Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Αρα το στέλνει στην επιστροφή του κρύου νερού!

Γιατί όμως βάση φωτογραφίας που επισύναψε κάποιος συνάδελφος στην προηγούμενη σελίδα του ποστ,όταν έχουμε διαφορετικό στοιχείο η επιστροφή απο το στοιχείο της ψύξης είναι στο ζεστό νερό?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Οκ λοιπόν...Ε

 

πίσης,στην τρίοδη προσαγωγής όταν λειτουργεί η μονάδα μας σε ψύξη και θέλουμε συγκεκριμένη θερμοκρασία προσαγωγής του νερού δεν έχουμε μια μικρή ανάμιξη κρύου με ζεστού νερού?

Edited by hkamp
Δημοσιεύτηκε

το ότι σε απαρχαιωμένα βιβλία φαίνονται κάποιες διατάξεις δεν σημαίνει και ότι χρησιμοποιούνται όλες στην πράξη, πχ στα fcu δεν μπαίνουν τρίοδες μίξης αλλά εκτροπής

Δημοσιεύτηκε (edited)

Αρα το στέλνει στην επιστροφή του κρύου νερού!

Γιατί όμως βάση φωτογραφίας που επισύναψε κάποιος συνάδελφος στην προηγούμενη σελίδα του ποστ,όταν έχουμε διαφορετικό στοιχείο η επιστροφή απο το στοιχείο της ψύξης είναι στο ζεστό νερό?

Αν διαβάσεις προσεκτικά τα συνοδευτικά της φωτογραφίας του εν λόγω post θα δεις ότι ο συνάδελφος διορθώνει το λάθος του επισυναπτόμενου σκίτσου:

 

 mixmentzos, on 11 May 2016 - 09:46, said:  Στη έξοδο του στοιχείου συνήθως τοποθετείται μία τρίοδη δύο θέσεων, που οδηγεί το νερό στον αντίστοιχο κλάδο επιστροφής.  :smile:

 

Τέλος πάντων το σκιτσάκι αυτό ήταν μια πρώτη απάντηση στην απορία σου για το πως δουλεύει το σύστημα του 4σωληνίου. Αν θέλεις σε δεύτερη φάση να συζητήσουμε τους αυτοματισμούς λειτουργίας να το κάνουμε.   

Edited by Konstantinos IB
Δημοσιεύτηκε (edited)

Θα με βοηθούσε πολύ!Βλέπετε νέος στον χώρο κια ψάχνομαι...

 

Edited by hkamp
Δημοσιεύτηκε

Για παράδειγμα,σε ένα δισωλήνιο fan coil στην προσαγωγή του νερού θα βάλουμε δύοδη ή τρίοδη ηλεκτροβάνα?

Η τρίοδη τι είδους θα είναι?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Επειδή στο κοινό στοιχείο η ανάμιξη των ρευστών ζεστού και κρύου είναι πρόβλημα δυσεπίλυτο - αν όχι άλυτο - για τον μηχανικό, αποκλείεται στην πράξη. Άρα η επιλογή του ρευστού γίνεται τουλάχιστον (υπάρχουν και ποιο ασφαλή συστήματα) από τρίοδες δύο θέσεων και με όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο μεταγωγής. Η τρίοδη προοδευτικής λειτουργίας στις προσαγωγές, όπως λέει το επίμαχο σκίτσο στο #34, είναι λάθος.

Άρα επιλέγεις μαζί με τις τρίοδες έναν θερμοστάτη τετρασωληνίου π.χ. τον RDG 100 ή τον RDF300 και κάνεις δουλειά σου. 

 

Στα ξεχωριστά στοιχεία το σκίτσο είναι σωστό. Αρκούν οι δύο δίοδες on - off στις προσαγωγές. Η επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών άνεσης γίνεται (όπου χρειάζεται) με ανάμιξη ρευμάτων του αέρα όπως συζητήσαμε στο #40.  

Για παράδειγμα,σε ένα δισωλήνιο fan coil στην προσαγωγή του νερού θα βάλουμε δίοδη ή τρίοδη ηλεκτροβάνα? Αν ο κυκλοφορητής είναι ηλεκτρονικός βάζεις και δίοδη, αλλιώς τρίοδη.

Η τρίοδη τι είδους θα είναι? Μια συνήθης τρίοδη που δεν θα σε ενδιαφέρει ο χρόνος μεταγωγής. 

Edited by Konstantinos IB
Δημοσιεύτηκε (edited)

Γιατί τρίοδη? Για να ρυθμίζουμε την θερμοκρασία του νερού προσαγωγής?

Τι σου λέει ο συνάδελφος στο #54; Ε, συμφωνώ μαζί του. 

Αν η απορία σου είναι στο δισωλήνιο, η τρίοδη απλώς κάνει by pass, δλδ μόλις ο θερμοστάτης διακόψει την λειτουργία της FCU δίνει εντολή σε αυτήν να στείλει το νερό κατευθείαν στην επιστροφή.   

Edited by Konstantinos IB

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.