Υπολογισμός καπναγωγού και επιλογή καπνοδόχου (και ΕΝ 13384 )


Δήμητρα

Recommended Posts

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά, σχετίζεται με τον υπολογισμό της, και ειδικότερα με τον υπολογισμό για αποφυγή υγροποιήσεων.

Αν έχει κάποιος λεφτά, δεν βλέπω τον λόγο να μην προτιμήσει την διπλή INOX.

Οτι πρέπει να είναι πιστοποιημένη, θέλει και ερώτημα;

Οσον αφορά τα mm πάχους, δεν είναι τα mm το κριτήριο. Μπορεί να έχεις απλό μπουρί (με λιγότερα απο 1 mm) και να κρατήσει δεκαετίες. Και μπορεί να έχεις 2 mm και να λιώσει σε μία σαιζόν, λόγω συμπυκνωμάτων, εάν καις πετρέλαιο.

 

Αν θες διευκρίνησε λίγο την ερώτησή σου...

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Αν δεν το έχει κανείς να σου το δώσει εδώ μπορείς να πας από τον ΕΛΟΤ (Πατησίων και Στρατηγού Καλλάρη) και να βγάλεις φωτοτυπίες.

Αλλιώς πρέπει να το αγοράσεις.

 

Edit:

Τώρα είδα ότι είσαι από Πάτρα.

Link to comment
Share on other sites

Τι ΕΛΟΤ 447 ? Αυτό εδω και χρόνια δεν ισχύει. Τυπικά υπαρχει το ΕΝ 13384-1 το οποίο ειναι υποχρεωτικό για όλες τις κλειστές εστίες καύσης ανεξαρτήτως σκαυσίμου, αρκεί να μην είναι βιομηχανική καμινάδα που να έχει αυτοτελή δομική επάρκεια (π.χ πυργος-χτιστός καπνοδόχος σε βιομηχανία)

 

Όσον αφορά τη νομοθεσία που προβλέπει το ΕΛΟΤ 447, αυτή υπολείπεται της κονωτικής που προβλέπει το ΕΝ 13384-1/-2. Οτιδήποτε εθνικό αν το κοινωτικό λέει άλλα, ακυρώνει το εθνικό..

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Γενικά για τις βιομηχανικές καμινάδες που είναι ανεξάρτητες δομικές κατασκευές (free standing chimneys) ισχύει το EN 13084. free standing θεωρείται άκόμα μια καπνοδόχος και όταν στηρίζεται σε άλλη κατασκευή κατά εφαρμογή του παραπάνω προτύπου ;και όταν συμβαίνει ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι:

 

1. H απόσταση μεταξύ 2 στηριγμάτων είναι πάνω από 4μ

2. Το σημείο απόληξης της καπνοδόχου υπερβαίνει το κτίριο που τη στηρίζει κατά τουλάχιστον 3μ

3. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ κτιρίου και εξωτ. επιφάνειας καπνοδόχου υπερβαίνει το 1μ

 

αν κάποιο από τα πάνω ισχυει έστω και ένα τότε η καπνοδόχος υπολογίζεται σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Στο παρακάτω excel το οποίο βρίσκεται στη σελίδα που προανέφερε κάποιος συνάδελφος προηγουμένως,

 

θα μπορούσε να εξηγήσει κάποιος ποιά τιμή χρησιμοποιούμε στη σειρά 6 και ποιά στη σειρά 9?

 

----Συγχώνεψη----

 

http://www.mie.uth.g.../kapnodoxoi.zip

 

Επειδή δεν μπόρεσα να επισυνάψω το excel ,δίνω το σύνδεσμο που αναφέρθηκε προηγουμένως

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

στη σειρα 6 το υπολογίζει και δεν χρειαζεται να βαλεις κατι

σειρα 9 εχει 0

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Ξεθάβω το νήμα πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει άλλο σχετικό με καμινάδα λέβητα φυσικού αερίου.

 

Στην αρκετά παλιά μονοκατοικία μου υπήρχε λέβητας (Buderus 40Kw) με καυστήρα πετρελαίου μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι, οπότε άλλαξα καυστήρα και λειτουργεί πλέον με αέριο. Η καμινάδα είναι κτιστή στο κέντρο του σπιτιού (διατομή 45Χ27 εσωτερικά) και ενώ μέχρι πέρυσι υπήρχαν γύρω από την καμινάδα, στην ταράτσα, ίχνη από σκουριά, από χρόνια, το φαινόμενο χειροτέρεψε και τα ίχνη σκουριάς φάνηκαν μέσα στο σπίτι στους τοίχους γύρω από την καμινάδα και στο ταβάνι.

 

Σκέφτομαι να βάλω inox μονωμένη μέσα στην κτιστή καμινάδα (ύψος 7,2 μ.) και με διαγράμματα καταλαβαίνω ότι αρκεί διατομή Φ120, αν και η έξοδος του λέβητα είναι Φ130.

Ποιες είναι οι συμβουλές των ειδικών αφενός για τη σκέψη της μονωμένης αφετέρου για το αν πρέπει να ζητήσω πιστοποιημένη και με ποια πρότυπα;

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Συνάδελφοι καλησπέρα. Έχω σπάσει το κεφάλι μου με ένα υπολογισμό 13384-2  με 4m.

Τον χρειάζομαι για μελέτη μετά από αλλαγή υλικού λόγω κλοπής και ζητάνε και υπολογισμό καπνοδόχου.

Πρόκειται για 2 συσκευές σε μπαλκόνια πολυκατοικίας (1ος και 2ος όροφος) με κοινή καμινάδα που καταλήγουν στο δώμα (υπάρχει και 3ος όροφος)

Συμπληρώνω τον σωστό τύπο συσκευών - όχι συμπυκνωμάτων (C82) , όροφο σε κάθε συσκευή και διαφορετικό καπναγωγό.

Εκτεταμένο μήκος καμινάδας 7m και ενεργό 4m. 

Ωστόσο δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μήπως μπορεί κανένας συνάδελφος να μου δώσει τα φώτα του?

 

Ευχαριστώ πολύ

 

 

ypologismos.jpg

Edited by philipgi
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.