Inzaghi Δημοσιεύτηκε July 30, 2015 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2015 at 04:16 μμ Και για τον υπολογισμο των απωλειων του κλαδου στο δικτυο διανομης επισης...
VSar Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 07:00 πμ καλημέρα συνάδελφοι, Θα ήθελα τα φώτα σας σχετικά με ένα ΠΕΑ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναμονές στο διαμέρισμα για καλοριφερ, υπάρχει ο λέβητας, αλλά στην αυτοψία, δεν βρέθηκε θέρμανση στο διαμέρισμα (μόνο οι αναμονές). Επομένως στο πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, θα εισαγάγουμε το θεωρητικό σύστημα; (το λογικό αυτό είναι..) Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
dib Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2016 at 10:45 πμ Διίστανται οι απόψεις ... Άλλοι θεωρούν οτι αφού υπάρχουν αναμονές για σώματα (ανεξάρτητα αν δεν υπάρχουν αυτά) απαιτείται φύλλο ελέγχου γιατί αύριο - μεθαύριο μπορούν να τοποθετηθούν. Άλλοι θα επέλεγαν την καταχώρηση στοιχείων του ΚΑ, λόγω μη ύπαρξης σωμάτων .... Εγω προσωπικά θα επέλεγα την 1η περίπτωση !
VSar Δημοσιεύτηκε February 26, 2016 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2016 at 05:42 μμ (edited) Σε ευχαριστώ πολύ συνάδελφε! Ναι, δεν μπορώ να βρω και στις ΤΟΤΕΕ κάτι για αυτό. Edited February 26, 2016 at 05:54 μμ by hkamp
gtho Δημοσιεύτηκε April 6, 2016 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2016 at 04:11 μμ (edited) Για ονομαστική ισχύ λέβητα η οποία στα στοιχεία του λέβητα δίνεται με εύρος τιμών πχ από 45-106 kw, ποια τιμή διαλέγουμε? τη μέγιστη την ελάχιστη η κάποια ενδιάμεση? Edited April 6, 2016 at 04:11 μμ by gtho
akaliak Δημοσιεύτηκε April 7, 2016 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2016 at 06:44 πμ Για ονομαστική ισχύ λέβητα η οποία στα στοιχεία του λέβητα δίνεται με εύρος τιμών πχ από 45-106 kw, ποια τιμή διαλέγουμε? τη μέγιστη την ελάχιστη η κάποια ενδιάμεση? Αυτή που προκύπτει από το φύλλο συντήρησης και δείχνει τη ρύθμιση του καυστήρα, δηλαδή την παροχή καυσίμου. Η ισχύς προκύπτει από τον τύπο: P = (παροχή καυσίμου) x (Κατώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμου) x (βαθμός απόδοσης λέβητα) Προσοχή στις μονάδες! Να είναι όλα τα μεγέθη κατά όγκο ή κατά βάρος.
steve100 Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 07:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 07:21 μμ Σε επιθεώρηση για ΠΕΑ Διαμερίσματος ο λέβητας που είναι κεντρικός δεν έχει φύλλο συντήρησης και επίσης στην ετικέτα του, τόσο στην ονομαστική ισχύ όσο και στον τύπο λέβητα είναι κενό. Τι ισχύ λέβητα θα βάλω;
peratis Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 08:11 μμ (edited) Αυτή που προκύπτει από το φύλλο συντήρησης και δείχνει τη ρύθμιση του καυστήρα, δηλαδή την παροχή καυσίμου. Η ισχύς προκύπτει από τον τύπο: P = (παροχή καυσίμου) x (Κατώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμου) x (βαθμός απόδοσης λέβητα) Κ αν δεν υπάρχει φύλλο συντήρησης; Edited June 8, 2016 at 08:11 μμ by peratis
akaliak Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 06:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2016 at 06:25 πμ (edited) Το φύλλο συντήρησης είναι υποχρεωτικό να εκδίδεται κάθε χρόνο. Αν δεν υπάρχει, κανονικά θα πρέπει να εκδοθεί πρώτα και μετά να γίνει ΠΕΑ.... Από εκεί και πέρα αυτοσχεδιάζουμε λαμβάνοντας και τις τυχόν ευθύνες... Αλλά να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα.... Edited June 9, 2016 at 06:26 πμ by akaliak 1
palema Δημοσιεύτηκε January 25, 2017 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2017 at 07:26 πμ Καλημερα. σε επιθεωρηση για πεα ,αν υπαρχει μονο κλιματιστικο για θερμανση και επισης δεν ειναι ικανο να θερμανει ολο το χωρο. ως επιπλεον συστημα θερμανσης τι βαζουμε?τον λεβητα του κτιριου αναφορας?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα