terry Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 05:28 μμ Απο το ΕΝ206 5.1.4 Mixing water Suitability is established for mixing water and for recycled water from concrete production conforming to EN 1008:1997. Δυστυχως το ΕΝ για το νερο, δεν το εχω. Τσεκαρε και ο ΚΤΣ τι γραφει (αλλα πανε και 15 ετη απο την ισχυ του)
mkalliou Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 05:35 μμ Οκ, ευχαριστώ. Όντως αυτό είναι το πρότυπο. Υπάρχει και νεώτερη έκδοση απ' ό,τι είδα, η ΕΝ1008:2002.
gvarth Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 05:36 μμ Καλησπέρα συνάδελφε . Χρήσιμα στοιχεία για την χημική σύσταση μπορείς να διαβάσεις εδώ . Quality Parameters Maimum Limit (ppm) Chlorides 500 SO3 1000 Alkali Carbonates and Bicarbonates 1000 Turbidity 2000 Το τι ισχύει ακριβώς στην χώρα μας , μπορείς να το διαβάσεις on - line εδώ . Εδώ θα βρείς on-line τις προσθήκες που έγιναν στον ΚΤΣ το 2002 . 1
mkalliou Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 09:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 09:34 μμ Οκ, ευχαριστώ. Προσπαθώ να βρω και το EN αλλά δεν το βρίσκω κάπου, ούτε καν στον ΕΛΟΤ για να το αγοράσω... 1