Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Απο το ΕΝ206

 

 

5.1.4 Mixing water

 

Suitability is established for mixing water and for recycled water from concrete production conforming to

EN 1008:1997.

 

 

Δυστυχως το ΕΝ για το νερο, δεν το εχω.

 

Τσεκαρε και ο ΚΤΣ τι γραφει (αλλα πανε και 15 ετη απο την ισχυ του)

Δημοσιεύτηκε

Οκ, ευχαριστώ. Όντως αυτό είναι το πρότυπο. Υπάρχει και νεώτερη έκδοση απ' ό,τι είδα, η ΕΝ1008:2002.

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα συνάδελφε .

 

Χρήσιμα στοιχεία για την χημική σύσταση μπορείς να διαβάσεις εδώ .

 

 


Quality Parameters
Maimum Limit (ppm)
Chlorides
500
SO3
1000
Alkali Carbonates
and Bicarbonates
1000
Turbidity
2000
 

 

 

Το τι ισχύει ακριβώς στην χώρα μας , μπορείς να το διαβάσεις on - line εδώ .

 

Εδώ θα βρείς on-line τις προσθήκες που έγιναν στον ΚΤΣ το 2002 .

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Οκ, ευχαριστώ. Προσπαθώ να βρω και το EN αλλά δεν το βρίσκω κάπου, ούτε καν στον ΕΛΟΤ για να το αγοράσω...

  • Like 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.