CostasV Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2010 Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά, σχετίζεται με τον υπολογισμό της, και ειδικότερα με τον υπολογισμό για αποφυγή υγροποιήσεων. Αν έχει κάποιος λεφτά, δεν βλέπω τον λόγο να μην προτιμήσει την διπλή INOX. Οτι πρέπει να είναι πιστοποιημένη, θέλει και ερώτημα; Οσον αφορά τα mm πάχους, δεν είναι τα mm το κριτήριο. Μπορεί να έχεις απλό μπουρί (με λιγότερα απο 1 mm) και να κρατήσει δεκαετίες. Και μπορεί να έχεις 2 mm και να λιώσει σε μία σαιζόν, λόγω συμπυκνωμάτων, εάν καις πετρέλαιο. Αν θες διευκρίνησε λίγο την ερώτησή σου...
Νικολάκης Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2010 Καλησπέρα Γνωρίζει κανείς που μπορώ να βρω το πρότυπο ΕΛΟΤ 447 για υπολογισμό διατομής καπνοδόχου;
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2010 Αν δεν το έχει κανείς να σου το δώσει εδώ μπορείς να πας από τον ΕΛΟΤ (Πατησίων και Στρατηγού Καλλάρη) και να βγάλεις φωτοτυπίες. Αλλιώς πρέπει να το αγοράσεις. Edit: Τώρα είδα ότι είσαι από Πάτρα.
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2010 Για να το αγοράσεις (άποψή μου καλύτερα ηλεκτρονικά) θα σου κοστίσει 68,57€.
abouts Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2010 Τι ΕΛΟΤ 447 ? Αυτό εδω και χρόνια δεν ισχύει. Τυπικά υπαρχει το ΕΝ 13384-1 το οποίο ειναι υποχρεωτικό για όλες τις κλειστές εστίες καύσης ανεξαρτήτως σκαυσίμου, αρκεί να μην είναι βιομηχανική καμινάδα που να έχει αυτοτελή δομική επάρκεια (π.χ πυργος-χτιστός καπνοδόχος σε βιομηχανία) Όσον αφορά τη νομοθεσία που προβλέπει το ΕΛΟΤ 447, αυτή υπολείπεται της κονωτικής που προβλέπει το ΕΝ 13384-1/-2. Οτιδήποτε εθνικό αν το κοινωτικό λέει άλλα, ακυρώνει το εθνικό..
abouts Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2010 Γενικά για τις βιομηχανικές καμινάδες που είναι ανεξάρτητες δομικές κατασκευές (free standing chimneys) ισχύει το EN 13084. free standing θεωρείται άκόμα μια καπνοδόχος και όταν στηρίζεται σε άλλη κατασκευή κατά εφαρμογή του παραπάνω προτύπου ;και όταν συμβαίνει ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι: 1. H απόσταση μεταξύ 2 στηριγμάτων είναι πάνω από 4μ 2. Το σημείο απόληξης της καπνοδόχου υπερβαίνει το κτίριο που τη στηρίζει κατά τουλάχιστον 3μ 3. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ κτιρίου και εξωτ. επιφάνειας καπνοδόχου υπερβαίνει το 1μ αν κάποιο από τα πάνω ισχυει έστω και ένα τότε η καπνοδόχος υπολογίζεται σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο.
panos5z Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2012 (edited) Στο παρακάτω excel το οποίο βρίσκεται στη σελίδα που προανέφερε κάποιος συνάδελφος προηγουμένως, θα μπορούσε να εξηγήσει κάποιος ποιά τιμή χρησιμοποιούμε στη σειρά 6 και ποιά στη σειρά 9? ----Συγχώνεψη---- http://www.mie.uth.g.../kapnodoxoi.zip Επειδή δεν μπόρεσα να επισυνάψω το excel ,δίνω το σύνδεσμο που αναφέρθηκε προηγουμένως Edited Ιούλιος 18 , 2012 by miltos
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2012 (edited) στη σειρα 6 το υπολογίζει και δεν χρειαζεται να βαλεις κατι σειρα 9 εχει 0 Edited Ιούλιος 20 , 2012 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
MAKAP Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2018 Ξεθάβω το νήμα πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει άλλο σχετικό με καμινάδα λέβητα φυσικού αερίου. Στην αρκετά παλιά μονοκατοικία μου υπήρχε λέβητας (Buderus 40Kw) με καυστήρα πετρελαίου μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι, οπότε άλλαξα καυστήρα και λειτουργεί πλέον με αέριο. Η καμινάδα είναι κτιστή στο κέντρο του σπιτιού (διατομή 45Χ27 εσωτερικά) και ενώ μέχρι πέρυσι υπήρχαν γύρω από την καμινάδα, στην ταράτσα, ίχνη από σκουριά, από χρόνια, το φαινόμενο χειροτέρεψε και τα ίχνη σκουριάς φάνηκαν μέσα στο σπίτι στους τοίχους γύρω από την καμινάδα και στο ταβάνι. Σκέφτομαι να βάλω inox μονωμένη μέσα στην κτιστή καμινάδα (ύψος 7,2 μ.) και με διαγράμματα καταλαβαίνω ότι αρκεί διατομή Φ120, αν και η έξοδος του λέβητα είναι Φ130. Ποιες είναι οι συμβουλές των ειδικών αφενός για τη σκέψη της μονωμένης αφετέρου για το αν πρέπει να ζητήσω πιστοποιημένη και με ποια πρότυπα;
philipgi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2020 (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα. Έχω σπάσει το κεφάλι μου με ένα υπολογισμό 13384-2 με 4m. Τον χρειάζομαι για μελέτη μετά από αλλαγή υλικού λόγω κλοπής και ζητάνε και υπολογισμό καπνοδόχου. Πρόκειται για 2 συσκευές σε μπαλκόνια πολυκατοικίας (1ος και 2ος όροφος) με κοινή καμινάδα που καταλήγουν στο δώμα (υπάρχει και 3ος όροφος) Συμπληρώνω τον σωστό τύπο συσκευών - όχι συμπυκνωμάτων (C82) , όροφο σε κάθε συσκευή και διαφορετικό καπναγωγό. Εκτεταμένο μήκος καμινάδας 7m και ενεργό 4m. Ωστόσο δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μήπως μπορεί κανένας συνάδελφος να μου δώσει τα φώτα του? Ευχαριστώ πολύ Edited Μάρτιος 21 , 2020 by philipgi
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα