antloukidis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2016 Ορθότατον. Συμφωνώ απολύτως σε όλα... (για τα FCU νερού) Για τα FCU με φρέον, συνήθως (κακώς) αμελείται ο θόρυβός του, καθώς προσφέρεται πακέτο από τον κατασκευαστή.
a.asimakop Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2016 Και εγώ συμφωνώ αλλά άντε να πείσεις εκείνους που κοιτάνε μόνο την τιμή...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2016 Προκειμένου ο πελάτης να κοιμάται ήσυχος, αλλά και εσύ (να μη σε πρήζουν στα τηλέφωνα),τις αποδόσεις FCU στη μεγάλη ταχύτητα απλά τις αγνοείς. 1
johnzol Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2016 Ξέρει κανείς να μου πει πως είναι φτιαγμένο ένα στοιχείο νερού του fan coil; Τι διατομή έχουν τα σωληνάκια, πόσες διαδρομές μέσα στο στοιχείο κλπ; Θέλω να υπολογίσω αντιστάσεις γιατί διαφωνώ με το διάγραμμα απωλειών που δημοσιεύει η εταιρία.
tsl Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2016 (edited) Για όλα αυτα που ρωτάς φίλε μου, πρέπει να απευθυνθείς στην εταιρεία που κατασκεύασε το fan-coil, διότι τίποτα απ όσα λες δεν είναι standar και διαφέρει από fan coil σε fan coil... Edited Οκτώβριος 10 , 2016 by tsl
peratis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2018 Ψάχντοντας περί fan coils βρήκα την ακόλουθη σελίδα στην οποία κάπου στη μέση υπάρχει copy - paste τα μηνύματα #2 και #5 των συναδέλφων cosmas85 και woody. http://www.zeon.com.gr/index.php?news=3122
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2018 Το εγχειρίδιο κατασκευής του FCU ή η ιστοσελίδα γράφει μερικές φορές τον αριθμό των διαδρομών του στοιχείου. Η συνήθης διατομή σε μονάδες μεγάλης και μεσαίας απόδοσης είναι 12,2 mm εξωτερική διάμετρος, (χαλκοσωλήνας 12,2 x1). Μετά την είσοδο του σωλήνα νερού (συνήθως 3/4") υπάρχει μοίρασμα του νερού στις διαδρομές του (3 ή 4 είναι ο κανόνας) ,με "χταπόδι". Στο τέλος κάθε σωλήνα υπάρχει καμπύλη 180ο που τον συνδέει με τον επόμενο από κάτω οριζόντιο σωλήνα. Ανάλογα με το ύψος του στοιχείου, υπάρχουν διπλές διαδρομές. Μέτρα σειρές και...καλή τύχη. 1
Forma Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2018 Συνάδελφοι ο μηχανολόγος μηχανικός της μελέτης σε νεοσύστατη οικοδομή έχει προτείνει χρήση αντίας θερμότητας + ενδοδαπέδια θέρμανση + Fan Coil... ο ιδιοκτήτης ωστόσο διατηρεί τις αμφιβολίες του καθώς ο υδραυλικός θεωρεί ότι είναι υπερβολή και ανεβαίνει πολύ το κόστος χωρίς λόγο (και με μεγάλο χρόνο απόσβεσης) καθώς θεωρεί πως αρκεί η ενδοδαπέδια για θέρμανση και κλιματιστικό το καλοκαίρι για ψύξη... Ποιά είναι η άποψή σας καθώς και τα θετικά - αρνητικά κάθε περίπτωσης;
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2018 Να κάνετε ακριβώς αυτό που λέει η μελέτη του μηχανολόγου. Δεν καταλαβαίνω με ποιό τρόπο η αφαίρεση των FCU και προσθήκη κλιματιστικών κατεβάζει το κόστος...... Η προσθήκη πρόσθετων εξωτερικών μηχανημάτων δεν ενοχλεί??? 2
stayros Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2018 On 1/16/2018 at 9:47 ΜΜ, peratis said: Ψάχντοντας περί fan coils βρήκα την ακόλουθη σελίδα στην οποία κάπου στη μέση υπάρχει copy - paste τα μηνύματα #2 και #5 των συναδέλφων cosmas85 και woody. http://www.zeon.com.gr/index.php?news=3122 Το διάβασα και εγώ, πιο προχειροδουλειά πεθαίνεις...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα