Inzaghi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2015 Και για τον υπολογισμο των απωλειων του κλαδου στο δικτυο διανομης επισης...
VSar Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 καλημέρα συνάδελφοι, Θα ήθελα τα φώτα σας σχετικά με ένα ΠΕΑ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναμονές στο διαμέρισμα για καλοριφερ, υπάρχει ο λέβητας, αλλά στην αυτοψία, δεν βρέθηκε θέρμανση στο διαμέρισμα (μόνο οι αναμονές). Επομένως στο πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, θα εισαγάγουμε το θεωρητικό σύστημα; (το λογικό αυτό είναι..) Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Διίστανται οι απόψεις ... Άλλοι θεωρούν οτι αφού υπάρχουν αναμονές για σώματα (ανεξάρτητα αν δεν υπάρχουν αυτά) απαιτείται φύλλο ελέγχου γιατί αύριο - μεθαύριο μπορούν να τοποθετηθούν. Άλλοι θα επέλεγαν την καταχώρηση στοιχείων του ΚΑ, λόγω μη ύπαρξης σωμάτων .... Εγω προσωπικά θα επέλεγα την 1η περίπτωση !
VSar Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2016 (edited) Σε ευχαριστώ πολύ συνάδελφε! Ναι, δεν μπορώ να βρω και στις ΤΟΤΕΕ κάτι για αυτό. Edited Φεβρουάριος 26 , 2016 by hkamp
gtho Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2016 (edited) Για ονομαστική ισχύ λέβητα η οποία στα στοιχεία του λέβητα δίνεται με εύρος τιμών πχ από 45-106 kw, ποια τιμή διαλέγουμε? τη μέγιστη την ελάχιστη η κάποια ενδιάμεση? Edited Απρίλιος 6 , 2016 by gtho
akaliak Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2016 Για ονομαστική ισχύ λέβητα η οποία στα στοιχεία του λέβητα δίνεται με εύρος τιμών πχ από 45-106 kw, ποια τιμή διαλέγουμε? τη μέγιστη την ελάχιστη η κάποια ενδιάμεση? Αυτή που προκύπτει από το φύλλο συντήρησης και δείχνει τη ρύθμιση του καυστήρα, δηλαδή την παροχή καυσίμου. Η ισχύς προκύπτει από τον τύπο: P = (παροχή καυσίμου) x (Κατώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμου) x (βαθμός απόδοσης λέβητα) Προσοχή στις μονάδες! Να είναι όλα τα μεγέθη κατά όγκο ή κατά βάρος.
steve100 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Σε επιθεώρηση για ΠΕΑ Διαμερίσματος ο λέβητας που είναι κεντρικός δεν έχει φύλλο συντήρησης και επίσης στην ετικέτα του, τόσο στην ονομαστική ισχύ όσο και στον τύπο λέβητα είναι κενό. Τι ισχύ λέβητα θα βάλω;
peratis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 (edited) Αυτή που προκύπτει από το φύλλο συντήρησης και δείχνει τη ρύθμιση του καυστήρα, δηλαδή την παροχή καυσίμου. Η ισχύς προκύπτει από τον τύπο: P = (παροχή καυσίμου) x (Κατώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμου) x (βαθμός απόδοσης λέβητα) Κ αν δεν υπάρχει φύλλο συντήρησης; Edited Ιούνιος 8 , 2016 by peratis
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 (edited) Το φύλλο συντήρησης είναι υποχρεωτικό να εκδίδεται κάθε χρόνο. Αν δεν υπάρχει, κανονικά θα πρέπει να εκδοθεί πρώτα και μετά να γίνει ΠΕΑ.... Από εκεί και πέρα αυτοσχεδιάζουμε λαμβάνοντας και τις τυχόν ευθύνες... Αλλά να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα.... Edited Ιούνιος 9 , 2016 by akaliak 1
palema Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2017 Καλημερα. σε επιθεωρηση για πεα ,αν υπαρχει μονο κλιματιστικο για θερμανση και επισης δεν ειναι ικανο να θερμανει ολο το χωρο. ως επιπλεον συστημα θερμανσης τι βαζουμε?τον λεβητα του κτιριου αναφορας?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα