e_tzam Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2011 Καλησπέρα.. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με το πως γίνεται η δοκιμή Pull off για να ελέγξουμε αν η εφαρμογή των FRP έγινε σωστά... Ευχαριστώ!
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2011 Υπάρχει μια σειρά που πρέπει να ακολουθήσεις http://www.proceq.com/products/concrete-testing/pull-off-testing/dyna.html?L=0&gclid=CPujtvbi0agCFVJX4QodsAcp4g α) κάνεις το πείραμα σε υφιστάμενο και μετράς β) βάζεις την ρητίνη και μετράς γ) Βάζεις το ύφασμα και μετράς. μετράς ανάμεσα σε οπλισμό. Τώρα το θέμα είναι η διασπορά των μετρήσεων. Εαν έχεις υγρασία πρέπει να το ξέρεις, να ξέρεις την αντοχή του σκυροδέματος, τους πόρους, εαν έχει ενανθράκωση, εαν υπάρχει ενεργή διάβρωση, κλπ. Τώρα στο τελικό προϊόν μετράει η επιπέδωση καθώς και το πέρασμα απο το συνεργείο. Υπάρχει πέρασμα με τάνυση σε οδηγούς και χωρίς. Υπάρχουν κανονισμοί που πρέπει να διαβάσεις και τους βρίσκεις στο σαιτ.
e_tzam Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2011 Καλησπέρα...! θα ήθελα να ρωτήσω πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου pull-off .. ευχαριστώ!
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2011 Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Τι πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έχει το θερμόμετρο?
e_tzam Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2011 στην μεθοδο pull-off αναφέρομαι
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2011 Επαναλαμβάνω θα πρέπει να γίνεις συγκεκριμένος. Να σε βοηθήσω. Ξέρεις τους κονονισμούς ΕΝ για FRP? για ρητίνες? για αντοχή σκυροδέματος? Δηλαδή εαν σου πώ οτι αν υπάρχει ενανθράκωση ή η αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλή >60 ή πολύ χαμηλή ή υπάρχει υγρασίας και η μέτρηση της pull-off βγάζει χαμηλά αποτελέσματα θα μου πεις οτι είναι μειονέκτημα της μεθόδου!!! Γιαυτό σου είπα για το θερμόμετρο.
e_tzam Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2011 τα χρειάζομαι για μί αθεωρητική εργασία... για παράδειγμα στα πλεονεκτήματα έχω γράψει: Γρήγορη και οικονομική λύση Επί τόπου δοκιμη με επιφανειακή ζημιά στην υπάρχουσα υποδομή Άμεσα επί τόπου αποτελέσματα των δοκιμών
kostassid Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2011 Το pull-off test έχει σκοπό την εκτίμηση της δύναμης που χρειάζεται για την αποκόλληση της επικάλυψης άκαμπτων επιφανειών όπως, μέταλλο, σκυρόδεμα ή ξύλο. Η δοκιμή αυτή καθορίζει τη μέγιστη κάθετη δύναμη που μπορεί να αντέξει μια επιφάνεια πριν την αποκόλληση του επιστρωμένου υλικού ή και αν η επιφάνεια παραμένει άθικτη με επιβολή της παραπάνω δύναμης. Η αποτυχία θα συμβεί στην πιο αδύναμη επιφάνεια της διεπιφάνειας που αποτελείται από το υπό δοκιμή κομμάτι, την κόλλα, την επιφάνεια επικάλυψης και το υπόστρωμα και θα αποκαλυφθεί από τη σπάσιμο της επιφάνειας. Η δοκιμή κρίνεται απαραίτητη πριν από κάθε απόφαση μελέτης ενίσχυσης ώστε να μπορέσει να εξαχθεί συμπέρασμα για τον τρόπο επέμβασης και τα προδιαγραφόμενα υλικά.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2011 e_tzam τα γράφεις υπο μορφή σύγκρισης την στιγμή που είναι μονοδρομος. ΠΧ γρήγορη και οικονομική λύση....σε σχέση με τι? Χρειάζεσαι 1 δοκιμή ανα 10 τρέχοντα μέτρα βάση ISO. Σκεψου οτι χρειάζεται επισκευή στο σημείο δοκιμής. Επί τόπου δοκιμη με επιφανειακή ζημιά στην υπάρχουσα υποδομή ΟΚ αλλα μην χεχνας οτι χρειάζεσαι να καθαρίσεις την επιφάνεια και να την προετοιμάσεις για την ρητινη. Άμεσα επί τόπου αποτελέσματα των δοκιμών Πρόσεξε οταν θα κάνεις 50 δοκιμές μπορεί η στατιστική απόκλιση να είναι μικρότερη του ορίου των 1,5 MPa. Εαν αυτό γίνει τότε η επιλογή χρήσης FRP δεν είναι επαρκής.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα