ΗΝ1984 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2011 Καλησπέρα Η ερώτηση μου είναι κατά πόσο έχει σημασία η ποιότητα του νερού που θα χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή σκυροδέματος. Στην Κινέττα από γεώτρηση το νερό θα το χαρακτήριζα (χωρίς να γνωρίζω τη χημική ανάλυση του) υφάλμυρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να προτιμήσω πόσιμο νερό ( πολύ ακριβότερη λύση) ; Ευχαριστώ.
kostassid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2011 Το πόσιμο νερό θεωρείται σωστό για τη παρασκευή σκυροδέματος. Οποιαδήποτε παρουσία χλωριόντων δρα άκρως αρνητικά στη ποιότητα και τη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος. Τα χλωριόντα διαβρώνουν έντονα το χάλυβα.
arcgeo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2011 Συμφωνώ με όσα λένε οι συνάδελφοι. Απλώς για την ιστορία θα αναφέρω την παρακάτω προσωπική εμπειρία. Νέος μηχανικός ήμουν εργοταξιάρχης σε λιμενικό έργο. Για την σκυροδέτηση των ογκολίθων χρησιμοποιούσαμε θαλασσινό νερό. Επειδή δημιουργήθηκε θέμα με τον επιβλέποντα έψαξα τον (τότε) Κανονισμό σκυροδέματος ο οποίος έλεγε ότι προκειμένου περί έργων που κατασκευάζονται μέσα σε υγρό περιβάλλον τότε για την κατασκευή σκυροδέματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υπάρχον νερό ασχέτως σύστασης. Δυστυχώς δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωση του κανονισμού αλλά συμφώνησε και η διευθύνουσα υπηρεσία ότι μπορούσα να χρησιμοποιώ το θαλασσινό νερό.
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2011 Αν ειναι αοπλο το σκυροδεμα δεν τρεχει τιποτα... Ομοιως αν ειναι μονιμα μεσα στο νερο ΟΛΟΚΛΗΡΟ τοτε παλι δεν τρεχει τιποτα..
KF Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2011 Κανονισμος Τεχνολογιας Σκυροδεματος &4.4 και Προτυπο ΕΛΟΤ 345.Εκει υπαρχουν ολα.
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2011 Στην 4.4 μιλαει για οπλισμενο & προεντεταμενο σκυροδεμα.. Ειπαμε, στο αοπλο δεν εχουμε θεμα..
KF Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2011 Στην 4.4 μιλαει για οπλισμενο & προεντεταμενο σκυροδεμα..Ειπαμε, στο αοπλο δεν εχουμε θεμα.. Αν και με φωναζει ο συντονιστης για τις συνεχεις παραθεσεις θα κανω αλλη μια. ΚΤΣ &4.4.4 "Θαλασσινο νερο μπορει να χρησιμοποιηθει για φερον αοπλο σκυροδεμα μονο εφοσον η απαιτουμενη αντοχη αυξηθει κατα 15%" Επισης το προτυπο ΕΛΟΤ 345 (που αναφερει η &4 του ΚΤΣ) με θεμα"Το υδωρ αναμιξεως και συντηρησεως σκυροδεματος" αναφερεται και σε αοπλο σκυροδεμα "ειδικων απαιτησεων" (π.χ καταπονουμενο αοπλο σκυροδεμα) κ.λ.π Θεωρω λοιπον οτι αν το αοπλο σκυροδεμα του ΗΝ1984 εμπιπτει στο παραπανω προτυπο και στον ΚΤΣ πρεπει να κανει χημικη αναλυση οπως προβλεπει το προτυπο .Αλλιως ποσιμο νερο. 1
mkalliou Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2013 Σχετικά με το ίδιο θέμα, υπάρχουν περιοχές όπου το νερό του δικτύου δεν είναι το σύνηθες, πχ σε κάποια χωριά της Φλώρινας όπου το νερό έχει αυξημένα ποσοστά ασβεστίου και μαγνησίου (βλέπε Ξινό Νερό). Υπάρχει κάποιος περιορσμός στη χρήση του για παρασκευή σκυροδέματος ή κονιαμάτων; Εδώ είναι και μια χημική ανάλυση (3η στήλη)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα