Directionless Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2009 Kάτσε ρε συ, για να καταλάβω : Στην βασική φόρτιση προσθέτω σαν μόνιμο φορτίο και την τριγωνική κατανομή, οκ ως εδώ. Στους σεισμικούς συνδυασμούς τώρα, βάζω σαν μόνιμΑ και την τριγωνική που είχα πριν ΚΑΙ την τραπεζοειδή ;! Εγώ από αυτά που διαβάζω καταλαβαίνω ότι η τραπεζοειδής είναι η ήδη επαυξημένη, η οποία παρεπιπτόντως συμπεριλαμβάνει ΚΑΙ την τριγωνική. Που είμαι λάθος ;
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2009 ειναι η ομόφορη επαύξηση γαιών, ποτε δεν την εχω υπολογίσει για κτιριακά και τις 2 ναι
dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2009 έχει δίκιο ο rigid Δεν το έχω εφαρμόσει σε κτιριακά,παρά μόνο σε υπόγειες δεξαμενές ή κιβωτιωειδής οχετούς γέφυρες κάτω διάβασης
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2009 ορθα μιλάει ο dratsiox+mcalliou, εκει παίζει σημαντικό ρόλο και μπαίνει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ αλλά ακόμη περισσότερο παίζει ταυτόχρονα στο απέναντι άκρο ο έλεγχος της ακεραιότητας του τοίχου που ας πούμε συγκρούεται με το επίχωμα (έλεγχος αντίδρασης)
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2009 Έσβησα το μύνημα αλλά το ξαναγράφω καλύτερα διατυπωμένο. Η τριγωνική φόρτιση με τις ωθήσεις ηρεμίας μπαίνει στο σκέλος των μόνιμων φορτίων του σεισμικού συνδυσμού. Η ανεστραμμένη τραπεζοειδής μπαίνει στο σκέλος των σεισμικών φορτίων του σεισμικού συνδυασμού.
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2009 Είναι η περίπτωση της παραγράφου 3.2.4.3 του Ε39/99.
Directionless Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2009 Σωστός mkalliou, μιλάς μάλλον για εκείνη την εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις γέφυρες και τον αντισεισμικό σχεδιασμό. Άρα, συνοψίζοντας (σας έχω πρήξει ρε παιδιά και σόρρυ αλλά επείγομαι και έχω γίνει Βέγγος) : - Τριγωνική κατανομή ως μόνιμο φορτίο στον βασικό συνδυασμό. - Τριγωνική κατανομή ως μόνιμο + ανεστραμμένη τραπεζοειδής σαν σεισμικό φορτίο στους υπόλοιπους σεισμικούς συνδυασμούς. Σωστά κατάλαβα ;
mkalliou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2009 Σωστά. Για τον βασικό συνδυασμό βάζεις συντελεστή ενεργητικών ωθήσεων Κα, ενώ για τα μόνιμα του σεισμικού συνδυασμού συντελεστή ωθήσεων ηρεμίας Κο. H e39/99 αντικαταστάθηκε με το "Οδηγίες για την αντισεισμική μελέτη γεφυρών σε συνδυασμό με τα fb" αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχουν διαφορά.
Directionless Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2009 Σωστά. Για τον βασικό συνδυασμό βάζεις συντελεστή ενεργητικών ωθήσεων Κα, ενώ για τα μόνιμα του σεισμικού συνδυασμού συντελεστή ωθήσεων ηρεμίας Κο. Tα μόνιμα τoυ σεισμικού συνδυασμού, δηλαδή στην τριγωνική, βάζω Κο είπες, στην τραπεζοειδή όμως ; Δεν χρειάζεται κάποιο Κ ;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.