Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε
Το 1 στην Β είναι περιοριστικό αν θες να αποφύγεις το εξωτερικό πίνακα DC (που με SMA είναι εφικτό) ( απλά σαν διευκρίνισή το αναφέρω)

 

Μα αυτό το γράφω

Δημοσιεύτηκε

δεν σε διορθώνω ;) απλά διευκρινίζω πως ο περιορισμός υπάρχει αν δεν φτιάξεις πίνακα dc.

  • 3 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Θα ήθελα τη βοήθειά σας...

 

Σε ένα μονοφασικό Inverter (SB 4000 TL-20) μπορούμε να βάλουμε 2 string σε 2 εισόδους με 1 MPPT.

 

Σε περίπτωση σκίασης ενός πλαισίου 1 string,πως λειτουργεί το σύστημα?

Το Imp της συστοιχίας,ποιό θα είναι?

 

Ευχαριστώ!

Δημοσιεύτηκε

θα μειωθεί το ρεύμα του string και συνεπώς θα μετατοπιστεί η καμπύλη V-I. To ποσοστό μείωσης του ρεύματος εξαρτάται από πως σκιάζεται το πάνελ.

 

Δεν ξέρω αν βοήθησα.

Δημοσιεύτηκε

darlas,συμφωνώ μαζί σου σε αυτά.

 

Αυτό που δε ξέρω είναι αν θα επηρεαστεί και το δεύτερο string,αφού έχουμε ένα MPPT.