Τι λες τώρα ... σωστος. Παντως σε αλλα εγχειριδια δε το εχω δει αυτο πουθενα. Οποτε τι κανουμε ? το σκαμε το 1000ρικο ή οχι ?

  • 10 years later...
Δημοσιεύτηκε

Σε δίδυμο αντλητικό με δικό του πίνακα "Α" που περιέχει inverter "πέφτει" ο ΔΔΕ στον πίνακα "ΓΠΧΤ" που τροφοδοτεί τον πίνακα του αντλητικού "Α". 

Τί μπορεί να φταίει;   Να βάλω ξεχωριστό ΔΔΕ τύπου Β στην αναχώριση του "ΓΠΧΤ" προς τον "Α";

 

Δημοσιεύτηκε

τα vfd ζητούν τύπου B, όμως υπάρχει περίπτωση η διαρροή να είναι από τα φίλτρα των δυο vfd ή κάτι άλλο στο πιεστικό, οπότε θα πρέπει να μετρηθεί αλλιώς και το Β θα πέφτει. Μπορεί να εξεταστεί και η περίπτωση να μην μπει ΔΔΕ που εξαρτάται από την εγκατάσταση.

Δημοσιεύτηκε

Να ελέγξω την μια αντλία γιατί χάνει νερά. Να βάλω τύπου Β και αν όλα καλά τότε τί απαντάμε; Ότι έφταιγε ο τύπος του ΔΔΕ;  Πρέπει ντε και καλά να είναι 30mA;

  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε

Αν πέφτει ακαριαία, ψάξε για διαρροή με μεγγερ. Αν αποκλείσεις τις μόνιμες ή περιστασιακές διαρροές, μάλλον πέφτει από αρμονικές ή μη ημιτονοειδή ρεύματα.

Αν το συγκρότημα είναι προσβάσιμο μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, μπορείς να μη βάλεις καθόλου ΔΔΕ στον πίνακα Α.

Ο τύπου Β δεν έχει απαραίτητα μικρότερη ευαισθησία από τον απλό. Πιάνει ρεύματα που ο απλός τα αγνοεί.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.