Coil... ο ιδιοκτήτης ωστόσο διατηρεί τις αμφιβολίες του καθώς ο υδραυλικός θεωρεί ότι είναι υπερβολή και ανεβαίνει πολύ το κόστος χωρίς λόγο (και με μεγάλο χρόνο απόσβεσης) καθώς θεωρεί πως αρκεί η ενδοδαπέδια για θέρμανση και κλιματιστικό το καλοκαίρι για ψύξη... Ποιά είναι η άποψή σας καθώς και τα θετικά - αρνητικά κάθε περίπτωσης;

Κατα αρχας μπορεί η ενδοδαπέδια να μην επαρκεί και τα fan coil να είναι συμπληρωματικά.

Κατα δεύτερον μπορεί να τα έχει βάλει για ψύξη αντι να χρησιμοποιησει άλλη μονάδα για αυτό.

Όπως και να έχει την απάντηση θα σας την δώσει ο μηχανολόγος και οχι ο υδραυλικός...

  • 5 months later...
Δημοσιεύτηκε

Παιδιά καλησπέρα, είμαι καινούργιος στο forum. συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον. .. θέλω την βοήθεια σας. εν έτη 2019, υπάρχει κάποιο βιβλίο .έστω και στα αγγλικά. που να εξηγεί . για δίοδες. / τρίοδες βάνες fan-coil και γενικά την λειτουργία τους. εννοώ ότι άλλη βιβλιογραφία πριν 15-20 χρόνια .άλλη τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ εκ των προτέρων  

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι καλησπέρα, δεν είδα απάντηση στο ερώτημα του φίλου από πάνω!
Έχω κι εγώ απορία, αν βάλουμε fan coil και δεν συνδέσουμε καθόλου δίοδες / τρίοδες επάνω, τι θα γίνει;
Στην θέρμανση, θα έχει σταματήσει ο ανεμιστήρας και απλά θα περνά νερό από μέσα, εντάξει θα ζεσταίνει λίγο, ίσα που...Στην ψύξη; Θα έχουμε υγροποιήσεις επάνω στο σώμα του fan coil? Συνεπώς θεωρείται η προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβάνας, απαραίτητη;

Και πώς σχεδιάζουμε το κύκλωμα με την τρίοδη, και πώς με την δίοδη;;;

Δημοσιεύτηκε (edited)

Συνάδελφε όλα ξεκινάνε και τελειώνουν με το σωστό balancing του δικτύου. Δηλαδή όλα τα FCU να δέχονται τη σωστή παροχή σε κάθε περίπτωση. Με τους μη inverter κυκλοφορητές, που είχαμε παληά, αυτό γινόταν σχετικά εύκολα μόνο με τρίοδες. Σήμερα με κυκλοφορητές inverter, οι δίοδες είναι η καλύτερη λύση.

Edited by antloukidis
Δημοσιεύτηκε
1 ώρα πριν, antloukidis said:

Συνάδελφε όλα ξεκινάνε και τελειώνουν με το σωστό balancing του δικτύου. Δηλαδή όλα τα FCU να δέχονται τη σωστή παροχή σε κάθε περίπτωση. Με τους μη inverter κυκλοφορητές, που είχαμε παληά, αυτό γινόταν σχετικά εύκολα μόνο με τρίοδες. Σήμερα με κυκλοφορητές inverter, οι δίοδες είναι η καλύτερη λύση.

Συζητούσα χθες με έμπορο και μου λέει βάλε τρίοδες, να κάνει bypass όποιο κόβει. Αλλιώς αν βάλεις δίοδες αν κόψουν όλα, τί θα γίνεται;θα σπάσει ο κυκλοφορητήςή θα σου βγάζει σφάλμα ο κυκλοφορητής της αντλίας. Τίποτα δεν θα γίνεται του λέω, θα κάνουμε πρωτεύον δευτερεύον με υδραυλικό διαχωριστή και μικρό buffer, ο κυκλοφορητής της αντλίας θα δουλεύει κανονικά, ο δε κυκλοφορητής των fan coils θα διαβάζει πίεση και θα κόβει Hz. Κι αν κόψουν όλα θα έχει πρεσσοστάτη να κόβει τελείως. Καλά δεν το σκέφτομαι; 

Ο υδραυλικός μου όμως, μου έλεγε μη βάλουμε καθόλου ούτε δίοδες, δεν χρειάζονται. Είναι αυτό λογικό; Και αν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό στην θέρμανση, που όσο να το κάνεις θες μια ζεστασιά σε όλους τους χώρους, στην ψύξη τι γίνεται; Κι αν σου κάνει υγροποίηση και μάλιστα εκτός fan coil έξω από το λεκανάκι; Και πού είναι η οικονομία σε αυτό; Πχ σε ψύξη δεν σε νοιάζει να ψύξεις έναν διάδρομο!!!

Δημοσιεύτηκε

Σε πρώτη φάση δες το installation manual των FCU να δεις τι λύσεις προτείνουν και δες και το αντίστοιχο της αντλίας θερμότητας.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο