proengineer Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 11:40 πμ Καλησπέρα, ξέρει κανείς αν χρειάζεται πυρασφάλεια σε ξηλουργείο?? Αν ναι ποια είναι η νομοθεσία?? Ευχαριστώ
deathlok Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 02:05 μμ χρειάζεται για αρχή πρέπει να διευκρινίσεις αν το κτήριο είναι νέο η υφιστάμενο
proengineer Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 12:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 12:57 μμ Είναι νέο κτήριο, επίσης στην πυροσβεστική μου είπαν να το αντιμετωπίσω ως αποθήκη. Επίσης πως βρίσκω μια λίστα με τα εύφλεκτα υλικά σε αποθήκη, το ξύλο δε νοείται ένα από αυτά?? (είναι για Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) Ευχαριστώ
κόκκινος Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 05:23 μμ Το ξυλουργείο δεν αντιμετωπίζεται ως αποθήκη αλλά ως βιοτεχνική εγκατάσταση και η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας συντάσεται σύμφωνα με την 1589/104/2006 απόφαση. Ανήκει στις βιοτεχνίες μεσαίου κινδύνου (Αβ). Το ότι στεγάζεται σε νέο κτίριο (μετά τον 2/1989) σε υποχρεώνει να συμπεριλάβεις στη μελέτη και την θεωρημένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας με το αντίστοιχο σχέδιο κάτοψης από τον φάκελο της πολεοδομίας
matsamplokos Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 08:34 πμ Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με την μελέτη ενεργητικής για ξυλουργείο.. Η 1589 αναφέρει ότι: Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού υποχρεούνται, ανεξάρτητα από τη στεγασμένη επιφάνειά τους πρέπει να τοποθετούν αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής αναλόγου κατασβεστικού υλικού καλύπτοντας τους χώρους, του μηχανολογικού εξοπλισμού και τους χώρους αποθήκευσης υλικών.Στην περίπτωση αυτή κάθε πυροσβεστήρας των 6χιλ/μων θα υπολογίζεται ότι καλύπτει 10 τ.μ. προστατευόμενης επιφάνειας και κάθε πυροσβεστήρας των 12 χιλ/μων θα υπολογίζεται ότι καλύπτει 15 τ.μ. Ακριβώς από κάτω αναφέρει: Απαιτείται η εγκατάσταση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής μόνο στις επιχειρήσεις που οι δραστηριότητές τους αναπτύσσονται σε περισσότερους από ένα ορόφους στο επίπεδο υπεράνω του οποίου υφίσταται μια από τις προαναφερόμενες χρήσεις. Στην περίπτωση μου που το ξυλουργείο είναι σε ισόγειο και από πάνω υπάρχει σπίτι, χρειάζονται πυροσβεστήρες οροφής έτσι;
cna Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 09:08 πμ Ναι, χρειάζονται. Ο πατέρας μου, όταν είχε το ξυλουργείο του κάτω από φροντιστήριο, είχε υποχρεωθεί να τοποθετήσει 8 τέτοιους πυροσβεστήρες.
matsamplokos Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 09:16 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση! Και αυτοί θα καλύπτουν όλη την επιφάνεια απ'ότι καταλαβαίνω έτσι; Μιας και οι πρώτες ύλες είναι εύφλεκτες.
cna Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 09:22 πμ (edited) Σαφώς! Θα πρέπει βέβαια να ελέγξεις την ακτίνα δράσης του κάθε πυροσβεστήρα, ώστε να καλύπτει ο καθένας 10 τετραγωνικά, και να τους τοποθετήσεις ανάλογα... Edited April 25, 2013 at 09:23 πμ by cna 1
matsamplokos Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 11:52 πμ Η πυροσβεστική μου είπε τελικά μόνο αν το ξυλουργείο είναι από 2 ορόφους και πάνω θέλει οροφής..
cna Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 11:55 πμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2013 at 11:55 πμ Χμμμμ... Μάλλον θα πρέπει κάποια στιγμή να συνεννοηθούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους. Η τοπική υπηρεσία μου έχει πει άλλα...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα