asxetos222 Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 10:05 πμ Γνωρίζει κανείς τι τύπο μετασχηματιστη(ελαιου ή ξυρου τύπου) βάζουμε σε ένα εργοστασιο κατασκευης ετοιμων φαγητων για υποβοβασμό ΜΤ σε ΧΤ?? ήξερα οτι βαζουνε ξηρου τυπου για αποφυγη μολυνσης του περιβαλλοντος σε περιπτωση διαρροης αλλα εμαθα οτι αυτο ισχυε παλια... Ακομη ισχυει οτι είναι πολυ πιο ακριβος ο ξηρου τυπου απο τον ελαιου?? Η ισχυς του ΜΣ θα ειναι 630ΚVA καθε βοηθεια ειναι ευπροσδεκτη!
aiche Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 02:07 μμ Να εγκαταστήσετε ΜΣ ξηρού τύπου και ας είναι πιο ακριβός. Οι μετασχηματιστές με λάδια θα έχουν και έξοδα καθαρισμού από εξειδικευμένες εταιρείες για την απομάκρυνση των επικίνδυνων για το περιβάλλον PCB's.
JasonK Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 02:14 μμ Τα μονωτικά έλαια με PCBs έχουν καταργηθεί προ πολλού. Βάλε ελαίου, τους θεωρώ περισσότερο αξιόπιστους. Άλλωστε και η ΔΕΗ τέτοιους χρησιμοποιεί.
asxetos222 Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 03:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 03:29 μμ δηλαδη για να καταλαβω τους ΜΣ ξηρου τυπου τους χρησιμοποιουσαμε μεχρι προτεινος για επικινδυνο και εκρηκτικο περιβαλλον και για αποφυγη μολυνσης απο διαρροη ελαιου, αλλα τωρα άλλαξε αυτο το κριτηριο και εγινε ποιο?? αυτο ειναι κυριως το προβλημα μου.Ποια ειναι η διακριση μεταξυ ελαιου και ξηρου τυπου. κ αν δεν εχουν καποια διακριση και ειναι στην κριση του καθε ηλεκτρολογου το τι θα βαλει τοτε γιατι δεν βαζουν ολοι ελαιου που ειναι πιο φτηνοι...??:wink:
prasinos Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 03:35 μμ Φιλε μου πολυ ακριβη επιλογη οι ξηρου τυπου,μαλλον θα σου προτεινα τυπου ελαιου,οσο για τα εξοδα καθαρισμου του λαδιου,μιλαμε για μικρο Μ/Σ οποτε το συνεργειο με τους διαχωριστηρες μαλλον μικρη δαπανη ειναι και οχι πολυ τακτικη.
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 07:48 μμ Εάν το κόστος δεν είναι πρόβλημα, θα προτιμούσα τους Μ/Τ Ξηρού τύπου, επειδή είναι περισσότρο "maintenance free". Εάν πάλι το κόστος εγκατάστασης ξεφεύγει με τον Μ/Τ ξηρού τύπου, τότε τοποθέτησε Μ/Τ ελαίου, με συστηματική όμως συντήρηση. Ο Μ/Τ ελαίου θέλει σε συχνό ( θα έλεγα όχι περισσότερο από 6 μήνες) έλεγχο της στάθμης του λαδιού, έλεγχο και πιθανή αντικατάσταση του τζελ σιλικόνης για την κατακράτηση της υγρασίας, και κατ' έτος αφύγρανση μέσω De Laval του λαδιού. Επίσης συχνό έλεγχο στη διάταξη "Μπουλχοτζ" και τους θερμοστάτες του λαδιού. Όπως καταλαβαίνεις η συντήρησή του είναι μάλλον υπόθεση ειδικευμένου εργολάβου και όχι συντηρητή ηλεκτρολόγου, οπότε και το operational cost ανεβαίνει. Θα έλεγα να κάνεις μιά έρευνα αγοράς πρώτα όσον αφορά το κόστος συντήρησης και τη συχνότητα, που απαιτείται για ένα Μ/Τ ελαίου και μετά να εισηγηθείς την αγορά του ή όχι σε σχέση με τον Μ/Τ ξηρού τύπου. 1
Giannis25 Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 10:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 10:14 μμ ama thes na kaneis sintirisi se metasximatisti elaiou den apefthinesai se ilektrologo. pairneis tin etaireia pou eftiakse to m/s i kapoia elliniki etaireia pou ftiaxnei m/s. Aftoi logika exoun dika tous sinergeia pou stelnoun gia tetoiou eidous sintiriseis. Theleis eksoplismo eidiko gia na sintireis m/s, kai kales gnoseis oso afora tous metasximatistes. Alloste min ksexname oti o m/s einai mia mixani Τα greeklish δεν επιτρέπονται στο φόρου. Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής. AlexisPap
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 06:52 μμ Εξαρτάται τι ομάδα συντήρησης διαθέτει το "μαγαζί". Εγώ τους συντηρώ με την δική μου ομάδα και μόνο για De Laval φωνάζω εργολάβο όταν η διηλεκτρική ανάλυση δείξει πολλή υγρασία.
spgirl Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 06:54 μμ Alloste min ksexname oti o m/s einai mia mixani Δε νομίζω συνάδελφε... Δε κάνουν την ίδια δουλειά... Δεν είναι μηχανή ο Μ/Σ με καμμία έννοια...
GiorgioG Δημοσιεύτηκε May 25, 2023 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2023 at 06:34 μμ Καλησπέρα σας Σε βιομηχανική εγκατάσταση προγραμματίζεται η αντικατάσταση του 3φ μετασχηματιστή 1600kVA ξηρού τύπου με ακριβώς τον ίδιο. Αυτό που έχει προκριθεί είναι η προμήθεια είτε από Schneider, ή ΑΒΒ, ή Legrand. Ποία μάρκα θεωρείτε ότι είναι η πιο αξιόπιστη; Σας ευχαριστώ πολύ
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.