panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2016 Έτσι στο γενικά, ναι, μόνο που μπαίνει στο παιχνίδι και ο βαθμός απόδοσης του δικτύου διανομής. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Pap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2016 το ξερω απλως δεν θελω τοσο λεπτομερη υπολογισμο. ευχαριστω! Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2016 Στην ψυξη γιατι το διαιρεις δια δυο??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Pap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2016 (edited) οχ ναι.. επρεπε να γινει επι την αποδοση του ψυκτη(εστω 2) και μετα να διαιρεθει με το 0.93 ? Edited Ιούλιος 9 , 2016 by Alex Pap Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2016 (edited) Γιατί "επί" την απόδοση του ψύκτη; Ας πάμε ανάποδα: Έστω πως υπολογίστηκε ή μετρήθηκε η ηλεκτρική κατανάλωση για τον ψύκτη (και μόνο), ότι είναι Eψύκτη καταναλ. = 540 [kWh]. Δεν εξετάζω εδώ τη χρονική περίοδο που αφορούσε η κατανάλωση, ούτε και την ανάγω στην ψυχόμενη επιφάνεια. Αν ο ψύκτης έχει β.α.=2,00, τότε η θεωρητικά (αναμενόμενη) αποδιδόμενη ενέργεια στο δίκτυο διανομής, θα είναι: Eαποδ. στο δ.δ. = Eψύκτη καταναλ. * β.α.ψύκτη = 540 [kWh] * 2,00 = 1080 [kWh] = Eωφέλιμη ψυκτική ψύκτη. Αν ο β.α. του δικτύου διανομής είναι 97,8% (=0,978), τότε η θεωρητικά (αναμενόμενη) αποδιδόμενη ενέργεια στις τερματικές μονάδες, θα είναι: Eαποδιδ. στις τ.μ. = Eαποδ. στο δ.δ. * β.α.δ.δ. = 1080 [kWh] * 0,978 = 1056,24 [kWh] = Eωφέλιμη δ.δ.. Και αν ο β.α. των τερματικών μονάδων (fcu) είναι 93% (=0,93), τότε η θεωρητικά (αναμενόμενη) αποδιδόμενη ενέργεια στον ψυχόμενο χώρο, θα είναι: Eψυκτική στον χώρο = Eαποδιδ. στις τ.μ. * β.α.τ.μ. = 1056,24 [kWh] * 0,93 = 982,30 [kWh] = Eωφέλιμη τ.μ.. Αν υπολογίσεις και την θεωρητική κατανάλωση των βοηθητικών συστημάτων σε όλα τα στάδια, τότε έχεις και την συνολική αναμενόμενη (θεωρητική) κατανάλωση για ψύξη. Edited Ιούλιος 11 , 2016 by panos-vicious Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.asimakop Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2016 Μια ακόμα ερώτηση σχετικά με τις βάνες. Έχω τετρασωλήνιο Fan Coil με διαφορετικά στοιχεία. Να βάλω δυο δύοδες βάνες ή δύο τρίοδες στις προσαγωγές των νερών? Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2016 (edited) Εξαρταται απο τον κυκλοφορητη. Δες το post #69. Edited Ιούλιος 16 , 2016 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
cave_c1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2016 (edited) Καλημέρα Υπάρχουν από κάποιον μετρήσεις για την θερμοκρασία εξερχόμενου αέρα σε συνδιασμό με την θερμοκρασία νερού εισόδου σε fan coil? Edited Αύγουστος 21 , 2016 by cave_c1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.asimakop Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2016 Καλησπέρα. Ο υπολογισμός για την απαιτούμενη απόδοση ενός FCU σε κάποιο χώρο μια οικίας, γίνεται όπως ακριβώς και στα κλιματιστικά με Freon? Αναφέρομαι σε χονδρικό και πρόχειρο υπολογισμό και όχι σε χρήση προγράμματος στον υπολογιστή (όπως 4Μ). Link to comment Share on other sites More sharing options...
aithilenio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2016 (edited) Καλησπέρα. Ο υπολογισμός για την απαιτούμενη απόδοση ενός FCU σε κάποιο χώρο μια οικίας, γίνεται όπως ακριβώς και στα κλιματιστικά με Freon? Αναφέρομαι σε χονδρικό και πρόχειρο υπολογισμό και όχι σε χρήση προγράμματος στον υπολογιστή (όπως 4Μ). Με την μόνη διαφορά............... και το γράφω προς γνώση και συμμόρφωση πρώτα των ιδιωτών και μετά των υπολοίπων μηχανολόγων αλλά και μαστόρων εργολάβων................. Η επιλογή των κατάλληλων fancoil θε πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την στάθμη θορύβου αλλά και την ταχύτητα και κίνησης του αέρα στον χώρο..... Άρα και την σκάλα του φαν.... Άρα και το μέγεθος του fancoil ....και να μην μπαίνουμε σε οικονομικό πλειστηριασμό................ Οι μεν για να εξοικονομήσουν χρήματα οι δεν για να πάρουν την δουλειά...... Ο νοών νoείτο............................................ Edited Οκτώβριος 5 , 2016 by aithilenio Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα